教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 学前教育 >

通信建设工程安全生产操作规范(电子版)(14)

来源:网络收集 时间:2026-08-27
导读: 31 8.输气软管必须连接牢固。当出现老化、破损等现象时应及时更换。 9.吹缆液压设备在加压前应拧紧所有接头。空压机启动后,值机人员不得远离设备并随时检查空压机的压力表、温度表、减压 阀。空气压力不得超过硅

31

8.输气软管必须连接牢固。当出现老化、破损等现象时应及时更换。

9.吹缆液压设备在加压前应拧紧所有接头。空压机启动后,值机人员不得远离设备并随时检查空压机的压力表、温度表、减压

阀。空气压力不得超过硅芯管所允许承受的压力范围。

10.空压机排气阀上连有外部管线或输气软管时,不得移动设备。连接或拆卸软管前必须关闭缩压机排气阀,确保软管中的压力完全排除。

11.吹缆机、空压机、液压设备应严格按说明书的要求进行操作和维护。

5.6 水底光(电)缆

5,6.1 在通航河流敷设水底光(电)缆之前,应与航务管理部门洽商敷设时间、封航或部分封航办法,并取得相关单位的协助。 5.6.2 水底光(电)缆敷设,应根据不同的施工方法和光(电)缆的重量选用载重吨位、船体面积合适、牢固的船只。

5.6,3 扎绑船只所用绳索和木杆(钢管)应符合最大承受力要求,扎绑支垫应牢固可靠,工作面铺板应平坦,无铁钉露出,无杂物。船缘应设围栏。 5.6.4 作业船靠岸地点,应选择在便于停船的非港口繁忙区。

5.6.5 敷设水底光(电)缆前,必须对水上用具、绳索、绞车、吊架、倒链、滑车、水龙带和所有机械设备进行严格的检查,确保安全可靠。

5.6.6 绞车或卷扬机应牢固地固定在作业船上,作业区域的钢丝绳、缆绳应摆放整齐,防止绞人船桨、船舵。

5.6.7 水底光(电)缆敷设工作船上应按水上航行规定设立各种标志,船上作业人员和潜水员应穿救生衣。正式敷设前应先进行试敷,确有把握后,才能进行快速放缆。掌握放缆车制动的操作人员应随时控制光(电)缆下水速度。船速应均匀,并且应配备一定数量的备用潜水人员,以便应急替换。

5.6.8 采用潜水冲槽布放水底光(电)缆作业 1.潜水员必须是经培训合格的专业人员。

2.潜水员下水前,必须仔细检查潜水衣和附属设备应齐全、完好(潜水衣导气管是否有破、漏现象,头盔是否严密)。

3.潜水员的联络电话必须试通可靠。 4.潜水员必须系牢安全绳。

5.充气设备必须保持良好,潜水员穿好潜水衣后应检查充气情况,方可顺梯下水。

6.潜水冲槽船上必须设专人指挥,并经常与水下人员保持联系。 7.水流速大于1.2m/s、水深超过8m时,潜水员不宜下水冲槽。 5.6.9 采用冲放器布放水底光(电)缆作业 . 1.应选择能安全控制船体张力的铁锚。

2.各种钢丝绳应有足够的安全系数,有毛刺或锈蚀严重的钢丝绳不得使用。 3.作业船的锚绳应能随时控制船体,不得挤压冲放器。 4.作业前,必须检查冲放器进出水孔道是否堵塞,光(电)缆入水滑槽是否疏通,各连接头是否密闭牢固。

