教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 学前教育 >

通信建设工程安全生产操作规范(电子版)(20)

来源:网络收集 时间:2026-08-27
导读: 合,线鼻子与电源线的端头必须镀锡。如加装封闭式线鼻子应用专用压接工具压接牢固;如为开口式线鼻子必须用烙铁焊接牢固。线鼻子与设备连接处在通电后,温度不得超过65℃。 4.电源线穿越墙洞或楼层时,应预留“S”

合,线鼻子与电源线的端头必须镀锡。如加装封闭式线鼻子应用专用压接工具压接牢固;如为开口式线鼻子必须用烙铁焊接牢固。线鼻子与设备连接处在通电后,温度不得超过65℃。

4.电源线穿越墙洞或楼层时,应预留“S”弯。洞口两端应按要求用阻燃材料的盖板堵封洞口。施工尚未结束时,应用临时阻燃材料堵封洞口。

5.交流线、直流线、信号线应分开布放,不得绑扎在一起,如走在同一路由时,间距必须符合工程验收规范要求。非同一级电力电缆不得穿放在同一管孔内。 9.1.2 汇流排(母线)加工和安装

1.汇流排(母线)接头处钻孔的孔径、螺栓、垫片应符合要求。汇流排(母线)接头处必须镀锡。

2.汇流排(母线)制作完毕,应喷(刷)绝缘漆。正极喷红色,负极喷蓝色。在汇流排(母线)接头处,不得喷(刷)绝缘漆。

3.多片汇流排(母线)在同二路由安装时,接头点应错开,不得安装在同一处,互相之间必须错开50mm以上。

4.汇流排(母线)在过墙体或楼层孔洞时,不应有接头。在过墙体或楼层孔洞时,应采用“软母线”连接。“软母线’’的两端接头应伸出墙体或楼板洞孔外,并在墙体外的两侧用支撑绝缘子固定。

5.母线接头连接处及母线与设备端子连接处的温度不得大于70℃,

9.2 发电机组的安装

9.2.1 油机室、油库的环境安全要求

1.油机室、油库应设置在与通信设备相对独立的位置,防火间距应符合设计或相关规范的要求。

2.油机室和油库内必须有完善的消防设施。严禁在室内采用明火或电炉取暖;严禁任何烟火引入室内。 9.2.2 发电机组的安装

1.发电机组的基础砼浇筑养护期和强度必须达到要求后方可进行安装。

2.机组搬运前,指挥人员必须对操作人员进行安全交底,明确所有参与人员的分工和职责。同时,应对所有搬运工具如铁链、滑轮、吊葫芦、吊架、钢丝绳、滚筒等进行全面检查,必须完好,各搬运工具的安全系数应符合要求。

3.机组在施工现场采用“滚筒法”作短距离移动时,可用若干(3根以上)根钢管垫在机组底座下方,用绳拉动或人力在机组后方推动前进,在机组底部的前后不断倒换钢管。操作人员在机组前后倒换钢管时,应保持各钢管平行一致。指挥人员应在倒换的钢管就位、倒换人员手臂离开钢管壁后,方可指挥人员推动机组前进。 9.2.3 油机管路安装

