新增楼梯施工及加固工程施工方案(8)
测定待加固构件的长、宽尺寸,按照图纸结构要求和现场尺寸确定碳纤维下料尺寸,现场裁剪碳纤维布。 7、涂刷浸渍树脂:
调配、搅拌粘浸渍树脂,然后均匀涂抹于所要粘贴的部位。 8、粘贴碳纤维布:
用罗拉从布材中间向两端反复沿纤维方向单向滚压(不得横向、斜向滚压,以免破坏碳纤维丝),去除气泡,并使浸渍树脂充分浸透碳纤维布。 9、多层粘贴:
多层粘贴时,待上层纤维表面指触干燥后方可进行下一层的粘贴,在最后一层碳纤维布的表面均匀涂抹浸渍树脂。
16
新增钢楼梯及加固工程施工方案
10、固化:碳纤维固化时,禁止扰动。 (三) 质量保证措施
1) 所有进场材料,包括碳纤维片材和胶结材料,符合质量要求,并具有产品出厂合格证。
2) 碳纤维片材在运输、储存中不得受挤压,以免碳纤维受损。
3) 结构表面处理:将混凝土构件表面的残缺部分、破损部分进行修复处理;如有钢筋锈蚀情况,进行必要处理;结构如有裂缝,必须处理。
4) 结构胶配置严格按比例进行,要求计量准确,搅拌均匀。
5) 结构胶配置时,要随配随用,配置量多少视现场情况定,必须在规定的时间内用完。
6) 碳布运输、施工过程中应注意避免碳纤维片材弯折。
7) 罗拉的纹路疏密与加固效果有很大关系:纹路太疏,树脂无法充分浸透碳布,会产生大量气泡;纹路太密(呈锐角)则在碾压过程中会产生大量断丝。
8) 碳纤维布沿受力方向的搭接长度不应小于100mm,各层搭接位置应错开。 (四)碳纤维保护
1)碳纤维加固后的长期使用环境温度要求不高于600C。 2)碳纤维加固完成后,不得在其上进行钻孔、剔凿等施工作业。 (五)文明施工
1)配套树脂应密封贮存,远离火源,避免阳光直接照射。
2)粘结剂配置和使用场所,必须保持通风良好,操作人员应穿工服,戴安全帽、防护口罩和手套。
3)混凝土基面处理时注意控制扬尘。 (六)安全要求
1)施工前检查脚手架、上下梯道的牢固性,严防高空坠落。
2)粘结剂配置和使用场所,必须保持通风良好,操作人员应穿工服,戴安全帽、防护口罩和手套。
3)施工现场应配备各种必要的灭火器以备救护。
4)在有电力设备或开关的场所施工,必须防止碳纤维片材与电器接触,避免因碳纤维导电发生危险。 五、粘钢加固
17
新增钢楼梯及加固工程施工方案
(一)材料要求
1.钢板一般选用Q235热轧钢板,钢板原材必须符合设计要求及国家有关规定。 2.加固所用粘结剂必须粘结强度高、耐久性好、具有一定弹性。粘结剂各项技术指标符合相关规范及有关规定要求,有合格证。在特殊环境(如低温)下必须使用能满足相应施工及使用要求的粘结剂,或采取可靠的保证措施。
3.锚固螺栓在设计无要求的情况下,优先选用优质内爆胀栓。胀栓必须有合格证。 (二)主要机具
1.粘钢工艺主要机具详下表
外粘钢工艺常用设备、机具
设备名称 台钻 冲击钻 角磨机 切割机 结构胶搅拌器 电箱 (三)作业条件
1. 现场复核:在现场核对原结构图纸与实际结构是否有出入,有无影响正常加固的特殊情况(如粘钢位置有管线),并将暂时无法处理的特殊部位标示在图纸上,及时通报相关部门进行处理。
2.对粘钢板部位的结构进行检查,确认无砼及其它质量缺陷。 3.操作架:施工作业脚手架为只考虑人员及简单机具的操作架。 (四)操作工艺 1.工艺流程:
粘钢加固的施工顺序:钢板加工→砼和钢板表面处理→粘结剂配制→涂敷胶→粘贴→固定加压→固化
2.钢板下料:测定待加固构件的长、宽尺寸偏差情况。按照图纸结构要求和现场尺寸初步提出钢板下料单。
3.板底、顶粘钢位置放线:首先确定结构轴线,修正结构尺寸偏差,再按图纸要求