5.水泵、油机等应设专人操作,压力应在安全负荷以内,调压不得过快。 6.动力机械附近不得堆放杂物。

32

7.在靠近外海边的河道内布放水底光(电)缆作业时,应调查了解潮水涨落的规律和时间,以免涨、退潮时发生海水倒流,防控不及。 5.6.10 人工截流作业

1.作业人员必须分工明确并有备用替换人员,全过程必须由专人指挥。 2.作业人员应穿防水靴或防水裤等防护用品。

3.河底挖沟宽度应根据沟深而定,并操作方便,便于避险。沟内应设置一定数量的安全通道用具,以防紧急情况攀爬撤离。

4.在河底挖掘时应及时抽干作业区的渗水。在开挖沟深至0.5m时,应开始采取防塌措施。

5.人工截流宜采用不间断的施工方式,施工人员应换班交替作业,夜间施工时必须有充足照明。

6.有截堵冲垮、坍塌前兆时,应提前采取加固措施。必要时应组织挖沟作业人员撤至安全地带,排除危险后再恢复挖掘。

7.在搬运水泥盖板时,搬运人员应步调一致。在拆除防塌挡板支撑时应小心操作,作业人员应位于安全位置。

5.6.11 水底光(电)缆敷设后,河流两岸应按规定设置警示标志。

5.7 高速公路线路

5,7.1 在高速公路上施工,必须将施工的具体地点、工期、每日作业起止时间、施工方案、车辆牌号、负责人及施工作业人员数量报高速公路管理部门,经批准后方可上路作业。

5.7,2 在路由复测和施工时应在高速公路隔离带内行走。在高速公路的桥梁地段,应检查桥梁隔离带的结构,不结实时,不得行走。

5,7.3 施工人员、车辆进入高速公路施工时,应在距离作业地点的来车方向按相关部门的要求分别设置明显的交通警示标志和导向箭头指示标志,按指定位置停放施工车辆,并有专人维护交通。

5.7.4 施工安全警示标志应根据施工作业点“滚动前移”。收工时,安全警示标志的回收顺序必须与摆放顺序相反。安全警示标志的摆放、回收及看守应由专人负责。 5.7.5 作业起止时间应在规定的时间之内,不得拖延收工时间。

5.7.6 施工人员和其他相关人员进入高速公路施工现场时,必须穿戴专用的交通警示服装。

5.7.7 施工人员应避免或尽量减少横穿高速公路,不得随意进入非作业区。

5.7.8 所有的施工机具、材料应放置在施工作业区内。盘“8”字的作业人员不得超过作业区隔离边界。

5.8 墙壁光(电)缆

5.8.1 在人员密集区施工时必须设置安全警示标志,必要时设专人值守。非作业人员不得进入墙壁线缆作业区域。

5.8.2 在登高梯上作业时,不得将梯子架放在住户门口。在不可避免的情况下,应派人监护。

33

5.8.3 墙壁线缆在跨越街巷、院内通道等处,其线缆的最低点距地面高度不得小于4.5m。

5.8.4 在墙壁上及室内钻孔布放光(电)缆时,如遇与近距离电力线平行或穿越,必须先停电后作业。

5.8.5 墙壁线缆与电力线的平行间距不小于15cm,交越的垂直间距不小于5cm。对有接触摩擦危险隐患的地点,应对墙壁线缆加以保护。

5.8.6 在墙壁上钻孔时应用力均匀。铁件对墙加固应牢固、可靠。

5.8.7 收紧墙壁光(电)缆吊线时,必须有专人扶梯且轻收慢紧,严禁突然用力而导致梯子侧滑摔落。收紧后的吊线应及时固定、拧紧中间支架的吊线夹板和做吊线终端。 5.8.8 跨越街巷、居民区院内通道地段时,安装光(电)缆挂钩应使用梯子,并有专人扶守搬移。严禁使用吊线坐板方式在墙壁间的吊线上作业。

5.9 线路终端设备安装

5.9.1 安装分线盒(分线箱)

1.安装杆上、墙壁上的分线盒(分线箱)时,安全注意事项参照墙壁光(电)缆安全施工的相关内容。

2.分线盒(分线箱)安装完毕,应及时盖好扣牢,盒盖不得坠落。 5.9.2 安装架空式交接箱

1.必须首先检查“H杆”是否牢固,如有损坏应换杆。

2.采用滑轮绳索牵引、吊装交接箱应拴牢,并用尾绳控制交接,箱上升时不左右晃荡。严禁直接用人扛抬举的方式移置交接箱至平台。

3.上下交接箱平台时,应使用专置的上杆梯、上杆钉或登高梯。如采用脚扣上杆,应注意脚扣固定位置和杆上铁架。不得徒手攀登和翻越上、下交接箱。 4.安装架空式交接箱和平台时,必须在施工现场围栏。 5.9.3 在通信机房安装光(电)缆成端设备 , 1.不得随意触碰正在运行的设 …… 此处隐藏:2553字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

通信建设工程安全生产操作规范(电子版)(14).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/596119.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)