教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 学前教育 >

施耐德PLC问题解答(11)

来源:网络收集 时间:2026-07-27
导读: 140NOL911X0只能置于本地,RIO分站,不能置于DIO分站。当置于RIO分站时,可用于Quantum热备系统中。 287,问:140CPU42402已停产,用什么替代? 140CPU42402有2个MB+通讯口,1个Modbus通讯口,Quantum现有CPU均只有1

140NOL911X0只能置于本地,RIO分站,不能置于DIO分站。当置于RIO分站时,可用于Quantum热备系统中。

287,问:140CPU42402已停产,用什么替代?

140CPU42402有2个MB+通讯口,1个Modbus通讯口,Quantum现有CPU均只有1个MB+口,1个或2个Modbus通讯口。如原系统用140CPU42402上的2个MB+口组成冗余的MB+网,除用140CPU43412A或140CPU53414A替代原来的140CPU42402外,再配140NOM21200组成冗余的MB+网。如原系统没用140CPU42402组成冗余的MB+网,则只需用140CPU43412A或140CPU53414A替代原来的CPU即可。