1#排洪隧洞土建监理细则内容(4)
第三章 隧道工程 第一节 洞口工程
一、洞口工程监理要点:
1.边仰坡工程监控应符合如下要求:
1)进洞前应将仰坡、边坡危石处理好,先加固、后开挖。边仰坡开挖之前应要进行必要踏勘,检查边仰坡界限以上的岩石是否清除干净,以保证施工过程及以后的安全。
2)边仰坡的开挖范围、尺寸、坡率必须符合设计要求,并应由上而下顺序开挖,保持坡面平顺。并对开挖工程和方法进行监控,不应采用大爆破的方法开挖,以保证边仰坡的稳定。
3)对于边仰坡的加固工程,监理人员要加强检查监控,以保证加固措施、标准和质量符合设计,规范和环境保护的要求。
4)边仰坡施工完毕后,监理人员仍应定期进行巡视,发现有开裂及滑移迹象,应要求施工单位采用定点观察及相应的防护措施,并及时报告监理站及有关部门以便采取相应的措施。
2.洞门应在隧道开工初期完成,地质不良的洞口应尽早完成,洞门工程应符合如下要求:
1)洞门的端墙、翼墙、挡土墙的基础必须臵于稳固的地基之上,监理人员在进行基坑检查时,应认真对照设计图,检查现场的实际情况与设计是否相符。基坑内的虚碴、杂物、积水、软泥等必须清除干净。
2)端墙施工应保证其位臵准确,灌注混凝土时要认真检查模板,杜绝漏浆、跑模,并保证平顺。
3)洞口翼墙、挡土墙的施工程序要按设计要求进行,泄水孔、反滤层要符合设计和规范的要求。 4)洞门的拱墙与洞内相邻的拱墙同时施工,并采用同级混凝土。 3.洞口施工应遵守下列规定:
1)洞口段施工时宜采用超前锚杆或管棚支护,分部开挖进洞。 2)洞口段衬砌应及时封闭成环,及早施作隧道门,增强洞口稳定性。 3)洞口段施工,应根据地质条件、对地面建筑物的影响以及保障施工安全等因素,选择开挖方法和支护方式,并应符合下列规定:
①不良地质地段在进洞前对地表、仰坡进行防护,并施作超前支护;
11
②洞口临近建筑物时,应采取微振动控制爆破,并对建筑物下沉、倾斜、裂缝以及振动等情况作必要的监测,确保隧道施工和建筑物的安全;
③洞口段开挖应加强支护,开挖后应尽快施作锚杆、喷射混凝土、铺设钢筋网或钢支撑等,并尽早施作衬砌;
④加强地表下沉、拱顶下沉的监控量测,适当增加量测频率。 4.洞口防排水应符合如下要求:
1)洞口的排水系统应尽早完成;排水、截水设施的基础开挖、砌筑要符合设计要求和混凝土与砌体工程施工规范的相关规定,并应与洞口施工同步完成。
2)排水工程必须做到沟沟相通,合理连接,排水顺畅,并不得冲刷路基、民房和农田。
二、洞口工程主控项目
1、隧道洞口的边、仰坡开挖形式和坡度应符合设计要求。 检查数量:施工单位、监理单位全部检查。 检验方法:观察、仪器测量。
2、隧道门端墙、翼墙、挡土墙的基坑开挖范围、高程应符合设计要求,台阶形基底的台阶应完整、平顺。
检查数量:施工单位、监理单位全部检查。 检验方法:观察、测量。 3、隧道门端墙、翼墙、挡土墙基础的地基承受力必须符合设计要求。软弱地基加固处理的施工质量应符合设计要求。
检查数量:施工单位、监理单位全部检查。
检验方法:施工单位采用静力触探试验或标准贯入试验检测,必要时采用荷载试验检测。监理单位检查全部检测报告并进行见证检测。
三、模板主控项目
1、模板及支(拱)架的结构及材料的规格、质量必须符合施工工艺设计要求。
检查数量:施工单位、监理单位全部检查。 检验方法:对照模板设计资料观察和尺量。
2、模板及支(拱)架安装必须稳固牢靠,接缝严密不漏浆,模板与混凝土的接触面必须清理干净并涂刷隔离剂。浇筑混凝土前,模板内的积
12
水和杂物应清理干净。
检查数量:施工单位、监理单位全部检查。 检验方法:对照模板设计资料,观察检查。
