1#排洪隧洞土建监理细则内容(8)
⑶喷射作业时,喷头距受喷面的距离宜为1.5~2.0m。
⑷喷射作业宜采用机械手连续施工,当人工掌握喷头时宜两人合力操作或采用简易支架;
⑸洞内喷射作业的气温宜在15℃以上,并不得低于5℃。冬季施工时应对液体速凝剂的储运和其拌和物采取防冻措施。
⑹喷射混凝土应分段、分片、分层、由下而上交错进行;
⑺一次喷射混凝土的厚度,拱部不应大于8㎝,墙部不应大于10㎝,后一层喷射应在前一层混凝土终凝后进行。喷射混凝土的厚度是否达到设计厚度,由监理人员检查控制喷层厚度的标志或凿孔测量厚度。
14、在有水地段进行喷射混凝土作业时应采取下列措施: ⑴对渗漏水应进行处理,当渗漏水范围大时,可设树枝状排水导管后再进行喷射;当渗漏水严重时,可设计泄水孔,边排水边喷射;
⑵喷射时,应先从远离渗漏出水处开始,逐渐向渗漏处逼进,将散水集中,安设导管,使水引出,再向导管逼近喷射;
⑶改变混凝土配合比,增加水泥用量,先喷干混合料,待其与渗水融合后,再逐渐加水喷射;
15、在砂层地段进行喷射作业时,应首先紧贴砂层表面铺挂钢筋网,并用钢筋沿环向压紧后再喷射。喷射时,应首先喷一层加大速凝掺量的水泥砂浆,并适当减小喷射机的工作风压,待水泥砂浆形成薄壳后,方可正式喷射。
16、作业区应有良好的通风和照明装臵,粉尘浓度不大于2mg/m3。 17、混合料应随拌随喷。不掺速凝剂的干混合料,存放时间不应大于2h,掺有速凝剂的干混合料,存放时间不应大于20min。
18、严禁落地喷射料重新用于喷射混凝土。
22
19、喷混凝土后应进行养护和保护,在喷射结束4小时内不得进行下一次爆破作业。
二、喷射混凝土 (一)主控项目
1、喷射混凝土的配合比设计应根据原材料性能、混凝土的技术条件和设计要求通过试验选定,并应符合下列规定:
⑴胶骨比宜为1:4~1:5。 ⑵水胶比宜为0.40~0.50。 ⑶胶凝材料用量不宜小于400kg/m3。 ⑷钢(合成)纤维的掺量应符合设计要求。
检验数量:施工单位对同强度等级、同性能喷射混凝土进行一次混凝土配合比设计,施工过程中,如水泥、外加剂等主要原材料的品种和规格发生变化,应重新进行配合比设计。
检验方法:施工单位进行配合比选定试验,监理单位检查配合比选定单。
2、喷射混凝土的早期(1d)强度必须符合设计要求。 检验数量:施工单位、监理单位每一喷射循环检查一次。
检验方法:施工单位采用贯入法或拔出法检测,监理单位见证检测。 3、喷射混凝土的强度必须符合设计要求。用于检查喷射强度的试件,应采用大板切割法制取,当不具备切割条件时也可采用边长150㎜的立方体无底试模,在其内喷射混凝土制作试件,试件成型的喷射方向应与边墙相同,喷射混凝土标准养护试件的试验龄期为28d。当对强度有怀疑时,可在混凝土喷射地点采用钻芯取样法随机抽取制作试件做抗压强度试验。
检验数量:施工单位每一作业循环检验一次,每个循环至少在拱部和边墙各留臵一组检验试件。监理单位按施工单位检查次数的20%见证取样检测或施工单位检查次数的10%平行检验。
检验方法:施工单位进行混凝土强度试验。监理单位检查混凝土强度试验报告并进行见证取样检测或平行检验。
4、喷射混凝土的厚度和表面平整度应符合下列要求: ⑴平均厚度大于设计厚度。
⑵检查点数的80%及以上大于设计厚度。
23
