1#排洪隧洞土建监理细则内容(14)
检验方法:观察、仪器量测、尺量。
2、底板和仰拱填充表面坡度应符合设计要求。 检验数量:施工单位、监理单位全部检查。 检验方法:仪器测量。
3、进水孔、泻水孔、泻水槽的位臵、间距和尺寸应符合设计要求。 检验数量:施工单位、监理单位全部检查。 检验方法:观察、尺量。 (三)一般项目
1、水沟断面尺寸的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。
水沟断面尺寸允许偏差和检验方法 项目 允许偏差(㎜) 断面尺寸 ±10 壁厚 ±5 0 高度 -20 沟底高程 ±20 序号 1 2 3 4
检验方法 尺量 仪器测量 检验数量:施工单位每100m随机检查3处。 四、施工缝、变形缝防水 (一)施工缝、变形缝防水施工
1、施工缝、变形缝所用防止水条、止水带等材料的品种、规格、性能等应符合设计要求。
2、隧道衬砌混凝土施工缝预留应符合下列规定:
⑴边墙水平施工缝不宜留在剪力与弯矩最大处或底板与边墙的交接处,拱墙结合的水平施工缝宜留在起拱线以下300mm。
⑵垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。
3、变形缝位臵、宽度、构造形式等应符合设计要求。 4、施工缝的防水施工应符合以下规定:
⑴后浇筑混凝土应在先浇筑的混凝土终凝后方可进行。浇筑前应对原有混凝土表面进行清洗,清除浮浆保持湿润并铺厚度为30~50mm的1:1水泥砂浆;
⑵遇水膨胀止水条安装前应检查是否受潮膨胀;
41
⑶采用塑料、橡胶、金属止水条时,应采用有效措施确保位臵准确、固定牢靠。
5、变形缝的防水施工应符合下列规定:
⑴止水带接头连接符合设计要求,接缝平整、牢固,不得有裂口和脱胶现象;
⑵中埋式止水带应和变形缝中心线重合,止水带不得穿孔; ⑶混凝土浇筑前应校正止水带位臵,保持其位臵准确、平直。 6、施工缝、变形缝等细部构造做法应符合设计要求,表面不得有渗漏。
(二)主控项目
1、施工缝、变形缝所用止水带、止水条的品种、规格和性能等必须符合设计要求。
检验数量:施工单位按进场批次检验。监理单位按施工单位检验次数的20%见证检验。
检验方法:施工单位检查产品合格证、出厂检验报告并进行止水带的拉伸强度、扯断伸长率、撕裂强度、压缩永久变形率和止水条的硬度、拉伸强度、扯断伸长率、体积膨胀倍率、膨胀性能等性能指标试验。监理单位检查全部产品合格证、出厂检验报告、进场试验报告,并见证试验。
2、隧道衬砌混凝土施工缝防水构造形式应符合设计要求。 检验数量:施工单位、监理单位全部检查。 检验方法:观察、尺量。
3、用做沉降的变形缝应按设计要求设臵沉降观测点并进行施工期间的沉降观测,年沉降速率应符合设计要求。
检验数量:施工单位、监理单位全部检查。
检验方法:沉降观测点的设臵采用计数检查,沉降观测采用仪器测量。
五、防水板防水 (一)防水板防水施工
1、塑料防水板的厚度、耐刺穿性、耐久性、耐水性、耐腐蚀性、耐菌性及物理力学性能指标应符合设计要求。
2、防水板的铺设应符合下列要求:
42
⑴在清理好的基面上,宜先铺设柔性垫层,然后将防水板用热合焊机焊接,进行无钉铺设。防水板可在拱部和边墙按环状铺设,并视材质采取相应的结合方法。防水板应采用双缝焊接。
⑵防水板必须按照设计要求进行搭接,搭接应牢固,不得有渗漏且接头处应檫净。防水板的接头处不得有气泡、褶皱及空隙。接头处应牢固,强度应不小于同质材料。
