6.3.10 挖沟时,对地下的电力线缆、供水管、排水管、煤气管道、热力管道、防空洞、通信电缆、地下构筑物等的保护,应参照直埋线路相关章节。 6.3.11 沟槽出土的堆放

1.挖出的土、石,不得堆在消防栓井、邮筒、上下水井、雨水口及各种井盖上。 2.从沟底向地面掀土,应注意上边是否有人。沟坑深在1,5m以上者,应有人在地面清土,堆放在距离沟、坑边沿60cm以外,使土、石不致回落于沟内。同时组织清运交通道路上的土方、石方。

6.3.12 作业人员不得在沟内向地面乱扔石头、土块和工具。

6.3.13 挖沟后,如不能及时回填土,应在沟坑经过的道口、单位、住户门口等地段及时搭设临时便桥。搭设的便桥应符合要求,确保安全。在繁华地区,便桥左右应加设围档和明显标志。 6.3.14 开挖隧道

1.施工人员不得将工具碰撞撑架及护土板。 2.隧道内应有足够的照明设备和通风设备。照明设备和通风设备应用低压电源和绝缘强度高的电缆。

3.隧道内应保持通风,注意对有毒气体的检查。遇有可疑现象,应立即停止施工,并报告工地负责人处理。

6.3.15 每天开工前或雨后复工时,必须检查沟壁是否有裂缝,撑木是否松动。发现土质有裂缝,应及时加强支撑后再进行作业,雨后沟坑内淤泥应先清挖干净。严禁施工人员在沟坑内或隧道中休息。

6.3.16 在原有人孔处改建、新建人孔和管道时,严禁损坏原有的光、屯缆。必要时,应加横杆悬吊或隔离保护。

36

6.3.17 管道回填土

1.塑料管道在回填土时应根据设计要求,在布放安全警示带后再逐层回填。 2.使用电动打夯机回土夯实时,手柄上应装按钮开关,并做绝缘处理。操作人员必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋。电源电缆应完好无损,严禁夯击电源电缆。严禁操作人员背向打夯机牵引操作。

3.使用内燃打夯机,应防止喷出的气体及废油伤人。

4.在隧道内回土,不得一次将所有的护土板和撑木架拆除,应逐步拆除护土板和支撑架,并逐步层层夯实,没有条件夯实的地方应用砖、石填实。

6.4 钢筋加工

6.4.1 钢筋冷拉作业

1.应检查卷扬机的钢丝绳、地锚、钢筋夹具、电气设备等,确认安全可靠后方可作业。

2.冷拉钢筋时,应在拉筋场地两端地锚以外的边沿设置警戒区,装设防护挡板及警示标志。操作人员必须位于安全地带,在钢筋两侧的3m以内及拉筋两端严禁站人。严禁跨越钢筋和钢丝绳。

3.卷扬机运转时,严禁人员靠近拉筋和牵引钢筋的钢丝绳。运行中出现钢筋滑脱、绞断等情况时,应立即停机。 4.拉筋速度宜慢不宜快,钢筋基本拉直时应暂停,再次检查夹具是否牢固可靠,并按照安全技术要求控制钢筋在拉直过程中的伸长值。 6.4.2 弯曲钢筋时,应将扳子口夹牢钢筋。

