导读: 288,问:如果连成双冗余MB+网, 则对CableA和CableB在长度上有没有要求? 为了减少双冗余MB+网同时被干扰或同时被损坏的机会, 建议用户CableA和CableB分开跑线, 且系统对CableA和CableB在长度上也有要求, 即在MB+网路

288,问:如果连成双冗余MB+网, 则对CableA和CableB在长度上有没有要求? 为了减少双冗余MB+网同时被干扰或同时被损坏的机会, 建议用户CableA和CableB分开跑线, 且系统对CableA和CableB在长度上也有要求, 即在MB+网路上的任何节点间CableA和CableB的总长度差不得大于500ft (150m). 例: 如果MB+网路上的节点1和节点6间CableA的总长度为200米, 而CableB的总长度为100米,200-100=100<150m, 符合要求。

289,问:140ERT85410能接收哪些实时时钟信号?

ERT85410能接收两种实时时钟信号:

1.DCF77信号:只能在_彻 虿糠峙分薰 ?BR>2.GPS信号:卫星发送,全球都可接收

GPS时钟输出的接口类型繁多,有RS232/422/485串行口,脉冲,IRIG-B码,DCF77格式接口.与ERT85410相连的GPS接收器的时钟输出必须为DCF77格式接口.

290,问:在Concept数据类型编辑器中生成了一个导出数据类型,但在Concept中的Variable Editor下Data Type一栏下看不到这个数据类型,是什么原因?

有可能是导出数据类型放置的路径不对。如果定义的数据类型为全局导出数据类型,必须放置在Concept/DFB目录下,全局导出数据类型可用于Concept任何项目或任何DFB中。这样生成任何新的项目,在Concept中的Variable Editor下Data Type一栏下均能看到这个数据类型。如果定义的数据类型为局部导出数据类型,则只能放置于相应项目的目录下的DFB子目录下。局部导出数据类型仅能被此项目或其所在的DFB使用。如生成一个新的项目,在Concept中的Variable Editor下Data Type一栏下将看不到这个局部导出数据类型。

291,问:对140ACI03000和140ACI04000可否同时连接两线和四线制信号? 可以.因为这两个模板的通道和通道间有30VDC的隔离.

292,问:在Quantum双机热备系统中能使用Interbus-S总线吗?

不能, Quantum Interbus-S主模板只能安装在本地机架上,不能安装在RIO或DIO分站, Quantum双机热备系统唯一支持的I/O为RIO,故Quantum双机热备系统中不能使用Interbus-S总线.

293,问:在Quantum背板上能安装多少个140ESI06210 ASCII模板?

140ESI06210能安装在本地站,RIO分站和DIO分站上.背板上140ESI06210的个数取决于背板上I/O字数的限制,一个140ESI06210占12个字的输入, 12个字的输出.

294,问:对140ESI06210 ASCII模板编程还需要特殊的软件吗?

不需要. 140ESI06210能通过超级终端编程.如用984LL编程,有一个ESI loadable要安装,此loadable包含在此模板的用户手册中,这个手册的定货号是840USE10800.

295,问:在quantum双机热备系统中,能在不停止热备运行的情况下升级固件吗? 可以。必须将热备系统命令寄存器里的第12位置1。这样,就可以在不停止应用运行的情况下升级固件。

296,问:140CRA93x00上Fault灯亮,但与主站通讯正常, 请问是什么原因?

CRA上Fault灯亮,有可能是: 1.I/O模板配置了,但没有安装 2.安装的I/O模板与配置不符

3.I/O模板有故障或背板上的某个槽有故障

检查每个模板的Active灯,如果一个模板的Active灯不亮,就可能导致CRA上Fault灯亮.

297,问:Quantum高密度开关量输入模板140DDI36400(96点)和输出模板140DDO36400(96点),与之相连的连接器是什么?

这两种高密度模板的前连接器兼容TeleFast 2型连接器,可选择TeleFast 2型连接器,或者通过飞线TSXCDP301/501/1001直接连外部设备。

298,问:Modbus至以太网网桥174CEV30010的Modbus口为RS232,还是RS485? 174CEV30010的前面板上有一个开关,用来选择Modbus口的界面,当开关置于上面时,Modbus口为RS232界面,当开关置于下面时,Modbus口为RS422或RS485界面。

299,问:Quantum高数计数模板140EHC20200和140EHC10500可接绝对型编码器吗? 不行。只能接增量型编码器。施耐德PLC中能接绝对型编码器的高数计数模板有: 1. Momentum 170AEC92000 2. Premium TSXCTY2C 3. Micro TSXCTZ1B

300,问:用户反应140CRA93x00 的com act 闪烁 7 次, 请问是什么原因?

140CRA93x00 的com act 闪烁 7 次,错误描述为\需要用

EXECloader更新CRA的固件.建议用户将好的CRA的固件上传,再下传到此CRA.具体步骤如下:

1.启动EXECLoader,选择通讯协议;

2.选择目标地址,Device Type选为\为140CRP93x00的槽号,Drop number为RIO分站的站号;

3.选择传送操作,如从PLC传送到PC,选择\如从PC传送到PLC,选择\

301,问:Quantum开关量模板接葛莱码输出的绝对型编码器,Concept中有将葛莱码(Gray code)转换为整数的指令吗?

在Concept中,没有葛莱码(Gray code)转换为整数的指令,用户只能通过葛莱码与整数的关系公式,自己编逻辑程序来完成转换。在PL7Micro/junior/Pro软件中,有GRAY-TO-INT指令。

302,问:Quantum Profibus-DP模板140CRP81100包含哪些部件? 140CRP81100包含: 1)140CRP81100模板

2)PCMCIA卡467NHP81100(含连接PCMCIA卡到分支器的电缆) 3)Profibus分支器490NAE91100

303,问:140ACI03000和140ACI04000能同时连2线和4线制电流装置吗? 可以,因为通道间有30Vdc的隔离.

304,问:在Quantum的一个底板上可否安装两个不同的可累加电源?

可以,例如140CPS11410和140CPS11420能安装在一个底板上,累加的电流以小的电流计算, 140CPS11410的电流为8A, 140CPS11420的电流为11A,所以总的累加电流为16A.

305,问:140NOA61100/61110一定需要CMD软件吗?

不是一定要定, CMD软件不是施耐德的产品,是phoenix contact的产品,用此软件增加了配置网络的灵活性,用此软件允许逻辑地址替代缺省的物理地址.

306,问:140NOA62200一定需要SYCON软件吗?

是的, SYCON软件需要单独定购,支持140NOA62200的SYCON软件版本必须是2.7或以上版本.定货号目前为SYCSPULFUCD29M

307,问:174CEV30020支持RS422 Modbus串行装置吗?

支持,要实现174CEV30020支持RS422 Modbus串行装置,只需要把174CEV30020上的选择开关置于RS485模式,这个设置对RS485和RS422都有效.

308,问:MB+网桥NW-BP85-002与NW-BP85D002有何区别?

供电电压和安装方式不同,其它技术性能没有区别,均为单缆或冗余MB+网桥。NW-BP85-002为交直流供电,电源为115/230Vac或24Vdc,NW-BP85D002为直流供电,电源为125Vdc或24Vdc。NW-BP85-002可水平或垂直安装,NW-BP85D002可导轨安装。

…… 此处隐藏:1764字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
施耐德PLC问题解答(12).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/594900.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)