1.安装的油机管件应无破损、裂缝。

2.需在地下室的储油罐引出管路时,应用抽风机更换地下室及储油罐的空气后方可进入工作。如油罐已使用过,须经有关部门检测许可后,方可进入油罐内作业。

3.油机的排烟管路安装时,管路离地面的高度不应低于2.5m,吊装固定牢靠,

排烟管在屋内侧应高于伸出墙外侧。排烟管口水平伸出室外时应加装防护网,如垂直伸出室外,则应加装防雨帽。

4.油泵与输油管连接处必须采用软管连接,严禁用金属管直接与油泵连接。

46

9.2.4 发电机组的试机

1.试机前,应清理机组周围障碍物。机组上、下、左、右不应有遗留的安装工具、金属、材料等物品。

2.机组试机时,必须按技术说明书要求进行。操作人员应注意观察机组运转情况。发现运转声响、转速、水温、水压、油温、油压、排气等异常时,应立即停机检查。

3.当室温接近或低于0℃时,试机后应将管路的冷却水放尽,并应加挂“已放水”的警示标志。

9.3 交、直流供电系统

9.3.1 交、直流供电设备安装 1.电力室交、直流供电设备和走线架等铁件安装的安全事项参照通信设备安装的相关章节。

2.设备的防雷和保护接地线安装牢固,接地电阻值应符合要求。

3.设备的三相电源接线端子应连接正确,接线端连接牢固。设备安装完毕后,应进行清洁,彻底清除在安装时落人机内的碎金属丝片。

4.供电前,交、直流配电屏和其他供电设备前后的地面应铺放绝缘橡胶垫。 5.在交流配电室,如需向设备供电时,应首先检查有无人员在工作,确认安全后,方可供电,并挂上警示标志。

9.3.2 交、直流供电设备加电测试

1.设备加电时,操作人员必须穿绝缘鞋,带绝缘手套,并应有二人互相配合,采取逐级加电的方法进行。如发现异常,应立即停止加电,检查原因。检查时,应切断电源开关。

2.设备测试时,应注意仪表的档位。不得用电流档位测量电压。测量整流设备输出杂音时,必须在杂音计输入端串接一个隔直流电流的2uf电容,同时杂音计必须接地良好。

9.4 蓄电池和太阳电池

9.4.1 在单独设置的电池室内,交流电源线必须暗敷。室内不得安装电源开关、插座以及可能引起电火花的设备装置。室内应单独设置通风设备。照明系统必须采用密封的灯具。

9.4.2 蓄电池的安装

1.人工搬运单体蓄电池,应有二人以上互相配合,轻搬轻放,防止砸伤手脚和损坏电池。

2.安装电池体时不得倒置。蓄电池组的各单体电池极性必须依次排列串连,严禁接反。所安装的蓄电池距离暖气片不得小于1 m。 9.4.3 隔爆式铅酸蓄电池电解液的配制和灌注

1.操作人员必须戴防护面具、防酸手套和穿防护服、防护鞋。

2.必须按照电池技术要求配制电解液,电解液的比重不得超过规定值。

3.配制电解液时,必须先将蒸馏水倒入耐酸的容器内,再将浓硫酸徐徐倒入蒸馏水中。严禁先将浓硫酸倒入容器内,再将蒸馏水倒入浓硫酸中。

47

4.向电池体灌注后剩余的电解液应妥善保管,不得随意摆放。遗漏在电池体外

表的少量电解液必须用防酸布擦干净,严禁直接用手擦洗。 9.4.4 太阳电池的安装

1.开箱检查时,应用专用工具,不得用铁锤猛力敲打,避免损坏箱内太阳电池配件及太阳电池玻璃罩面。

2.太阳电池支撑架必须与基础固定牢靠,能足够抵抗当地最大风力的影响。 3.太阳电池方阵在屋面上安装时,现场周围应有永久性的围栏设施。

4.太阳电池支撑架必须安装防雷接地线。太阳电池应置在避雷带(网)的保护范

围内。

9.4.5 太阳电池输出线必须采取有屏蔽层的电力电缆布放,在进入室内前,屏蔽层必须接地,芯线应安装相应等级的避雷器件。

9.5 接地装置和防雷

9.5.1 接地装置的安装

1.埋设垂直接地体时,可在接地体定位点上,采用机械夯埋。人工用铁锤夯埋时,扶接地体者严禁站在持锤者的正面。采用钢管作垂直接地体时,应避免夯管时管口断裂,可在钢管的上端加装保护圈帽。

2.垂直接地体及其连接材料应采用热镀锌钢材,不得采用铝质材料。垂直接地体与扁钢连接时必须采取焊接并对焊接点进行防腐处理,严禁采用钻孔拧螺栓的办法连接。

3.地下接地装置的引出(入)线不得布放在暖气地沟、污水沟内等处。如条件限制,布放裸露在地面时,应喷涂防锈漆和黄、绿相间的色漆并采取防护措施,不得妨碍交通。

4.严禁在接地线、交流中性线中加装开关或熔断器。不得利用其他设备作为接地线电气连通其组成部分。 9.5.2 出、入局(站)电力电缆应选用具有屏蔽层的电力电缆埋人地下出、人局(站 …… 此处隐藏:2891字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

通信建设工程安全生产操作规范(电子版)(20).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/596119.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)