施工流向如下所示:

1# 2# 3# 4# 5#

详见附图: 【某车站】主体结构施工分段图。

3.3 浇筑方案

本工程混凝土量约15870m3。

主体结构混凝土均采用商品混凝土,由业主指定供应商-广州建安混凝土有限公司供应。混凝土运送到工地后用混凝土输送泵将混凝土输送到浇筑工作面。在开工前和每批混凝土浇筑前,检查混凝土的配合比,确保混凝土强度等级及抗渗等级满足设计要求,做好坍落度试验、抗压、抗渗试验,并按规定取样做混凝土试件。

纵梁高度最大顶板处,尺寸为1000*2000mm,为了保证模板的安全稳定,每层砼的浇筑高度不能大于500mm。

主体结构底、顶板都属于大体积混凝土浇筑,采用分段分层踏步式推进的浇筑方法,即在垂直方向上分两层,每层在水平方向上又以约5m的宽度为一施工槽段,以第1#施工段底板为例进行浇筑方案的描述。

混凝土浇筑方向由西端向东推进(标准段混凝土浇筑方向由西向东),每一层混凝土分3个斜面施工槽段,整块底板混凝土共分6个施工槽段,当底层完成2块施工槽段的混凝土浇筑,即返回浇筑第二层的混凝土,第二层混凝土控制在第一层混凝土初凝前浇筑,如此依次向前浇筑各施工槽段,如下图所示。混凝土采用插入式振捣器捣实。

6

底板混凝土分段浇筑平面示意图

底板混凝土分层分段浇筑剖面示意图

侧墙混凝土在高度上分层浇筑,分层高度0.5m(小于振动器作用部分长度的1.25倍)。浇筑过程需控制整个施工段内的混凝土面均匀上升,且浇筑速度均匀。当侧墙混凝土浇筑高度均大于3m时,采用串筒将混凝土引入底部,保证混凝土不发生离析。

3.4 混凝土初凝时间计算

混凝土输送地泵(HBT70A型)额定最大输送混凝土量为69m/h,一般施工时的输送量30m/h,拟采用两台砼输送泵,则每小时混凝土的计划浇筑量为:

370.6/60=6.2个小时

6个施工槽段,每个施工槽段约62.17m3,需要1.04小时,第一层浇筑3个施工槽段需3.12小时,再加上搅拌车从搅拌站到工地运输时间及装卸料需时间约0.8小时,这样浇筑第二层混凝土时已达约4个小时的时间,所以要求搅拌站底板

3

3

7

防水混凝土的初凝时间大于4小时。

4.模板安装

4.1 顶板、中板模板安装

(1) (2)

各轴线及标高应按图纸要求明确标出。

柱砼一次浇筑至梁底100㎜位置并等柱砼强度达到设计的50%以上时,才

开始安装梁板模板。

(3)

模板的安装顺序为:安装满堂红钢管支顶、水平加固杆,安放主龙骨,叠枋(小

龙骨),钉梁底板、梁旁板,钉梁侧上下压枋、斜支撑,最后安装楼面模板。

(4)

满堂红模板支顶安装

1) 搭设程序:应自一端延伸向另一端,自下而上按步搭设,不可自两端相向

搭设或相间进行,以免错位。

2) 每搭完一步钢管后,应按规范规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。 3) 支顶的底座、垫板均应准确地放在地面上,支架不得浮空架设。

4) 当门架支撑宽度为4跨及以上或5个间距及以上时,应在周边底层、顶层、

中间每5列、5排在每门架立杆跟部设φ48×3.0通长水平加固杆,并采用扣件与门架立杆扣牢。

(5)

安装独立梁模板时应设安全操作平台,并严禁操作人员站在独立梁底模或

柱模支架上操作及上下通行。

(6) (7)

底模与横楞应拉结好,横楞与支架、立柱应连接牢固。

安装梁侧模时,应边安装边与底模连接,当侧模高度多于2块时,应采取

临时固定措施。

(8)

浇筑大梁砼时,为使大梁模板及支撑系统受力均匀,大梁砼浇筑时应分层

均匀下料,减小大梁模板及支撑系统变形。

(9)

模板施工应按经审批的技术方案进行,技术方案未经原审批部门同意,任

何人不得修改变更。

8

4.2 底板梁模板安装

正粱采用地胎模顺序:定位放线→地基成槽→梁底砼垫层→砖砌垂直侧模→底板与倒角砼垫层→防水层装→砖砌垂直面保护层→底板与倒角砼保护层。

技术要点:成槽按梁断面尺寸加垫层与保护层,成型后应保证足够的几何尺寸。侧模垂直面采用M10砌筑180mm厚砖墙,保护层采用Ml0砌筑50mm厚砖墙;底面与45倒角采用砼垫层与保护层。

正梁地台模见下图:

5. 模板拆除施工要求 5.1. 模板拆除的时间

(1)

本工程拟用三套模板。侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱

角不受损伤。而水平模板及支撑则由施工员根据混凝土的强度试压报告,符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2002)表4.3.1规定,所发出的指令后,经单位技术负责人同意,监理审批后才能进行,拆除时的混凝土强度应达到设计强度100%。

(2)

下层楼板应具有承受上部荷载的承重能力,否则不能拆除该层楼板支

撑,或采取增加回头顶等措施。

9

5.2. 模板的拆除顺序和方法

(1) 模板拆除顺序和要求:模板拆除一般次序宜按主梁 → 次梁 → 板。 …… 此处隐藏:146字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

地铁车站主体结构高大模板施工方案(PKPM计算软件 - 计算书 - 胶(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/599106.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)