来源:网络收集 时间:2026-04-09
导读: (14)模板使用前,要将模板表面残留的砂浆、杂物清除干净,并图刷脱模剂。侧墙、柱模板下部要留有清扫口,供浇捣砼前清理之用。 (15)拆除模板的时间,应在与结构同条件养护的砼试块达到规定强度时或设计特殊规定

(14)模板使用前,要将模板表面残留的砂浆、杂物清除干净,并图刷脱模剂。侧墙、柱模板下部要留有清扫口,供浇捣砼前清理之用。

(15)拆除模板的时间,应在与结构同条件养护的砼试块达到规定强度时或设计特殊规定时,方能开始拆除模板,严格执行拆模申请报告制度。

17

12. 安全技术措施

12.1. 搭设高支模架作业的要求

(1)

搭设作业人员必须持有劳动部门、建设主管部门核发的合格架子工证

和安全培训上岗证,并经三级教育后才可以上岗。

(2)

严禁作业人员酒后上班,禁止赤脚或穿拖鞋,应该穿防滑鞋上班,系

安全带。

(3)

开工前施工现场安全负责人必须按照高空作业操作规程进行操作,其

余按有关安全规程执行。

(4) (5)

搭设高支模架时,必须立柱垂直,大小横杆要平直、畅顺。 高支模架料在垂直传递或运输时要注意人员的站位安全,不允许在高

出抛掷物料。

(6)

如遇大、暴雨或五级以上强台风大风不得进行高空高支模架的搭拆作

业,正在进行作业的,应立即停止,并把高支模架上的材料放平、放稳。

(7)

高支模架施工期间,施工员每日检查,按进度与项目部进行交接验收;

质量安全员不定期进行质量和安全巡检、公司对工程进行抽检,确保工程质量。

(8)

所有扣件螺栓必须拧紧,对主龙骨层的扣件,施工员、质安员必须对

扣件的螺栓松紧进行检查;

(9)

高支模架从下而上分段搭设;作业区域设警戒禁止非作业人员进入,

拆除时要从上而下逐层拆除,严格执行高支模架拆除的安全技术要求;拆下材料严禁抛掷落下。 (10) 在模板施工时不能拆动、拆松、拆除高支横架的扣件、钢管; (11) 发现高支模架异常,应及时报告相关部门处理。

12.2. 其它安全技术措施要求

(1)

高大支模专项方案经评审通过后,必须严格按方案施工,不能随意改

变。所使用的门式架、钢管、扣件、木枋、模板必须符合相应质量标准;基础必须有足够的承载能力。

(2)

架子工和木工身体健康状况应适合高空作业的身体条件要求。架子工

18

作业时应佩戴安全带并正确使用安全检查带,架体安装拆除和传递材料时应站稳并吊挂好安全绳扣。高支模施工的顶层纵横水平杆设置防护棚或张挂水平安全网,以下空间根据支承面高度设置防高处坠落设施。木工安装横梁模时应站在临时工作台。

(3)

搭设和拆卸作业时设置警戒区,并派人监护。材料输送采用接力传递

方式,严禁抛掷。架子工使用工具宜设保险绳零细零件和工具放在工具袋。木工拆下模板、木枋先小心集中放稳,然后传递到支承面,严禁抛掷自由落下。模板漏浆残块或混凝土渣3应看清下方人员撤出后才能凿除。

(4)

电线电缆正确架设,严禁电线电缆绑扎在支架上。支撑架搭设后需进

入内部作业时,使用手电筒或安全电压行灯。

(5)

根据工程特点应利用外围的钢管作好林边防护,钢管伸出屋面构架梁

不少于1.2m。

(6)

对个别设计的异型钢模及非标准配件应经过力学计算和实验鉴定。不

符合要求者不得使用,主要指无出厂合格证或未经试验鉴定的钢模板及配件不得使用。

(7)

对大型或技术复杂的模板工程,应按照施工设计和安全技术措施,组

织操作人员进行技术训练,一定要使作业人员充分熟识和掌握施工设计及安全操作技术。

13. 监测控制措施

由测量人员每日用水准仪进行监测,具体方法和要求如下。

13.1 垂直检测

在支撑架验算合格的基础上,记录各监测点相邻的立杆垂直度偏差值作原始值,本工程支撑搭设高度最高为7.15m。根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》8.3.2-1规定,梁的轴线允许遍差为8;浇筑混凝土时垂直监测预警值:把预警值的1.5倍作为控制值,即控制值12mm。垂直检测宜采用吊线和钢尺量度。

19

14. 危险源

本工程地下室部分梁线荷载超过15kN/m、面荷载超过10kN/m2、结构高度超过8m,属于高大模板,梁的搭设和浇筑时可能会出现物体打击、高处坠落、坍塌、触电、火害等危险,是本项目的危险源所在。

因此,项目部会根据危险源的大小,明确相应的责任部门和责任人,制作危险源公示牌在工地的醒目位置进行公示。根据工程的不同施工阶段,不同工序及时更新公示牌的内容,实行动态控制。

项目部在进行班前活动时,结合危险源公示牌的内容,就有关的安全技术与管理措施向施工作业班组、作业人员作详细的安全技术交底并双方签字确认。

15. 安全事故应急预案

15.1 应急救援机构

项目部成立以项目现场负责人***为组长的应急救援小组,如下图:

全文查看请搜索:地铁车站主体结构高大模板施工方案(PKPM计算软件 计算书 胶合板模板) 共96页

http://down6.zhulong.com/tech/detailprof805238SG.htm

20

…… 此处隐藏:87字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
地铁车站主体结构高大模板施工方案(PKPM计算软件 - 计算书 - 胶(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/599106.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)