导读: 查《规程》附录C得 υ=0.308 2、风荷载验算 1) 模板支架风荷载标准值计算 la=0.7m,h=1.5m,查《规程》表4.2.7得υw=0.172 因风荷载沿模板支架横向作用,所以b=la=0.7m,b/h=0.7/1.5=0.467 通过插入法求η,得η=0.

查《规程》附录C得 υ=0.308 2、风荷载验算

1) 模板支架风荷载标准值计算

la=0.7m,h=1.5m,查《规程》表4.2.7得υw=0.172

因风荷载沿模板支架横向作用,所以b=la=0.7m,b/h=0.7/1.5=0.467 通过插入法求η,得η=0.96 μzω0d2=0.74×0.45×0.0482=0.001,h/d=1.5/0.048=31.25 通过插入法求μs1,得μs1=1.2

因此μstw=υwμs1(1-ηn)/( 1-η)=0.172×1.2×(1-0.9610)/(1-0.96)=1.729 μs=υwμstw=0.172×1.729=0.297 ωk=0.7μzμsω0=0.7×0.74×0.297×0.45=0.069kN/m2 2) 整体侧向力标准值计算 ωk=0.7μzμsω0=0.7×0.74×1×0.45=0.233kN/m2 3、稳定性验算 KH=1/[1+0.005×(10.4-4)]=0.969

1) 不组合风荷载时立杆从左到右受力为(Nut=γG∑NGk+1.4∑NQk): R1=0.767+1.35×0.15×10.4=2.873kN R2=9.657+1.35×0.15×(10.4-1.85)=11.388kN R3=10.63+1.35×0.15×(10.4-1.85)=12.362kN R4=0.767+[1.35×(0.3+(24+1.1)×0.13)×0.7+1.4×(1+2)×0.7]×(0.7/2+(0.9-0.45-0.3/2)/2) +1.35×0.15×10.4=6.026kN

Nut=max[R1,R2,R3,R4]=max[2.873, 11.388, 12.362, 6.026]=12.362kN 1.05Nut/(υAKH)=1.05×12.362×103/(0.308×424×0.969)=102.571N/mm2≤[f]=205N/mm2 符合要求!

2) 组合风荷载时立杆从左到右受力为(Nut=γG∑NGk+0.85×1.4∑NQk): R1=2.866kN, R2=11.308kN, R3=12.208kN, R4=5.799kN

Nut=max[R1,R2,R3,R4]=max[2.866, 11.308, 12.208, 5.799]=12.208kN Mw=0.85×1.4ωk lah2/10=0.85×1.4×0.069×0.7×1.52/10=0.013kN·m 1.05Nut/(υAKH)+Mw/W= 1.05×12.208×103/(0.308×424×0.969)+0.013×106/(4.49×103)=104.19N/mm2≤[f]=205N/mm2 符合要求!

4、整体侧向力验算 结构模板纵向挡风面积AF(m) 233 F=0.85AFωkla/La=0.85×33×0.233×0.7/24=0.191kN N1=3FH/[(m+1)Lb]=3×0.191×10.4/[(4+1)×12]=0.099kN σ=(1.05Nut+N1)/(υAKH)= (1.05×12.208+0.099)×103/(0.308×424×0.969)=102.084N/mm2≤[f]=205N/mm2 符合要求!

第 31 页 共 62 页

250×2200截面梁和250×650截面梁

梁模板(扣件式)计算书

一、工程概况

新浇混凝土梁板特性 2号楼+8.950m,14~17轴交DG轴L8(1) 混凝土梁截面尺寸(mm)【宽×高】 模板支架的纵向长度La(m) 750×1000(折算) 模板支架高度H(m) 24 模板支架的横向长度Lb(m) 10.4 12 新浇混凝土楼板厚度(mm) 250 二、模板支撑体系设计

混凝土梁支撑方式 梁两侧有板,梁底立杆纵向间距la(mm) 次楞平行梁跨方向 立杆横向间距lb(mm) 楼板立杆纵向间距la(mm) 梁左侧立杆距梁中心线距离(mm) 梁底增加立杆的布置方式 '700 1200 700 600 模板支架步距h(mm) 楼板立杆横向间距lb(mm) 梁底增加承重立杆根数 '1500 700 2 475,725 按混凝土梁梁宽均梁底增加立杆依次距梁左侧立杆的距分 离(mm) 梁底支撑小楞根数 梁底立杆支撑方式 双扣件 6 立杆伸出顶层横向水平钢管中心线至100 模板支撑点的长度a(mm) 设计简图如下: 第 32 页 共 62 页

模板设计立面图

模板设计平面图

三、荷载设计

第 33 页 共 62 页

模板(kN/m) 次楞(kN/m) 模板及支架自重标准值 主楞(kN/m) 支架(kN/m) 梁侧模板自重标准值(kN/m) 新浇筑混凝土自重标准值 (kN/m) 钢筋自重标准值 (kN/m) 33220.3 0.01 0.033 0.15 0.5 24 梁 板 1.5 1.1 2施工人员及设备荷载标准值(kN/m) 1 振捣混凝土时产生的荷载标准值(kN/m) 基本风压ω0(kN/m) 222 重现期 城市 地面粗糙度 30年一遇 0.45 杭州市 C类(有密集建筑群的城市市区) 0.74 模板支架顶部离建筑物地面的高度(m) 模板支架状况 支架 风荷载作用方向 与风荷载在同面内的计算单元立杆数n 模板 10 敞开式 沿模板支架横向作用 10 1 0.233 0.297 0.069 风荷载标准值ωk(kN/m) 2风荷载高度变化系数μz 风荷载体型系数μs 四、模板验算

模板类型 模板抗弯强度设计值fm(N/mm) 模板弹性模量E(N/mm) 22胶合板 15 6000 模板厚度(mm) 模板抗剪强度设计值fv(N/mm) 218 1.4 取1.0m单位宽度计算。计算简图如下: 第 34 页 共 62 页

W=bh/6=1000×18/6=54000mm,I=bh/12=1000×18/12=486000mm q=γGΣqGk+1.4ΣqQk=1.35×[0.3+(24+1.5)×1]×1.0+1.4×(1+2)×1.0=39.03kN/m 1、抗弯验算

223334

弯矩图(kN·m)

Mmax=0.092kN·m

σmax=Mmax/W=0.092×106/54000=1.712N/mm2≤fm=15N/mm2 符合要求! 2、抗剪验算

剪力图(kN)

Qmax=3.544kN

τmax=3Qmax/(2bh)=3×3.544×103/(2×1000×18)=0.295N/mm2≤fv=1.4N/mm2 符合要求! 3、挠度验算

第 35 页 共 62 页

…… 此处隐藏:1033字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
高支模架搭拆专项施工方案(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/595606.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)