导读: 1.)两相短路电流的计算:(用电缆换算查表法计算以下同) 120平方电缆长度为L120=6m;电缆换算系数为0.42 换算长度L换算=6×0.42=2.52 查表得:两相短路电流I(2)=7244(A) 三相短路电流I(3)d1=1.15×7244=8330.6(A

1.)两相短路电流的计算:(用电缆换算查表法计算以下同) 120平方电缆长度为L120=6m;电缆换算系数为0.42 换算长度L换算=6×0.42=2.52

查表得:两相短路电流I(2)=7244(A) 三相短路电流I(3)d1=1.15×7244=8330.6(A)

2.)先计算动力1路所接的负荷:

∑P=1476水泵600KW+*****水平495KW,其中最大的电机是55KW的,其中启动电流为额定电流的5-7倍,在这里可以取值为7倍,即:I起=7×55=380 (A),其它设备按1.1倍计算,其他设备功率之和为:∑I=440×1.1+380=869(A)

3.).灵敏度的校验:(两相短路电流与过电流继电器的电流动作值之比应大于1.5倍。Kg=7244÷869=8.3>1.5

2、d2点(变压器为KBSG-400KVA;一次电压10KV,二次电压0.69KV,△U%=4)保护开关为*****动力总开关,开关型号KBZ-400

1.)两相短路电流的计算:(用电缆换算查表法计算以下同) 70平方电缆长度为L70=150m;电缆换算系数为0.73 换算长度L换算=150×0.73=109.5

查表得:两相短路电流I(2)=4123(A);三相短路电流I(3)d1=1.15×4123=4741.45(A)

2.)先计算所接的负荷:

∑P=330KW,其中最大的电机是刮板机55KW的,其中启动电流为额定电流的5-7倍,在这里可以取值为7倍,即:I起=7×55=385(A),其它设备按1.1倍计算,其他设备功率之和为:∑I=275×1.1+385=687(A)

3.).灵敏度的校验:(两相短路电流与过电流继电器的电流动作值之比应大于1.5倍。Kg=4123÷687=6>1.5

3、d3点(变压器为KBSG-400KVA;一次电压10KV,二次电压0.69KV,△U%=4)保护开关为*****运输巷力总开关,开关型号KBZ-400

1.)两相短路电流的计算:(用电缆换算查表法计算以下同) 70平方电缆长度为L70=150m;电缆换算系数为0.73 换算长度L换算=150×0.73=109.5

49

查表得:两相短路电流I(2)=4132(A) 三相短路电流I(3)d1=1.15×4132=4751.8(A)

2.)先计算所接的负荷:

∑P=165KW,其中最大的电机是刮板机55KW的,其中启动电流为额定电流的5-7倍,在这里可以取值为7倍,即:I起=7×55=385(A),其它设备按1.1倍计算,其他设备功率之和为:∑I=110×1.1+385=506(A)

3.)灵敏度的校验:(两相短路电流与过电流继电器的电流动作值之比应大于1.5倍。Kg=4132÷506=8.17>1.5

根据以上电缆、开关进行了相应的计算校核,所有电器设备及电缆都符合供电安全要求,能进行安全供电。

*****采煤工作面作业规程贯彻记录

50

炮采工作面作业规程(15).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/596913.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)