导读: 4. 点击“更新PLC OS”. 按提示点击“是”. 5. PLC上电. 按提示点击“确定”. 6. 下载完成后PLC断电,重新上电. 157,问:CompactAS-BADU-214是8通道模拟量输入模板,当接热电阻时,能接几路输入? AS-BADU-214接单极

4. 点击“更新PLC OS”. 按提示点击“是”.

5. PLC上电. 按提示点击“确定”.

6. 下载完成后PLC断电,重新上电.

157,问:CompactAS-BADU-214是8通道模拟量输入模板,当接热电阻时,能接几路输入?

AS-BADU-214接单极性电压,为8通道输入,接双极性电压或热电阻时,为4通道输入。

158,问:什么样的Neza PLC 存在电源异常波动会导致停机的问题?

硬件版本号为V1.31版以上的Neza PLC 不存在电源异常波动会导致停机的问题, 但硬件版本号为V1.31版以下的Neza PLC存在这个问题, 所以这类PLC需下载一个软件,该软件可与厂家联系获得.

159,问:TSXASY800模块上的24V端子是否一定要接?

可以不接, 但不接时, 模块靠内部供电会使机架上可插入的TSXASY800模块数量降低,具体为:

1. 标准电源模块时,一个机架只能插入一块TSXASY800模块

2. 双格式电源模块时,一个机架可插入两块TSXASY800模块

3. 若模块外接24V电源时, 一个机架可插入三块TSXASY800模块 160,问:PL7-Pro软件中,变量类型EBOOL和BOOL有何区别?

EBOOL型的变量可用于边沿检测,如%M,%I,%Q,BOOL型的变量不能用于边沿检测,如%S,%MWi :Xj,%IWi :Xj,%QWi :Xj。

161,问:解释一下Premium/Micro PLC在通讯时X-way地址结构的表示。

X-way地址结构的表示为:ADR#{n,s}xy.i.j 其中: {n,s}对应于X-way地址,

n:网络号, s:站号

xy.i.j对应于拓扑地址,

xy:显示机架(rack)和模块(module)位置

i:显示通道号(the number of channel)

j: 显示目标装置地址(the destination device address)

例如:ADR#{20,3}705.1.2表示网络号为20,3号站的第7号机架5号槽上的模块的通道1,通道1的地址为2。

162,问:在PL7软件中作PID参数设定时, 设定了TS值, 但在动态数据表中查看时, 却发现对应值为”0”, 并没设定进去, 这是为什么? 如何解决? 这个现象的出现与PLC扫描方式的设定有关, 如果将PLC扫描方式定义为循环扫描方式, 就会出现标题描述的现象, 解决的方法是将PLC扫描方式定义为周期扫描.

163,问:TSXCTY计数模块在硬件故障中报”Invalid Measurement”错误, 请问其中的原因, 如何清除该故障?

导致TSXCTY计数模块报”Invalid Measurement”错误, 有以下几个可能的原因: a.PLC进行了应用程序的冷启或热启 b.TSXCTY计数模块输入故障 c.现场设备断线或电源故障 d.计数寄存器数值超上下限

故障排除后, 该故障不会自动清除, 须进行以下操作手动清除, 否则计数模块无法正常计数:

方 隤L7软件, 并进入TSXCTY计数模块的”Debug”界面 返慊鳌盌irect Preset Button”按钮

164,问:我的编码器没有”电源反馈”输出, 那么如何实现TSXCTY计数模块的”EPSR”输入的连接?

TSXCTY计数模块的”EPSR”输入的连接具体如下:

酚糜小钡缭捶蠢 笔涑龅谋嗦肫骷剖 ? ”EPSR”输入连接到编码器”电源反馈”输出

酚妹挥小钡缭捶蠢 笔涑龅谋嗦肫骷剖 ? ”EPSR”输入连接到编码器侧电源的正端

165,问:在用PL7软件编程中当选择定时器功能块%Ti(系列7)时无法命名功能块名,无论输入%T0~%T63都不可以。为什么?

PL7软件中默认的% Ti(系列7)数目为0,如果不在软件配置中更改数目,则在编程中无法使用% Ti(系列7)定时器。相关配置见下图:(url:http://210.192.122.118/data/Images/1081412211-PL7软件.bmp)

166,问:Premium CPU 上Error灯亮, 不能联机, 可能原因是什么? 如果排除CPU本身硬件故障的可能的情况下, 以下两种情况也会导致CPU上Error灯常亮:

?采用的是可扩展机架, 但机架终端电阻没有接 ?CPU模块上内存卡的安装手柄没有安装到位

请先确认以上两点后, 再作出CPU本身硬件故障的判断

167,问:如果需要CMD软件, 如何购买 ?

CMD软件不是Schneider 的产品,也不能通过Schneider 销售, 买该软件需通过Phoenix, 具体型号如下:

英语版软件的订货号为: IBS CMD SWT G4 E 27 21 44 2 德语版软件的订货号为: IBS CMD SWT G4 27 21 43 9

英语版手册的订货号为: IBS CMD SWT G4 UM E 27 22 25 0 德语版手册的订货号为: IBS CMD SWT G4 UM 27 22 24 7 …… 此处隐藏:380字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

施耐德PLC问题解答(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/594900.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)