6.4.3 绑扎钢筋骨架应牢固,将扎好的铁丝头搁置下方。

6.5模板、挡土板

6.5.1 制作模板和挡土板的木料不得有断裂现象。支撑挡土板及撑木、模板必须装钉牢固、平整,不得有钉子和铁丝头突出。

6.5.2 支撑人孔上覆模板作业时,不得站在不稳固的支撑架上或尚未固定的模板上作业。

6.5.3 模板与挡土板在安装和拆除前后应堆放整齐,不得妨碍交通和施工。拆除的模板、横梁、撑木和碎板有铁钉时应将铁钉起除。 6.5.4拆除挡土板

1.如有塌方危险,应先回填一部分土,经夯实后再拆除。必要时加装新支撑与垫板,再由下面往上拆除,逐步回填土,最后将全部木撑及挡土板拆除。

2.在流砂或潮湿地区,拆除比较困难或危险时,模板可留在回填土的坑内。 3.若靠近沟坑旁的建筑物地基底部高于沟底,回土时挡土板不得拆除。

6.6 混凝土

6.6.1 搬运水泥、筛选砂石及搅拌混凝土时应戴口罩,在沟内捣实时,拍浆人员应

37

穿防护鞋。

6.6.2 混凝土盘应平稳放置于人孑L旁或沟边,沟内人员必须避让。

6.6.3 搅拌机上下料时,每次重量不得超过本机规定的负荷。出料时,料口应放下。 6.6.4 混凝土运送车应停靠在沟边土质坚硬的地方,放料时人与料斗应保持一定的角度和距离。应使用专用机、器具将混凝土倒入沟槽内。

6.6.5 向沟内吊放混凝土构件时,应先检查构件是否有裂缝,吊放时应将构件系牢慢慢放下。

6.7 铺管和导向钻孔

6.7.1 人工铺管

1.管材应堆放整齐,不得妨碍交通和施工,不得放在土质松软的沟边。 2.水泥管块堆放不宜高出1m,管块应平放,不得斜放、立放。

3.由沟面搬运水泥管块下沟时,应用安全系数较高、具有足够承载力的绳索吊放,绳索每隔40cm打一个结,待沟内人员接稳后,再松开绳索。必要时,可由沟面至沟底搭设木(铁)板,木板的厚度不得小于4cm。用绳索将水泥管块沿木(铁)板下滑吊放。 6.7.2非开挖顶管

1.工作坑内钢管入口处的墙面必须进行支护,防止夯击顶管时塌方。

2.夯击顶管前必须对设备、工器具安装进行检查,确认无误后可开始施工。 3.需作业人员进入管内作业时,坑内、坑外必须有专人监护。

4.工作坑内有人作业时,应禁止在工作坑上方及周围进行吊装作业。

5.专用吊装器具使用前应由专人检查。吊具必须定期更换,严禁超期使用。 6.使用大锤或其他工具夯击钢圈或钢管时,非作业人员应离开夯击顶管工具的活动范围。

7.夯击顶管过程中,工作坑内严禁站人。

8.在管内进行电、气焊作业时,必须有通风设施,并设专人监护。 9.雨季施工应制定和落实防水、防坑壁坍塌的措施。 6.7.3 非开挖导向钻孔铺管

1.施工前必须对地上物、地下物进行调查,了解其他地下管线的确切位置,绘

制控制钻头钻进位置图纸,严禁盲目定向钻孔施工。钻杆设备与电力线应保持2.5m以上的距离,在高压电力网附近施工时机具必须接地可靠。

2.施工前必须对导向钻设备安装情况进行检查,检查设备的液压系统、泥浆润滑系统和钻杆各部件的状态并根据施工场地的

地层土质和技术要求选配定向钻导向钻孔的润滑泥浆。电气设备 必须做到防雨、防潮、有可靠的接地保护。 3.钻孔时,应仔细观察钻机的给进油压表、回转油压表以及泥浆压力表的读数,测试、核对和调整钻头在地下钻进的位置、方向。操作人员应注意观察设备各运行部位,发现钻进出现异常等情况时,应立即停机检查。 4.在设备运转过程中,不得进行擦洗和修理。严禁靠近设备的旋转和运动部位。 5.装卸塑料管时要有足够人员,听从统一指挥,不可抛掷。钻机拖带管前应将塑料管“一”字放开,依次理顺,摆放在不影响交通的地段。穿放的塑料管中间不得有接头。

6.使用管钳扭卸钻杆和钻具时,应避开管钳回落范围,手不准捏在管钳根部。

38

6.7.4 光(电)缆路由在通过铁路、公路、河堤采用顶管预埋钢管或定向钻孔铺管时,在顶管或定向钻孔前必须将顶管区域内其他地下设施(如通信光缆、通信电缆、电力电缆、上水管、下水道、煤气管、铁路信号线路等)的具体位置调查清楚,制定方案,保持安全距离。

6.8 砖砌体

6.8.1 …… 此处隐藏:3100字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

通信建设工程安全生产操作规范(电子版)(16).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/596119.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)