导读: Quantum最高能工作在5000米的地方.但要保证其正常工作,当海拔高于2000米,海拔每增加1000米,系统能工作的最大环境温度要减少6℃.在海拔为2000米时,系统允许的最大环境温度为60℃,如要工作在海拔为3000米的地方, 系统

Quantum最高能工作在5000米的地方.但要保证其正常工作,当海拔高于2000米,海拔每增加1000米,系统能工作的最大环境温度要减少6℃.在海拔为2000米时,系统允许的最大环境温度为60℃,如要工作在海拔为3000米的地方, 系统允许的最大环境温度为60℃-6℃=54℃.

261,问:Quantum也有热起动和冷起动吗?

是的, Quantum也有热起动和冷起动之分.完全下载一个项目后的第一次起动为冷起动,除此以外的任何其它的起动均为热起动,例如PLC重新上电或PLC从stop到run都为热起动.

262,问:QuantumCPU电池型号?Premium,MicroRAM电池型号和PCMCIA RAM电池型号?

QuantumCPU电池型号为990XCP98000。

Premium,MicroRAM电池型号均为TSXPLP01,PCMCIA RAM电池型号均为TSXBATM01。

263,问:Quantum双机热备系统直接支持Profibus-DP模板140CRP81100吗?

不直接支持,140CRP81100只能安装在本地机架上,不能安装在RIO或DIO分站上。如Quantum双机热备系统要与Profibus-DP的设备通讯,可通过Prolinx的MB+到Profibus-DP Master或Slave的网关来实现。

264,问:Quantum推出的经济型热备套件的组成。

推出两种经济型热备套件:140CHS41010和140CHS41020。

265,问:PLC模拟量输入模块如果读取信号不精确,从外部因素考虑一般可能是什么原因? 1)、检查模拟量信号接线端子是否紧固。如果线路连结不牢固,会造成环路电压下降。 2)、检查供电电源以及电源变送设备是否接地,是否有短路情况发生。

266,问:带刀片的RG6安装工具60-0528-000以及带刀片的RG11安装工具60-0530-000均已停产,替代产品是什么?

替代产品均为490RIO00400。此同轴电缆剥线工具可安装剥离RG6电缆的刀片490RIO00406或安装剥离RG11电缆的刀片490RIO00406。

267,问:QUANTUM系列CPU处于掉电状态下,通过电池进行内存数据保存最长期限是多少?

140CPU11302 454 days 140CPU11303 238 days 140CPU43412X 238 days 140CPU53414X 119 days

268,问:在Concept 的Section 编辑页上如何显示变量注释 ?

如果是 LL984 的 Section 上的变量的变量注释只能在变量申明表中显示, 而对于用 IEC 的 LD 和 FBD 编程的 Section 编辑页上也不能直接显示变量注释, 但可先选中变量, 该变量的变量注释将在编辑页的左下角底部的状态栏中显示.

269,问:Quantum远程I/O如果分布于主站的两个方向,是否可行?

可行。常见有两种方案:

1. RIO处理器上有双电缆端口,在每个RIO分站适配器上有一单电缆端口,这样从RIO处理器的两个电缆端口有两个线性的电缆沿着分开的路线至不同的远程分站装置。干缆的长度和在每一根干缆上的分站数目在这种双电缆系统中不要求保持平衡。在大多数情况下,该两条线路的安装可看作是两个独立的电缆系统。但必须注意在两条线路上的分站总数不得超过由PLC支持的最大分站数目,在两条干缆上的每一个分站要有唯一的RIO网络地址。 2. 采用光纤中继器的光缆拓扑结构也可实现RIO分站分布在主站的两个方向。详细拓扑结构可见《Modicon远程I/O设计和安装手册》。

270,问:QuantumMB+通讯卡SA85如何连到MB+光纤网络中?

通过光纤中继器490NRP25400连到MB+光纤网络中,在这里光纤中继器起到了介质转换的作用。

271,问:4个MODBUS口至1个MODBUS PLUS口的桥多路器NW-BM85-C002,其背面的MODBUS口,物理层是RS-232口,还是RS-485口?

