在内业计算之前,应对全部记录进行检查,检查无误后,

再开始进行计算,计算分两部分:

① 解算连接三角形各未知数,即两垂球线处的角度α和β及其检验;

② 按照一般导线方法计算各边方位角和各点坐标。两垂球线之间的距离C可按余弦公式计算:C2计=a2+b2-2abcosγ

C计和丈量值C丈之差,在地面上不应超过2mm,在井下连

接三角形中不应超过4mm。井下连接三角形计算时,应用C丈和C计的平均值。经检验合乎要求后,便可按照导线计算方法进行方位角和坐标计算。每次联系定向均应独立进行三次,取三次平均值作为一次定向成果。 今后我部施工中如井口场地布设三角联系测量网困难,我局将进行委托定向。 (2)高程联系测量 用长钢尺导入高程的设备及安装如图:钢尺通过井盖放入井下,到达井底后挂上一个垂球以拉直钢尺,并使其处于自由悬挂状态。垂球以10kg为宜,钢尺稳定后,分别在地面、井下安置水准仪,在A、B两个所立的水准尺上分别读取读数a、b,然后将水准仪照准钢尺,同时读取读数m、n,最后再在A、B水准尺上读数,以检查仪器高度是否n锤球发生变化。同时测定井上、下温度t1、t2依据上述测量数据,可得A、B两点之高差为 h=(m-n)+(b-a)+ΣΔL 其中ΣΔL为钢尺总改正数,包括尺长、温度、拉力和钢尺自重等四项改正数。导入高程需独立进行两次(第二次需移动钢尺,改变仪器高度)加入各项改正数。每次应独立观测三测回,每测回应变动仪器高度,三测回测得地上、地下水准点的高差较差应小于3mm。 3、施工测量 6 (1) 直线上临时中线桩的测设:直线上临时中线桩可根据两点成

一线的原理,在开挖面两个临时中线桩处悬挂吊垂球,用眼瞄对,即可定出开挖面中线位置。 因为此方法在其中一垂球位置发生移动时,不能立即发现,从而造成测量方向错误,为此现场采用三个垂球用眼瞄对。

曲线上测量:缓和曲线上5米布设一个点,利用J2经纬仪偏角法找方向。圆曲线上10m布设一个点。在隧道变断面地段加布两个隧道的控制桩。

施工导线一般平均边长30m,角度观测中误差应在±6″之内,边长测距中误差应在±10mm之内。曲线隧道开挖时,施工导线点宜选在曲线的元素点和整里程点上。

(2) 简易水平测量法:根据仪器测量的各点高程进行:A、B、C三

点为用仪器的高程点,设在坑壁上的三点连的直线与隧道纵坡一致,测设时将弦线通过A、B、C连成一条直线,延伸到开挖面D,过D就可以定出拱顶及底部的位置。

(3) 采用弦线支距法测设曲线,弦线与相对应的曲线矢距不超过

下列数值时可用弦线代替曲线:1、混凝土结构施工,矢距不大于10mm。

2、开挖土方和进行导管、管棚、格栅等混凝土支护施工,矢距不大于20mm。

(4) 隧道施工使用的高程点宜利用施工水准点用普通水准测量方

法测定,水准测量应往返或两次仪器高观测,其两次测量的高程较差不应大于10mm。

(5) 用台车浇筑隧道边墙结构二衬,台车长度与其相应曲线的矢

距值不大于5mm时,台车长度可代替该段的曲线长度。台车两端的中心点与线路中心点定位允许误差应在±5mm之内。台车两端隧道结构断面中心点的高程,应采用直接水准测设,与其相应里程的设计高程较差不应于5mm。 4、洞内控制导线测量:

直线隧道掘进大于200米,曲线隧道掘进到直缓点时,应选择稳固、标志完好的施工导线点,组成施工控制导线。洞内导线应根据洞

7

内投点向洞内作引伸测量,洞内投点应纳入控制网内,由洞内投点传递进洞方向的连接角测角中误差,不应超过测量等级的要求,后视方向的长度不宜小于300m。导线点应尽量沿隧道中心布设,导线边长在直线地段平均边长150m,特殊情况下,不宜短于100m。曲线隧道施工控制导线点宜埋设在曲线元素点上,一般边长不应小于60m。无闭合条件的单导线,应进行两组独立测量,相互校核。施工控制导线测量宜采用Ⅱ级全站仪施测,左右角各测二测回,左右角平均值之和与360°较差应小于6″,边长往返观测各测二测回,往返观测平均值较差应小于7mm。施工控制导线最远点点位横向中误差应在±25mm之内。每次延伸施工控制导线测量前,应对已有的施工控制导线前三个点进行检测。检测点如有变动,应选择另外稳定的施工控制导线点进行施工控制导线延伸测量。施工控制导线在隧道贯通前应测量三次,其测量时间与竖井定向同步。重合点重复测量的坐标值与原测量的坐标较差小于10mm时,应采用逐次的加权平均值作为施工控制导线延伸测量的起算值。

洞内水准路线应由洞口高程点向洞内布设,结合洞内施工情况,高程点间距以200m为宜。地下施工水准测量可采用DS2水准仪和3m木制水准尺进行往返观测,其闭合差应在±20√L mm(L以千米计)之内。

5、隧道一衬与二衬前隧道净空的检查

直线段每20米放样隧道轴线,将隧道定型后挂线检查。曲线段增加测设密度,缓和曲线每5米一个断面,圆曲线每隔10米一个断面。施工允许误差为0~+20mm。变断面地段按实际情况定。 6、贯通误差的测定及调整

(1) 采用精密导线测量时,在贯通面附近一临时点,由贯通的两

方向分别测量该点的坐标,所得闭合差分别投影至贯通面及其垂直的方向上,得出实际的横向和纵向贯通误差,再置镜于该临时点测求方位贯通误差。

(2) 导线由两端向洞内测,分别测至贯通面附近的同一水准点或

中线点上,所测得的高程差即为实际的高程贯通误差。 7、贯通误差的调整:

8

(1) 用折线法调整直线隧道中线;

(2) 采取精密导线法测量时,贯通误差用坐标增量平差来调整。 (3) 通点附近的水准点高程采用由进出口分别引测的高程平均值

作为调整后的高程。 8、隧道的监测:

依据施工图中监测布点要求,布设监测点,并按变化情况确定观测频率,方案另报。 五、测量机构及测量设备 1、测量机构

项目测量在总工张准领导下,成立测量队队员有:杨军、邓付方、冉国平、邹昌宏。测量队负责整个项目监测、测量及成果上报,对施工队的测量成果进行复核及指导。施工队负责施工测量桩点的保护工作。 2、主要仪器表 序点 1 2 3 4 5 6 仪器名称 全站仪 经纬仪 水准仪 钢尺 铟瓦尺 水准尺 单位 台 台 台 把 把 把 数量 1 1 2 1 2 2 规格型号 TC402(徕卡) J2 DSZ-2、DS3 30m 2m 5m 备注 六、 贯通误差预计 …… 此处隐藏:867字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

广州市轨道交通三号线市番区间测量方案(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/596230.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)