作业内容 钢板锚固螺栓位置打孔 砼锚固螺栓位置打孔 砼、钢板粘结面打磨 小型钢板构件切割 结构胶配置搅拌 18
新增钢楼梯及加固工程施工方案
尺寸确定钢板位置
4.粘钢部位的混凝土要清除浮浆层,使用角磨机打磨砼构件粘钢部位浮浆至露出坚硬石子面。打磨宽度大于钢板宽度1cm以上(每边出钢板边缘>5mm)。
5.钢板粘贴面进行除锈、粗糙处理,用角磨机打磨钢板表面至露出金属光泽,打磨细纹路应与受力方向垂直(板底钢板打磨纹路垂直钢板长度方向),并用清洁剂将钢板粘结面擦拭干净。
6.锚固螺栓:如设计无要求,粘钢选用内爆胀栓,间距300~500mm。
7.钢板开孔:预先在钢板上标出锚固螺栓孔位,使用台钻开孔,严格控制孔径(Ф+2mm孔,允许偏差+1mm)及孔圆度(允许偏差2mm)。
8.结构胶搅拌:将甲乙组分按选定配比分别用容器称量,倒入干净容器混合搅拌。使用机械(冲击钻加旋页)按同一方向搅拌,拌至稀稠、色泽完全均匀为止。 9.使用压缩空气及清洁剂清理钢板及砼粘结面,以手触无粉尘为准。
10.在钢板及砼粘贴面上同时进行涂胶,胶层厚度应尽量均匀,且应两侧薄、中间厚,最薄不应小于2-3MM。将钢板托起与砼面进行粘贴,以冲击钻在钢板孔位处钻孔,在钻孔处将钢板与砼构件顶紧,防止钻孔作业产生的粉尘落入胶层。将锚固螺栓固定拧紧,将胶液挤出。钢板四周挤出的胶液应随时清理干净,钢板边缘欠胶处要补胶。 11.锚栓安装顺序:粘结钢板作业时,锚固螺栓安装顺序为:从钢板中间向两端或从钢板一端到另一端逐个安装。
12.以橡皮锤适度敲击钢板表面,检查钢板粘结情况并使钢板与砼粘结密实。 13.结构胶粘结固化后,以小锤轻敲钢板表面检查钢板空鼓情况,空鼓处开孔注胶。 14.返工处理:以下几种情况应将钢板剥下重新粘贴:钢板粘结位置严重偏离设计部位;钢板粘结空鼓率大于规定限植。
15.施工中,必须严格执行项目的安全及劳动保护条例。 (五)工程质量标准及验收
1.结构胶固化后,应用小锤轻轻敲击粘结钢板,从音响判断粘结密实度。要求空鼓面积不大于10%。否则应剥下重新粘结(或注胶)。 2.钢板尺寸偏差控制:不允许有负偏差,正偏差<5mm 3.板底钢板间距偏差<15mm
4.钢板边缘处胶要饱满,不得欠胶。
5.钢板胀栓孔位间距要均匀,孔径允许偏差+1mm,孔圆度允许偏差2cm。
19
新增钢楼梯及加固工程施工方案
6.钢板原材必须符合设计要求及国家有关规定。钢板厚度的容许公差符合有关规范、规定要求。 六、钢楼梯制作
(一)工艺流程
加工准备及下料 零件加工 小装配(小拼) 总装配(总拼)
成品检验 除锈、油漆、编号。 1. 地脚螺栓施工
1)确定螺栓栽埋的控制线,了解原结构情况,螺栓的定位关系到钢楼梯的精确定位和节点处理,所以螺栓栽埋位置必须准确。
2)注意孔洞的深度控制及清理。 2. 吊装
1)由于施工现场狭小,且梁、柱的规格不大,重量轻,故现场采用手拉葫芦人工吊装。立柱安装:转梯φ300中柱安装:利用砼梁体做锚固,采用人字爬杆挂5吨倒链竖立就位;转梯安装:采用由下而上分段局部上升的安装方法;顶梁安装:利用用2吨倒链分根吊装。
2)结构吊装时,应采取适当措施,防止产生过大的弯曲变形,吊装就位后,及时系牢支撑及其他连接构件,保证结构的稳定性。 3. 焊接
1)熟悉图纸,做焊接工艺技术交底。施焊前应检查焊工合格证有效期限,证明焊工所能承 …… 此处隐藏:1339字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记