其背面的MODBUS口为RS-232口。

272,问:我有一块 140ACI03000 模块只用到其中 4 个通道, 因为另外 4 个通道没有接线, 所以模块上“F”灯常亮, 能不能在 4 个通道不接线的情况下也让模块上“F”灯不亮, 如何实现 ?

在 4 个通道不接线的情况下可以让模块上“F”灯不亮, 具体实现方法如下: 将所有没有用的通道按电压接线方式把 4 个 input(+) 连接在一起后和已用通道的最后一个通道的对应input(+) 连接, input(-)用相同的处理方法, 如此操作以后模块上” F”灯就不亮了.

273,问:Modicon RIO分站适配器

AS-J890-101/102,AS-J892-101/102,AS-P890-000,AS-P892-000都已停产,有替代产品吗?

有,型号为AS-P890-300,但要注意此模块只能安装在以下四种机架中: l. AS-H819-209 2. AS-H827-209 3. AS-H810-208 4. AS-H810-209

274,问:Quantum热备系统带一个RIO,除配分离器MA-0186-100外,因只有一个RIO,还必须配分支器MA-0185-100吗?

必须配,且在MA-0185-100的干线出口端用干线终端器52-0422-000来终止。

275,问:配置Quantum远程I/O(RIO)时,主要应注意什么? RIO结构基于S908的I/O联网,传输介质为同轴电缆,配置时应注意: 1. RIO最多可有31个分站。

2. 每个RIO分站,最多64个字输入, 64个字输出。此字数限制包括了离散量和模拟量。 3. RIO不带中继器的传输距离为4572米(15000英尺),如使用光纤中继器,网络总长能到13公里。

4. Quantum双机热备支持RIO结构。

276,问:配置Quantum分布式I/O(DIO)时,主要应注意什么? DIO结构基于Modbus Plus技术,传输介质为双绞线,配置时应注意:

1. RIO最多可有31个分站。

2. 每个RIO分站,最多64个字输入, 64个字输出。此字数限制包括了离散量和模拟量。

3. RIO不带中继器的传输距离为4572米(15000英尺),如使用光纤中继器,网络总长能到13公里。

4. Quantum双机热备支持RIO结构。

277,问:光纤中继器490NRP25300和490NRP25400有何区别?

两者都是用于MB+网络或DIO网络,490NRP25300用于点对点连接,有一个光纤口和一个连到MB+的电气口。490NRP25400有两个光纤口和一个连到MB+的电气口。在总线配置中,490NRP25300一般用于总线两端,490NRP25400一般用于中间节点之间的连接。

278,问:Quantum双机热备系统在MB+或以太网出现问题时,能否实现自动切换? 不能. Quantum双机热备系统只有在以下四种情况下才能实现自动切换: l 主机架电源故障 l 主机架CPU故障

l 主机架RIO适配器故障 l 主机架RIO链路故障

279,问:Quantum中断锁存模块140HLI34000能用于双机热备系统中吗?Concept中用IEC编程,有中断指令吗?

中断锁存模块只能用于本地机架,不能用于RIO或DIO分站上,故不能用于双机热备系统中。Concept中只有984LL中才有中断处理指令,Quantum中断有基于硬件的中断和基于定时器的中断,所有中断指令在984LL/Fast I/O Instructions下。IEC中无中断指令。

280,问:140ATI03000模块能不能用Cablefast连接?

140ATI03000模块不能用Cablefast连接, 因为Cablefast模块和Cablefast电缆会增加信号通道上的电阻, 从而导致140ATI03000模块读数失真。

281,问:在 Quantum 的 RIO的电缆系统中对分站电缆的长度有没有最短的要求. 为什么 ?

在 Quantum 的 RIO的电缆系统中对分站电缆的长度是有要求的, 其所允许的最小长度为2.5m (8.5 英尺), 如果分站电缆的长度小于2.5m 就会产生分支器反射, 这会在 RIO 分站适配器中产生误差.

282,问:在QUANTUM的热备系统中可以使用AS-I吗? AS-I模块可以用在RIO …… 此处隐藏:2718字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

施耐德PLC问题解答(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/594900.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)