3、端墙、翼墙、挡土墙模板及支(拱)架拆除时,混凝土强度必须符合设计要求。设计无要求时,混凝土强度应达到设计强度等级的100%。
检查数量:施工单位、监理单位全部检查。
检验方法:施工单位拆模前进行一组同条件养护试件强度试验。监理单位检查强度试验报告并见证试验。
四、钢筋
钢筋原材料进场检验、钢筋品种、规格的检验、钢筋连接方式的检验、钢筋接头的技术条件和外观质量的检验、钢筋加工的检验、钢筋安装及保护层厚度的检验应符合《混凝土结构工程施工质量及验收规范》规定。
五、混凝土主控项目
1、混凝土所用水泥、外加剂、混凝土中的氯离子含量、总碱含量的检验应符合《混凝土结构工程施工质量及验收规范》GB50204-2002规定。
2、混凝土所用细骨料、粗骨料、矿物掺合料和拌合用水的检验应符合《混凝土结构工程施工质量及验收规范》GB50204-2002规定。
3、混凝土配合比设计应符合设计要求,其强度的检验应符合《砼强度检验评定标准》GB/T50107-2010规定。
4、混凝土强度等级必须符合设计要求,混凝土强度试件应在混凝土的浇筑地点随机抽样制作。混凝土标准养护试件的试验龄期可为56d,试件的取样与留臵必须符合下列规定:
(1)每拌制100盘且不超过100m3的同一配合比混凝土,取样不的少于一次;
(2)每工作班拌制的同一配合比混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;
(3)每次取样应至少留臵一组。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位见证取样检测或平行检验的次数分别为施工单位检查次数的20%和10%,但至少一次。
检验方法:施工单位进行混凝土抗压强度试验,监理单位检查混凝土强度试验报告,见证取样检测或平行检验。
13
5、端墙和翼墙、挡土墙厚度不得小于设计要求,墙面坡度符合设计要求。
检验数量:施工单位、监理单位检查不少于4次。
检验方法:施工单位采用尺量或钻孔测量,监理单位见证测量。 六、浆砌片石 (一)主控项目
1、浆砌片石工程所用的水泥和外加剂质量的检验必须符合《砼外加剂应用技术规范》GB50119-2003规定。
2、浆砌片石工程所用石材的强度等级必须符合设计要求,石材类别、规格和质量应符合现行《普通砼用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ52-2006的规定,石材的其他品质指标尚应符合下列规定:
(1)在最冷月平均气温低于-15℃或-5℃-15℃的地区使用的石材,其抗冻性指标应分别符合冻融循环25次或15次的要求,且表面无破坏迹象。
(2)浸水和潮湿地区主体工程的石材软化系数不得小于0.8。 检验数量:同产地的石材至少抽取一组试件进行强度检验,最冷月平均气温低于-5℃和浸水潮湿地区,应增加一组抗冻性指标和软化系数检验的试件。施工单位、监理单位全部检验。
检验方法: 施工单位进行石材强度、抗冻性、软化系数试验,监理单位见证取样检测。
3、浆砌片石工程所用砂浆的配合比应根据原材料性能、砂浆的技术条件和设计要求进行配合比设计,并通过试配试验后确定。砂浆配合比设计、试件制作、养护及抗压强度取值应符合现行《混凝土与砌体工程施工质量验收标准》附录E的规定。
检验数量:施工单位对同类型、同强度等级的砂浆至少进行一次砂浆配合比设计,监理单位全部检查。
检验方法:施工单位进行配合比选 …… 此处隐藏:1551字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记