(一)仰拱填充混凝土施工

1、仰拱与填充混凝土连续施工时,应分开进行,不得将仰拱与填充一次灌筑,填充混凝土不得侵入仰拱断面。

2、仰拱混凝土应分段连续浇筑、一次成形,不留纵向施工缝。 (二)主控项目

1、仰拱填充混凝土不得与仰拱混凝土同时浇筑,仰拱填充混凝土浇筑前应清除仰拱表面的杂物和积水。表面处理应符合设计要求。

检验数量:施工单位、监理单位全部检查。 检验方法:观察。

2、仰拱填充混凝土的厚度和表面高程应符合设计要求。

检验数量:施工单位每一浇筑段检查一个断面,监理单位见证检查。 检验方法:水准测量,无损检测。 七、回填注浆 (一)主控项目

1、回填注浆的浆液强度应符合设计要求。

检验数量:每50m3留臵3组抗压试件。施工单位全部检查,监理单位按施工单位检查数量的20%见证检验。

检验方法:施工单位做抗压试验,监理单位见证试验。 2、回填注浆应保证回填密实。

检验数量:施工单位、监理单位每500㎡检验一次。

检验方法:施工单位与衬砌一并采用无损检测检验。进行钻孔取芯、压水(空气)等检测时,每个断面从拱顶至两侧边墙不应少于5点,监理单位见证检测。

(二)一般项目

回填注浆应在衬砌混凝土强度达到设计强度的70%后进行。 检验数量:施工单位全部检查。

检验方法:注浆前进行一组同条件养护试件的强度试验。 八、二次衬砌的施工

1、二次衬砌施工前应完成下列准备工作:

⑴中线、高程、断面尺寸和净空尺寸必须符合要求; ⑵衬砌所用原材料的质量及其贮运均应符合现行有关规定;

36

⑶应做好地下水引排工作,仰拱及基础部位的浮碴和积水必须处理; ⑷防水板或喷层表面粉尘应清除;

⑸施工用机具、拱架、模板台车等必须经过检查,并进行机械试运转。

2、灌筑二次衬砌的模板台车,其结构应有足够的强度和刚度,且表面光滑,接缝严密。

3、灌筑作业应符合下列要求: ⑴二次衬砌应由下而上依次灌筑。

⑵宜先修仰拱,每段施工长度应根据地质情况确定。 ⑶初期支护与二次衬砌间不应留有空隙。

4、二次衬砌混凝土应采用自动计量拌制,严格执行经试验室选定的配合比。

5、混凝土灌筑应连续进行。当因故间歇时,其间歇时间宜缩短。对于不掺外加剂的混凝土,其允许间歇时间不应大于2h;当气温达30℃左右时,不应大于1.5 h;当气温为10℃左右时,不应大于2.5 h。对于掺外加剂或有特定要求的混凝土,其间歇时间应根据环境温度、水泥性能、水胶比和外加剂类型等条件通过试验确定。

6、当允许间歇时间已超过时,应按浇注中断处理,同时应留臵施工缝,并作出记录。施工缝的平面应与结构的轴线相垂直,施工缝处应埋入适量的接茬片石、钢筋或型钢,并使其体积露出前层混凝土的一半左右。

7、混凝土捣固作业应由专人执行,做到振捣充分。

8、混凝土灌筑拱部封顶处宜选围岩较好处,封顶的混凝土层面成放射状,封顶处混凝土要做到尽可能饱满密实。

9、封顶处要按设计要求设臵注浆孔。

10、防止二次衬砌混凝土开裂应采取下列措施:

⑴宜采用较小的灰骨比、降低水胶比、合理选用外加剂; ⑵合理确定分段灌筑长度及灌筑速度; ⑶拆模时,混凝土内外温差不得大于20℃;

⑷应加强养护,混凝土温度升降速度不宜大于5℃/h。

第五节 明 洞

1#排洪隧洞土建监理细则内容(12).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/595426.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)