1.竖梁选择型号、规格正确无误。

2.螺栓安装避免出现死角,以保持螺栓孔的可调节性。 3.选择恰当的安装顺序。

4.注意材料安全(防损伤、防丢失),操作安全。

6. 注意使用镀锌角码时不得忘记竖梁与角码之间的防腐处理。

作业指导书

作业名称:竖梁校正与验收 作业号:NO—10 一、说明:

竖梁安装用螺栓固定后,对整个安装完的竖梁进行校正,校正的同时也要对主梁安装工序进行全面验收,对此道工序的反复验收确定了整个幕墙质量的基础,这一个关把不好就不能保证下面工序的质量,所以在幕墙施工中竖梁安装所花的时间是最多,技术也最复杂,其精度要求也最高,幕墙最后的效果大部分由竖梁来决定。总之对安装过的竖梁进行校正,是控制竖梁的关键性一步也是决定性的一步,无论在人员安排和管理上都要当作是最重要的一步。 二、工艺操操作作流程:

放基准线→ 打水平线→建立基准面→ 校尺→ 测量误差→ 调整平面误差→ 调整垂直误差→ 调整间距(分格)误差→ 用经纬仪检查误差→组织验收→ 记录验收结果→ 有关部门单位签证。

三、基本操作说明:

1.放基准线:在竖梁校正时首先要放基准线。所有基准线的位置要求准确无误,先要吊垂直基准线,每隔3∽4 根竖梁要吊一根垂直基准线,垂直基准线放好后要用经纬仪,测定基准线准确度,要保证基准线的自身的准确。同时为防止基准线受风力的影响,在垂直基准线端固定好,基准线垂线位于竖梁的外侧面。

2.打水平线:在垂直基准线与基准水平线确定后,在竖梁外侧面就形成了一个平面(垂直面)。这就是我们建立的基准面,所有竖梁的外侧面都应位于这个基准面上,同时竖梁应与基准垂线平齐,否则就要调整。

3.建立基准平面(垂直):在基准垂线与基准水平确定后,在竖梁外侧面就形成一个平面(垂直面)。这就是无们建立的基准面,所有坚梁的外侧面都应位于这个基准面上,同时竖梁应与基准垂线平齐,否则就要调整。

4.校尺:基准面建立后就要进行测量。测量前要对所有量具进行校尺,所有量具必须准确无误,所使用的米尺要统一,有误差的米尺不能在测量中使用。

5.误差:基准面确定后,要检查每一根竖梁的外侧面是否在基准面上,测量出误差并登记,同时对水平线垂直误差进行测量,一般在铁角码位处测量水平分格误差,具体方法是从基准线到甲竖梁中心线距离为A,至乙竖梁距离为B,列表可测出若干组数,然后用B±A=C,C 则是甲乙两竖梁间的准确尺寸。每2∽3 层再如此测量。

如所提C 值相等并等于设计值,则该竖梁安装准确。如A、B、C 值不同,则甲乙两根竖梁都不垂直且间距有误差,如A 值同,B 值不同则C 值不同,证明乙竖梁不垂直,分格不准确,依次类推确定竖梁垂直和水平误差。

6.调整平面外误差(进深误差):在测到平面误差后,对有平面外误差的竖梁进行调整,调整时用木块轻击竖梁,注意不能损伤铝材表面氧化膜,必要时将螺栓松开调整,如仍然调整不好就要将竖梁拆下重新安装。

7.调整平面内垂直误差(分割误差):调整三维误差,事实上不能单独分开调整,调整时要综合考虑,兼整误差时要注意新的误差的发生(方法同感)。

8.用经纬仪检验误差调整结果:在竖梁调整后要经纬仪进一步测量误差调整情况,严格的检验和复验是质量的保证,经纬仪检验可以抽样也可以全部复验。

9.所有调整完成并经纬仪测试都符合要求后,竖梁定位完成。已定位的竖梁在组织验收时,在误差允许范围内就不必高速,如超过误差标准范围时仍须调整。

10.组织验收:组织验收分两步:第一步是由工程项目负责人组织,由班组长、施工员、质检员参加组成验收小组,对竖梁安装情况进行验收,并填写质量验收表,同时做好隐蔽工程记录;第二步是由公司组织工地负责人、甲方代表、公司总工室、设计室等人员进行验收,在此项验收通过后才能进行下一道工序。 四、所需工器具及人员:

工器具:梗叉、锤子、紧仔、水准仪、经纬仪。 人 员:熟练工2∽3 人一组。 五、管理要领:

1.按照企业标准的规定全面控制各项指标。 2.管理人员在此工序中要亲自操作。

3.人员安排时要安排素质较好的工人配合操作。

4.所有资料要全面落实,各种表格要填写整齐,同时要做好隐蔽验收单。 5.要通知主管部门参与验收,并得签证。 六、资料管理:

1.资料记录要全面。

2.要规范化填写各种表格。

3.资料填写整理装订完整,上缴全套资料到公司资料室。 作业指导书

作业名称:竖梁加固及二次防腐处理 作业号:NO-11 一、说明

竖梁加固是竖梁安装工程的最后一步,加固后的竖梁不能再移动,这就需要在加固时控制加固变形,故选择适当电焊机械和技术水平较好的操作人员尢为重要。 二、工艺操作流程:

施工准备→制定方案→技术交底→安装临时的横梁→验收→二次防腐处理。 三、基本操作说明

1.施工准备:在竖梁调整定位后要马上安排加固,所以对施工准备要求就比较紧,特别是时间上控制较严,电焊机、电焊条要完全满足要求。

2.制定方案:竖梁加固时由于电焊时会产生高温,有高温就会产生冷却后残余变形。要控制加固变形,变必须制定详细的施工方案,方案包括由点焊开始,结束位置,点焊时要采取控制变形的措施,以及具体实施,一般情况下可采用临时加横梁的办法进行加固,特别是圆弧拆线的加固一定要先安装部分横梁才可加焊,但由于此时横梁还没定位,故为保证质量,用于控制变形的横梁要安装于室内不可见范围内,一般在结构砼梁高范围内。

3.技术交底:在电焊工正式操作前要对所有工人进行技术交底。在铁角码与连接件间要求三面围焊,在竖梁不锈钢螺栓与镀锌角码间要求用三点满焊,焊接时要控制变形,将施工方案向施工人员解释清楚,这样才能确保质量。

4.安装临时横梁:在加固前安装临时横梁应派专人安装,虽然是临时的但安装时也要按正规方法安装,此时要求安装的临时的横梁要绝对准确。

5.加固:加焊时要规范化操作,所有电焊必须按操作规程施工,加固时要随时检查焊缝是否符合要求,焊完后要将焊渣及时处理,同时操作人员还要做好防护工作,注意防火。 6.验收:竖梁加固后要对焊缝进行检查,有无漏焊现象,最重要检查是否有变形现象,变形严重时要重新处理。

7.二次防腐处理:防腐处理的范围是所有可能出现腐蚀的地方,由于电焊破坏了原有镀锌层,故要进行二次防腐处理。防腐处理时不能单独考虑焊缝的位置,同时要考虑整个结构,检查每一个铁件的位置进行全面防腐处理,处理时要刷2~3 道防锈漆,有防火要求的还要刷防火漆。

四、所需工器具及人员:

工器具:电焊机、小铁锤、手电钻、8~10 梗叉。 人 员:每组1~2 人。 五、管理要领:

1.注意竖梁变形,控制焊件的变形; 2.注意安全防火;

…… 此处隐藏:1005字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
某幕墙工程施工方案(15).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/612267.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)