1#排洪隧洞土建监理细则内容(9)
筋保护层厚度不得小于2㎝;
⑷喷射中当有脱落的岩块或混凝土被钢筋网架住时,应及时清除后再喷射。
3、钢筋网的安装应检查如下内容: ⑴钢筋网应焊接牢固。
⑵钢筋网的搭接长度应为1-2个网格。
⑶钢筋网应在先初喷一层混凝土后安装铺挂,使其与混凝土形成一体。
⑷钢筋网应与锚杆、钢架连接筋等固定物连接牢固。 (二)主控项目
钢筋网应在岩面喷射一层混凝土后再铺挂,底层喷射混凝土的厚度不得小于4㎝。采用双层钢筋网时,第二层钢筋网应在第一层钢筋网被混凝土覆盖及混凝土终凝后铺设。 检验数量:施工单位、监理单位每循环检验一次。 检验方法:观察、检查施工记录。 五、钢架(格栅钢架、型钢钢架) (一)钢架的制作与安装
1、制作钢架的型钢、钢筋、钢板等原材料必须符合设计要求,并经试验检测合格。
2、钢架的制作应对如下内容进行检查: ⑴钢架应按设计要求,分单元制作。
⑵各单元构件的规格、长度、弯制工艺要符合设计和规范的要求。 ⑶钢架接头、格栅钢架钢筋的焊接要做到焊接长度符合要求,焊缝饱满,焊接质量经取样抽检合格。
3、钢架的安装要对如下内容进行检查: ⑴钢架安装应在开挖或初喷混凝土后及时进行。
⑵钢架安装前应检查拱脚、墙脚的高程,并清除虚碴、杂物,必要时可加垫槽钢或砼垫块以保持稳定。
⑶钢架各单元用螺栓连接牢固,调整横向位臵、高程和垂直度,使其符合设计和规范要求。
⑷在钢架外沿每隔2m用混凝土垫块楔紧。
26
⑸钢架定位筋、锁脚钢管、以及相邻钢架间的连接钢筋应及时安装,其位臵、规格应符合设计要求。
⑹钢架必须与喷混凝土形成一体,用喷混凝土完全封闭,其保护层厚度不小于40mm。
4、采用钢架喷射混凝土时应符合下列要求: ⑴钢架与围岩间的间隙必须用喷射混凝土充填密实;
⑵喷射顺序应从下向上对称进行,先喷射钢架与围岩间的空隙,后喷射钢架与钢架间的混凝土; ⑶钢架应全部被喷射混凝土覆盖,其保护层厚度不得小于4㎝; (二)主控项目
1、钢架安装不得侵入二次衬砌断面,底部不得有虚碴,相临钢架及各节钢架间的连接应符合设计要求。钢架的混凝土保护层厚度不得小于4㎝,表面覆盖层厚度不得小于3㎝。
检验数量:施工单位、监理单位每榀检查。 检验方法:观察、测量。 (三)一般项目
钢架安装允许偏差的检验应符合下表的规定。
序号 1 2 3 4 5 钢架安装允许偏差 项目 间距 横向 高程 垂直度 保护层和表面覆盖层厚度 允许偏差 ±100㎜ ±50㎜ ±50㎜ ±2℃ -5㎜ 检验数量:施工单位每榀钢架检查一次。 检验方法:测量、尺量。 六、管棚
(一)管棚超前支护施工
⑴管棚用钢管直径宜为70~127㎜,钢管中心间距宜为管径的2~3倍;
⑵管棚长度应根据地层情况选用,不宜小于10m; ⑶纵向两组管棚的搭接长度应大于3 m。 (二)主控项目
27
1、管棚所用钢管进场必须按批抽取试件作力学性能(屈服强度、抗拉强度和伸长率)和工艺性能(冷弯)试验,其质量必须符合国家有关规定及设计要求。
检验数量:以同牌号、同炉罐号、同规格、同交货状态的钢管,每60t为一批,不足60t按一批计。施工单位每批抽检一次。监理单位按施工单位抽检次数的20%见证取样检测或按施工单位抽检次数的10%平行检验,并至少一次。
检验方法:施工单位检查每批质量证明文件并进行相关性能试验。监理单位检查全部质量证明文件和试验报告,并进行见证取样检测或平行检验。
2、注浆压力应符合设计要求,注浆浆液应充满钢管及其周围的空隙。 检验数量:施工单位全部检查,监理单位按施工单位检查数量的20%见证检查。
检验方法:施工单位查施工记录的注浆量和注浆压力,观察。监理单位见证检查。
(二)一般项目 管棚钻孔的允许偏差应符合下表的规定:
管棚钻孔允许偏差 序号 1 2 3 项目 方向角 孔口距 孔深 允许偏差 1° ±50㎜ ±50㎜ 检验数量:施工单位全部检查。 检验方法:仪器测量、尺量。 七、超前小导管 (一)超前小导管施工
1、超前锚杆、小导管施工应满足下列要求: ⑴宜和钢架配合使用,从钢架断面腹部穿过; ⑵长度应大于循环进尺,宜为3.0~3.5m;
⑶小导管外插角宜小于10°,超前锚杆外插角宜为10°~20°; ⑷小导管注浆压力在采用水泥砂浆单浆液时宜为1.0~2.0 MPa,采
28
用水泥-水玻璃双液浆时宜为1.2~1.5 MPa。
(二)主控项目
超前小导管注浆压力应符合设计要求,浆液必须充满钢管及其周围的空隙。
检验数量:施工单位全部检查,监理单位按施工单位检查数量的20%检查。
检验方法:施工单位查施工记录的注浆量和注浆压力,观察。监理单位见证检查。
(三)一般项目
1、超前小导管施工允许偏差应符合下表的规定:
超前小导管施工允许偏差 序号 1 2 3 项目 方向角 孔口距 孔深 允许偏差 2° ±50㎜ ±50㎜ 0 检验数量:施工单位每环抽查3根。 检验方法:仪器测量、尺量。 八、超前预注浆 (一)主控项目
超前预注浆效果必须符合设计要求。检查孔的设臵和日均出水量应符合设计要求。
检验数量:施工单位全部检查。
检验方法:检查孔数量采用计数检查,出水量采用集水称量。 (二)一般项目
注浆孔数量、布臵应符合设计要求。注浆孔间距允许偏差为±5㎝,钻孔偏斜率的允许偏差为0.5%孔深。
检验数量:施工单位全部检查。 检验方法:观察和测量。
…… 此处隐藏:373字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记