教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

某幕墙工程施工方案(12)

来源:网络收集 时间:2026-09-30
导读: 连接件:(图示)铁板厚为6mm 在安装前检查连接件是否符合要求,是否是合格品,电镀是否按标准进行,孔洞是否符合产品标准。 电焊条:Φ3.2、Φ5.0 电焊条要注意保存;要注意防水防潮;还要注意安全用电。 三、工艺

连接件:(图示)铁板厚为6mm 在安装前检查连接件是否符合要求,是否是合格品,电镀是否按标准进行,孔洞是否符合产品标准。

电焊条:Φ3.2、Φ5.0 电焊条要注意保存;要注意防水防潮;还要注意安全用电。 三、工艺流程说明: 工艺流程:熟悉图纸及技术交底→熟悉施工现场→寻准预埋铁件对准竖梁线→拉水平线控制水平高度及进深位置→点焊→检查→加焊→防腐→记录。 四、基本操作说明:

1、 熟悉图纸:了解前段工序的变化更改及设计变更。

2、 熟悉施工现场:施工现场的熟悉包括两方面的内容,一是对已施工工序质量的验收;二是对照图纸要求对下步工作的安排。 3、 寻准预埋铁件:预埋铁件的作用就是将连接件固定,使幕墙结构与主体砼结构连接起来。故安装连接件时首先要寻找原预埋件,只有寻准了预埋件才能很准确地安装连接件。

4、 对照竖梁垂线:竖梁的中心线也是连接件的中心线,故在安装时要注意控制连接件的位置,其偏差小于2mm。

5、 拉水平线控制水平高低及进深尺寸。虽然予埋铁时已控制水平高度,但由于施工误差影响,安装连接件时仍要拉水平线控制其水平及进深的位置以保证连接件的安装准确无误,方法参照前几道工序操作要求。

6、 点焊:在连接件三维空间定位确定准确后要进行连接件的临时固定即点焊。点焊时每个焊接面点2~3 点,要保证连接件不会脱落。点焊时要两人同时进行,一人固定位置;另一个点焊,这样协调施工同时两人都要做好各种防护;点焊人员必须是有焊工技术操作证者,以保证点焊的质量。

7、 验收检查。对初步固定的连接件按层次逐个检查施工质量,主要检查三维空间误差,一定要将误差控制在误差范围内。三维空间误差工地施工控制范围为垂直误差小于2mm,小平误差小于2mm,进深误差小于3mm。

8、 加焊正式固定:对验收合格的连接件进行固定,即正式烧焊。烧焊操作时要按照焊接的规格及操作规定进行,一般情况下连接件的两边都必须满焊。

9、 验收:对烧焊好的连接件,现场管理人员要对其进行逐个检查验收,对不合格处进行返工改进,直至达到要求为止。

10、 防腐:预埋铁件在模板拆除,凿除砼面层后进行过一次防腐处理,连接件在车间加工时亦进行过防腐处理(镀锌防腐),但由于焊接对了记腐层的破坏故仍需进行防腐处理,具体处理方法如下: (1) 清理焊渣 (2) 刷防锈漆

(3) 刷保护面漆,有防火要求进要刷防火漆;

11、做好记录:对每一道工序的检查、验收、返工,质量情况要进行详细记录。记录包括施工人员、时间、工作面对位置、质量情况;返工、补救情况、验收人员、各项指标、验收结果等。众多内容,记录要详细明白,同时要所有当事人签字,再装订成册保存好。 五、所需工器具及人员:

器具:电焊机、水平管、水平尺、角尺或纱线。 人员:2-3 人

六、作业时间:在竖梁放线完成时或穿插于竖梁放线过程中。 七、管理要领

1、熟悉图纸,不放过每一个细节。

2、对原材料半成品质量控制及存放现场管理。

3、检查连接件安装位置是否准确,严格控制好各项质量:尤其是扭曲、翘曲等误差。 4、熟悉各项施工程序,了解特殊工种的操作程序,严格控制施工按规范进行。

5、验收严格认真,记录详细真实。 八、安全、防范:

