广州市轨道交通三号线

市番区间盾构法改矿山法段测量方案

一、工程概况

本标段位于广州市番禹区清河路上。本工程ZDK27+605~ZDK28+273段由盾构工法改为矿山法施工。该段左线长668m,右线长662m。该段为左线里程ZDK27+605~ZDK28+273;右线里程YDK27+611~YDK28+273,隧道埋深为28.1~17.4m,在清河东路上设两个施工竖井,1#竖井兼作盾构吊出井使用,位于左线隧道上方,里程为ZDK27+666.00~ZDK27+675.00(左线里程)。2#竖井位于右线隧道上方,里程为YDK28+071.909~YDK28+077.909(右线里程)。 二、本工程测量工作特点、主要任务及基本要求

1、测量工作特点

(1) 首级控制网的控制点间距过大,大多在楼顶上,很难直接利用,

必须进行导线点加密,此外地下有隧道,地面易发生变形,测量点不易保护。

(2) 高程控制基点距施工现场太远,同样需要加密高程控制点。 (3) 隧道利用竖井施工,必须通过井口将平面、高程传递到地下。 (4) 地面交通繁忙,给测量工作带来很大不便,对测量精度也有一

定影响。

(5) 本工程测量等级要求高,测量工作繁锁,难度大。 2、测量工作的主要任务

(1) 对所交接的首级控制网进行复测,并根据井口位置及今后工作

需要进行平面、高程控制加密,已完成上报。 (2) 利用加密点进行井口定位。

(3) 联系测量:将地面上的坐标、方向和高程传递到井下,建立地

1

下坐标、高程系统。

(4) 地下控制测量:地下主导线测量、主水准网测量。 (5) 隧道施工测量:根据隧道设计进行放样、指导开挖。 (6) 对井口中心、地面控制点、地下控制点进行周期复测。 (7) 地表、地面建筑、构筑物等的变形观测。 (8) 拱顶下沉、收敛等变形量测。 (9) 隧道贯通测量。 (10) 指导开挖控制点应根据施工进度及线路结构而定,直线段1

0m1个点,曲线段5m1个点,此外每100m进行控制测量。 (11) 隧道洞内施工测量,桩点必须稳定、可靠且通视良好。水准

点应设在不易损坏处且应加盖处理,妥善保护。测量仪器、工具在使用前应做检核,保证仪器具的技术状态符合要求。 (12) 我方测量成果及时上报。 三、隧道测量的基本要求

1、隧道地面与地下控制测量精度等及指标

(1)平面控制依据精密导线进行其主要技术要求如下表:

导线 测角中测回数平均边测距中误测距相对中方位角全长相对 总长 误差Ⅱ级全长(m) 差(mm) 误差 闭合差 闭合差 度(km) (″) 站仪 350 3~5

(2)高程控制依据精密水准测量技术要求如下表:

±6 1/60000 ±2.5 6 5√n ≤1/35000 相邻点的相对中误差(mm) ±8 每公里高差中数 中误差(mm) 偶然中误全中误差差MΔ Mw ±2

水准 仪等 级 DS1 水 准 尺 观测次数 往返测较差及附合或环线闭合差(mm) 山 地 2√n ±4 与已知 符合或环线 平 坦 地 点联测 因往返测各一往返测各一8√L 瓦 次 次 精密水准测量的视线长度、视距差、视线高的要求(m)

标 尺 类 型 因瓦

2

视 线 长 度 仪器等级 视距 DS1 ≤60 前后视 距 差 ≤1.0 前后视 距累计 差 ≤3.0 视 线 高 度 视线长度 20m以上 0.5 视线长度20m 以下 0.3

精密水准测量的测站观测限差(mm)

基辅分划 读数差 0.5 基辅分划所测 高差之差 0.7 上下丝读数平均值 与中丝读数之差 3.0 检测间歇点 高差之差 1.0 2、贯通面上的贯通中误差,横向不超过±50mm,竖向不超过±25mm。 四、具体测量方法 1、地面上平面、高程控制加密 由于首级控制点距井口较远,且在楼房顶很难方便利用。为了今后施工需要在井口周围进行平面、高程控制加密。 (1)平面网布设 利用GPS47~ GPS48、GPS47 ~ⅢJ48为基线边形成导线网。具体测量简图如下: 导线复测图(2)高程控制网布设 S2、PS1、PS2、PS3、PS4为已知高程控制点,以上各点的分 3 布完全满足施工要求,只须进行复测即可使用。具体如图。 (3)导线网、高程网的测设 严格遵照《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》标准进行施测。具体测量成果计算见加密控制测量报告。 2、联系测量及井下施工测量 (1)联系测量 平面联系测量采用三角形定向的方法。 A、投点 由于井不深,将垂球放入水桶内使其静止,垂球摆幅不超过0.4mm,认为它是不摆动。当井盖、绞车及出车平台滑轮安装好后,便利用手摇绞车1把钢丝通过导向滑轮2及定向板3放入筒内,在钢丝下端挂一个小垂球5,小垂球放入预定深度时,固定绞车把手,将小垂球换成定向垂球放入水桶6中,同时进行自由悬挂的检查。 B、连接 在投点工作完毕后, 应立即进行上、下连接测量工作。其任务是:在地面上测定两垂球线的坐标及其连线的方向角,根据垂球线的坐标及连线的方位角来测定井下导线起始点的坐标和起始边的方位角。 由于垂球线A、B处不能安置仪器,因此选定井上、下的连 4 接点C和C′,如图,从而在井上、下形成以AB为公共边的三角ABC和ABC′。 ED CBAEC′D′E′δ θφCDβγBAγ′C′D′E′在选择井上、下连接点C和C′时,应满足下列要求: ① CD和C′D′的长度应尽量大于20m; ② 两悬吊钢丝间距不应小于5米; ③ 点C和C′应尽可能地在AB沿长线上,即角γ、α及γ′,β′不应大于3°,以构成最有利三角形; ④ 点C和C,应适当地靠近垂球线,使a/c及a′/c′一般应不超过1.5。

连接三角形的外业工作主要包括:

① 在连接点C上用不低于J2级经纬仪全圆测回法测四个测回,测角中误差不应大于4″,当CD边小于20m时,在C点进行水平角观测时,仪器应对中三次,每次对中时转动仪器基座120°。

② 丈量连接三角形的三个边长a、b、c。量边应用检验过的钢尺并施加标准拉力,记录测量时的温度。在垂线稳定情况下,用钢尺不同起点丈量三测回,每个测回往返三次读数,读数估读到0.1mm,各测回较差在地上应小于0.5mm,在地下应小于1.0mm地上与地下测量同一边的较差应小于2mm。

③ 各测回测定地下起始边方位角较差不应大于20″,方位角平均值中误差应在±12″之内。

5

…… 此处隐藏:857字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
广州市轨道交通三号线市番区间测量方案.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/596230.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)