8.4.10 数据修改后的安全 1.修改完成后必须通过基站维护台检测各基站载频、信道的工作状态是否正常。同时,还应尽可能采用拨打测试检查,保证数据修改后的通信业务正常。

2.5个基站以上的大范围数据修改后,应及时组织路测,确保网络运行正常。 3.仔细观察话务统计,检查修改后是否有异常情况发生,特别是拥塞率、掉话率等技术指标。当发现异常情况时应及时处理,恢复设备正常运行。

4.在检查中发现存在涉及网络安全的重大问题,应在规定时间内上报相关单位。

9 通信电源设备工程 9.1 布线和汇流排安装

9.1.1 电源线的布放

1. 在地槽内布放电源线时,必须注意防潮。地槽内应无积水、渗水现象,并用防水胶垫垫底。

2.布放电源线时,无论是明敷或暗敷,必须是整条线料,中间严禁有接头。 3.截面在10㎜2以上的电源线终端必须加装线鼻子,尺寸应与导线线径相吻