前几道工序施工时要注意以下问题

1.千万小心不要将材料工具坠落下去,以免伤人伤物。

2.电焊时要求做好防火工作,对电焊火花必须采取飞溅措施。 3.对发现的质量,安全问题的处理意见要明确,并做好记录。 九、资料整理、质量评定: 质量评定

1. 三维方向的误差控制

2. 连接件本身的翘曲、扭曲质量控制 3. 焊缝的长度及焊缝质量 4. 铁件防腐处理 5. 防火处理 资料整理

1. 各项资料必须齐全完整

2. 各工作步骤复验收记录分层分步骤做好装订成同作为整体或工序验收的一部分。 3. 对半成品材料质量要有验收资料

4. 施工人中、班组长、施工员、工程负责人、质检员等有关人员的签名齐全。 作业指导书

作业名称:竖梁定位放线 作业号:NO-06 一、说明

竖梁定位放线是在正式设计图纸已定,所有误差处理方案确定后进行的。 竖梁的定们放线是幕墙安装关键性的一步,也是实质性的一步,其误差的大小直接影响着后期各工序的质量。放线必须准确,同时竖梁放线要求考虑的问题很全面,包括各转角、节点处的尺寸处理,要考虑了玻璃的规格、封口的方向,主梁的安装方向等问题,特别要提醒的是弧形玻璃幕墙的定位放线的要求,技术要领与平面幕墙有明显的区别。 二、主要材料说明

铁线、电焊条及其它固定支点用角铁、废钢筋、模板、经纬仪。

铁线:抗拉性能良好,要选择质量较好的铁线,一般的采用水平线(20#)、垂直线(14#)。 电焊条:φ3.2;存放于干燥处,注意防潮。

模板:用于弧形玻璃幕墙及折线玻璃幕墙的竖梁放线,由至少不小于5mm厚夹板制成,不得有变形。

三、工艺流程说明:

平面玻璃幕墙放线工艺流程: 熟悉了解图纸要求,检查图纸是否有不清楚的地方,是否有弄不懂的问题→准备所有的工器具,做好准备工作→在施工现场找准确所开线的位置→在关键层打水平线→寻找辅助层打水平线→找出竖梁放线定位点→将定位点加固→拉水平线→检查水平线的误差→调整误差→进行水平分割→复查水平分割的准确性→吊垂直线→检查垂直度→固定垂直线→检查所有放线的准确线→重点清查转角,变面位置的放线情况。 弧形、拆线玻璃幕墙:

熟悉图纸内容,找准半径,准备所有的工器具,做好准备工作→进行模板制作加工→连接模板并调整准确→分割,得出定位线,找准施工工作面→在关键导打水平线→寻找辅助层水平线→模板就位→调整模板(弦长法)→固定模板→吊垂线→对位→复核准确性,检查垂直度→固定垂线→检查所有放线的准确→用弧长法检查模板误差。 四、基本操作说明 平面玻璃幕墙

1.熟悉图纸的过程是对整个 个的了解,在施工前对施工面的图纸。作出全面了解,弄清整个位置的主导尺寸,收口位置尺寸、转角、收口的处理方式,以及整个建筑设计的风格,并对整个施工组织设计有明确的认识,对施工进度的控制做到心中有数,同时根据实际情况编制切实可行的施工方法、方案。

2.在正式施工前,要进行施工准备,准备的内容有:

(1)人员准备。人员准备包括:人员结构、技术水平、新旧人员的搭配等情况。

(2)工器具准备。在放线前对工器具的准备要检查是否缺什么、是否使用正常,仪器是否准确,误差是否在规定范围内。 (4) 材料准备

3.在施工现场找准所开线的部位,并对其周围的环境进行了解,对照图纸将转达角位、轴线位、变高变截面的位置一一对照,以保证放线时准确无误。

4.选择好关键层,将关键层清理干净,防止杂物对开线的影响,在关键层找出关键点并固定加固好此点,并对此点用水准仪抄平,以便按需要找水平线。

5、选择好关键层,将关键导预制板水平还不足以确定竖梁的定位,为了保证竖梁安装的误差在规定范围,在放线时还需要寻找一个辅助层打水平,以保证两点形成一根定位线,辅助层可以是一个或几个,视实际情况而定,一般情况下随楼层的层高面定,层数越多辅助就越多,反之京然。

6、确定了关键层、辅助层,在关键层上寻找竖梁放线的定位点,定位 …… 此处隐藏:2855字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

某幕墙工程施工方案(12).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/612267.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)