6.安装槽道或走线桥架时,应按设计要求在节与节之间增设电气连通线,保证槽道或走线桥架互相连通并就近接地。

7.在室内天花板上作业,必须用工作灯,并注意天花板是否牢固可靠。

8.槽道或走线桥架穿越楼层或墙体后,应用阻燃材料堵塞孔洞,严禁楼层、房间之间相通。

10.1.2 安装在地面下的信息插座,其盖板应与地面平齐且防水、防尘,不得影响人们的正常活动。所有信息插座安装时外壳必须接地,并应有明显的标志。 10.1.3 布放缆线

1.缆线应布放在弱信号电缆竖井中,不得布放在电梯或供水、供气、供暖管道的竖井中,严禁与强电电缆布放在同一竖井里。如条件限制,主干缆线需明敷时,距地面高度不得低于2.5m。

2.所有缆线外护套应完整无损,绝缘性能符合要求,两端必须制作永久性的标志。

10.1.4 剥除缆线端头制作成端时,应采取专用工具。缆线成端连接时,应按缆线色谱顺序进行焊(压、卡)接。焊(压、卡)接完毕后,必须清除多余的线头,保证焊(压、卡)接牢固,严禁虚、漏焊(压、卡)。

10.1.5 缆线的屏蔽层在两端头处应接地。

10.2 光缆中继站、微波中继站和移动通信基站的消防、防盗系统布线

10.2.1 消防信号系统缆线必须为阻燃线缆。

10.2.2 消防、防盗传输线路应采取独立的金属管穿放保护,不得明敷或不加保护的布线方式。金属管应作等电位连接,并与接地线相连接。

10.2.3 穿放消防线路、防盗线路的金属管应暗敷在建筑结构内,其混凝土保护厚度不应小于3cm。如果条件限制,金属管必须明敷时,应选择在隐蔽安全、不易接近的地方,在其周围采取阻燃措施,不得安装在潮湿的场所。穿放消防线、防盗线后的金属布线管口应密封。

10.2.4 消防、防盗传输线路应尽量减少与其他管路交越的次数。

10.2.5 建筑物内不同系统、不同电压等级和不同防火分区的线路不得在同一管孔内或线槽内布放。

10.2.6 自动灭火报警装置、疏散标志、应急照明、摄像、防盗(门禁)报警装置等设施必须安装在设计规定的位置,安装牢固、可靠,显示正常。所有引出线必须穿金属管保护。