导读: 2.用水量表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 用水名称 客房 职工 SPA、健身 冷却塔补充水 车库冲洗 锅炉补充水 绿化浇洒 餐饮 未预见水量 用水量标准 400L/人·日 100L/人·次 150L/人·次 按冷却循环水量1.5% 3L/m3·日 2L

2.用水量表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 用水名称 客房 职工 SPA、健身 冷却塔补充水 车库冲洗 锅炉补充水 绿化浇洒 餐饮 未预见水量 用水量标准 400L/人·日 100L/人·次 150L/人·次 按冷却循环水量1.5% 3L/m3·日 2L/m3·日 100L/人·次 按最高日用水量10% 本建筑最高日用水量估为:950 m3/日。 3.给水系统

酒店:在地下一层设置生活蓄水池。给水系统采用上行下给供水方式。室外给水经超滤水处理装置处理后进入生活蓄水池由设置在水泵房内的生活水泵提升至屋顶水箱。屋顶水箱供水区域分为高,低二个区。高、低区内给水系统采用减压阀进行竖向分区,各给水区最地用水电处静水压力不超过350Kpa。顶层水压不足区域另设变频供水设施。地下室用水由城市给水管网直接接入。

第29页

商务用房以及贵宾楼:生活用水由城市给水管网直接接入。 4.排水

(1)污废水最高日排水量约为500m3/d。

(2)酒店室内排水采用污、废水合流制,雨水单独排放。排水系统中设有专用通气立管,公共卫生间排水管增设环形通气管,客房卫生间排水管设器具通气管。消防电梯井旁设置集水坑和专用消防排水泵。

(3)室外排水采用雨、水分流制,室内排出生活污、废水在总体经汇集后接如市政污水管道。雨水在总体上经汇流后排入市政雨水管道。雨水量按芜湖市暴雨强度公式计算,设计重现期采用P=3年。 6.5.2电气工程

1.负荷等级与供电电源

本工程酒店为四星级标准酒店属一类高层建筑,按一级负荷要求供电;商务中心和贵宾楼属三类建筑物,按三级负荷要求供电。

本工程中,消防负荷、经营管理用电子计算机系统电源,变电所、各弱电机房、酒店大堂、宴会厅、餐厅、酒店管理中心、娱乐设施、厨房及主要通道等照明,变电所电源、生活水泵、主要客梯等为一级负荷;变电所排风、货梯电力,酒店的一般客房照明等为二级负荷,其余均为三级负荷。

根据当地供电情况,引入一路10KV独立电源供电,电源从当地区域变电站引来,以电缆埋地方式进入酒店一层变电所。商务中心和贵宾楼的电源由酒店变电所引来。

酒店设置柴油发电机组,作为消防设备应急电源,以及市电电源

第30页

失电时酒店照明、客梯等主要负荷的应急备用电源。

2.负荷估算

酒店地上部分按100W/m2计算电容量,地下部分按35W/m2计算电容量,考虑需要系数0.68,功率因数补偿达到0.9等因素。商务中心电安装容量按160KW计,需要系数按0.7考虑;每幢贵宾楼电安装容量按20KW计,需要系数按0.7考虑。

酒店计算有功功率:2181KW 商务中心计算有功功率:112KW 贵宾楼计算有功功率:70KW 总计算有功功率:2363KW 总计算视在功率:2626KVA

选用变压器2×1600KVA,容量为3200KVA,负荷率82.1%。 应急柴油发电机组负荷容量估算按总负荷的30%考虑,按800KW设置。

3.防雷接地

本工程地处芜湖地区,酒店按二类防雷建筑物考虑,商务中心和贵宾楼按三类防雷建筑物考虑。在酒店屋面装屋顶避雷。防雷引下线利用钢筋混凝土内主钢筋,上与避雷带焊接,下与大楼基础底板、基梁和柱内主钢筋连接组成一个接地网。电气设备工作接地,保护接地,火灾报警等弱电设备接地及防雷接地共用大楼基础接地装置,接地电阻不大于1欧姆。

4.保安及接地措施

低压保护系统采用“TN- S”接零保护系统。一般插座贿赂均设

第31页

置漏电保护开关。各低压配电方式一般为放射式配电方式。照明灯具尽可能采用节能型荧光灯具,直管型荧光等一律配装补偿电容器,以减少无功损耗。

5.电信工程

酒店建立800门程控用户交换机房,机房设在酒店一层电话主机房内,机房设备主要有:数字程控交换机、保安配线柜、整流电源、蓄电池组、话务台、维护终端等组成,中继方式采用2个2兆口。各层均建立移动通信分布式天线系统,每个楼层布置收发天线,系统采用50欧姆同轴电缆组网,前端馈源有移动通信局基站提供。商务中心和贵宾楼的通信由市政电信网直接接入,商务中心设置100门容量的程控用户交换机。

酒电组建两套计算机网络:酒店营业网和客房网。酒店营业网供酒店管理、酒店办公等使用,客房网主要供客人上网使用。 6.5.3暖通工程

1.按全空调设计,其参数:

室外设计参数:夏季干球温度35℃,夏季湿球温度28.2℃,夏季风速2.3M/S,冬季干球温度-5℃。

室内设计参数

大堂、商场、餐厅、包房、办公、会议、客房:夏季温度26-28℃,相对湿度<70%,冬季温度20-22℃,相对湿度>30%,新风20~50M3/PH。

2.通风换气次数

地下停车、洗衣房、餐厅厨房、职工浴室、卫生间、洗手间、制冷机房、热交换站、库房、垃圾处理间等场所均装设机械通风系统,

第32页

…… 此处隐藏:169字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
某4星级酒店建设项目可行性研究报告(doc)-精品(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/596927.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)