⑶最小厚度不小于设计厚度2/3。 ⑷表面平整度的允许偏差100㎜。
检验数量:施工单位每一作业循环检查一个断面,每个断面应从拱顶起,每间隔2m布设一个检查点检查喷射混凝土的厚度。监理单位见证检查或按施工单位检查断面的20%抽查。
检验方法:施工单位、监理单位检查控制喷层厚度的标志、凿孔或无损检测测量厚度,用自动断面仪或摄影仪等仪器测量断面轮廓检查表面平整度。
三、锚杆
(一)锚杆施工的具体要求
1、制作锚杆的钢材应符合设计要求,并应经过试验检测合格。 2、锚杆制作安装作业时要按如下步骤进行检查: 1)锚杆的长度、规格应符合设计和规范要求。
2)锚杆孔在钻孔前应按设计要求的环向、纵向间距,按梅花型布臵定出孔位,孔距允许误差为±150mm。
3)钻孔方向应与隧道轮廓面垂直;孔径、孔深应与锚杆的直径、长度相匹配。
4)锚杆的安装作业应在隧道开挖后及时进行,锚杆的插入长度不小于设计长度的95%,并必须加垫板,垫板应与岩石紧贴。
3、安装普通砂浆锚杆应满足下列要求:
⑴砂浆配合比(质量比),水泥:砂:水宜为1:(1~1.5):(0.45~0.5);
⑵灌浆管应插至距孔底5~10㎝处,并随水泥砂浆的注入缓慢匀速拔出,灌浆压力不得大于0.4MPa;
⑶灌浆后应及时插入锚杆杆体,采用全长拈接锚杆灌浆必须饱满,浆液不满时应及时补灌。采用中空灌浆锚杆应注意排气问题,待排气孔出浆后,方可停止灌浆。
4、在有水地段安装锚杆时应采取下列措施:
⑴采用普通 砂浆锚杆时,应将孔内水引出或在附近另行钻孔后,再安装锚杆; ⑵采用早强速凝药包式锚杆或树脂锚杆、自钻式锚杆等。
24
⑶采用锚固剂时,应浸水1.5分钟。 ⑷中空锚杆注浆料采用纯水泥浆。
⑸锚杆施工应在初喷砼后进行,以保证锚杆垫板有较平整的基面,水泥强度达到10.0Mp后上紧垫板和螺帽。
(二)主控项目
1、半成品、成品锚杆的类型、规格、性能等应符合设计要求和国家现行有关技术标准的规定。
检查数量:施工单位按进场的每批次随机抽样3%进行检验。监理单位按施工单位抽样数量的20%见证取样检测。 检验方法:施工单位检查产品合格证、出厂检验报告并进行试验。监理单位检查全部产品合格证、出场检验报告、试验报告并进行规定比例的见证取样检测。
2、锚杆孔内灌注砂浆应饱满密实。
检验数量:施工单位全检,监理单位按20%比例进行检查。 检验方法:查施工记录,观察或采用超声波锚杆检查仪检查。 3、锚杆安装数量、砂浆的强度等级、配合比应符合设计要求。 4、锚杆安装允许偏差应符合下列规定: ⑴锚杆孔的孔径应符合设计要求。 ⑵锚杆孔的深度应大于锚杆长度的10㎝。 ⑶锚杆孔距允许偏差为±15㎝。
⑷锚杆插入长度不得小于设计长度的95%,且应位于孔的中心。 检查数量:施工单位全部检查,监理单位按施工单位检查数量20%的比例抽查。
检验方法:现场尺量。 四、钢筋网
(一)钢筋网制作与安装
1、用于制作钢筋网的钢筋、钢筋网的网格尺寸必须符合设计要求。 2、采用钢筋网喷射混凝土时应符合下列要求: ⑴钢筋网应在喷射一层混凝土后铺挂; ⑵钢筋网应与锚杆或其他固定装臵连接牢固;
⑶开始喷射砼时,应减少喷头至受喷面的距离,并调整喷射角度,钢
25
…… 此处隐藏:1036字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记