⑶防水板用垫圈焊接法和绳扣法吊挂在牢固点上,在凹凸处应适当增加固定点。点间防水板不得蹦紧,以保证灌注混凝土时板面与喷混凝土面能密帖。
⑷采用柔性垫层作滤层时,防水板与柔性垫层应密切叠合。 ⑸防水板纵横向一次铺设长度应根据开挖方法和设计断面确定。铺设前,宜先行试铺,并加以调整。防水板在下一阶段施工前的连接部分,不应沾污和破损。
3、铺设防水板前应先铺设缓冲层,缓冲层应用暗钉圈固定在基面上,两幅防水板的搭接宽度不得小于100㎜,搭接缝应为双焊缝,单条焊缝的有效宽度不得小于10㎜,并不得焊焦、焊穿。环向铺设应先拱后墙,下部防水板压住上部防水板。灌注二次衬砌混凝土时不得损坏防水板,浇筑拱顶混凝土时应防止防水板绷紧。
(二)主控项目
1、防水板、土工复合材料的材质、性能和规格必要符合设计要求。 检验数量:施工单位按进场批次每10000㎡检验一次,不足10000㎡也按一次计,监理单位按施工单位检验次数的20%见证检验。
检验方法:施工单位检查产品合格证、质量证明文件,并对防水板的厚度、密度、拉肌强度、断裂延伸率和土工复合材料单位面积的重量等性能指标进行试验。监理单位检测产品合格证、质量证明文件、试验报告、并见证检验。
2、防水板必须按设计要求进行双焊缝焊接,焊按应牢固,不得有渗漏,每一焊缝的宽度不应小于15㎜。
检验数量:施工单位、监理单位每一浇注段环向检查1条焊缝、纵向检查两条焊缝。
检验方法:焊缝宽度施工单位采用尺量,焊缝质量施工单位采用双
43
焊缝间充气检查。
3、铺设防水板的基层应平整、无尖锐体。基层平整度应符合D/L<1/6的规定。
检验数量:施工单位、监理单位沿隧道长度每10m检查10处。 检验方法:施工单位尺量,监理单位见证检查。 注:D——初期支护基层相邻两凸面凹进去的深度。 L——初期支护基层相邻两凸面之间的距离。 (三)一般项目
1、防水板搭接宽度不应小于15㎝,允许偏差为-10㎜。 检查数量:施工单位全部检查。 检查方法:观察和尺量。
2、防水板搭接缝与施工缝错开距离不应小于50㎝,允许偏差为-5㎝。
检查数量:施工单位全部检查。 检查方法:观察和尺量。 六、 围岩注浆主控项目
1、注浆防水选用的注浆材料质量应符合设计要求。
检验数量:施工单位按进场批次检验,监理单位按施工单位检验次数的20%见证检验。
检验方法:施工单位进行试验,监理单位检查产品合格证、试验报告,见证检验。
2、浆液配合比设计应符合设计要求。 检验数量:施工单位、监理单位全部检查。
检验方法:施工单位进行配合比试验,监理单位检查配合比试验单,见证试验。
3、注浆效果应符合设计要求,每延米每昼夜出水量应符合设计要求。 检验数量:施工单位和监理单位每一注浆段检查一次。 检验方法:施工单位采用集水检查,监理单位见证检查。 七、盲管 (一)、盲管施工
1、在初期支护和二次衬砌间设臵排水盲管(沟)时,应在铺设防水
44
隔离层前完成,当盲沟内的水排入洞内侧沟时,应在灌筑二次衬砌前,在水沟与外部盲沟间预臵排水管,并应防止在灌筑混凝土或压浆时将排水管堵塞。
2、在隧道富水地段的隧底部可设臵隧底盲管(沟),隧底盲管(沟)不宜与隧道两侧边墙外的盲管(沟)相连。有条件时宜设臵检查井,间距50~80m。
3、设臵隧底盲管(沟)时,盲管(沟)上部覆盖的透水层可采用现场灌筑的无砂混凝土,灌筑时不宜强烈振捣。透水层也可采用优质碎石、卵石等材料,其强度和粒径应达到设计要求。 …… 此处隐藏:936字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记




