导读: 成分的材料和产品,同时提供这些材料和产品的成本以及用户使用后和/或工业使用 后成分的百分比,项目所使用的所有材料的总的成本。 制定项目使用含回收成分材料的目标,确定能实现这一目标的材料和材料供应者。在

成分的材料和产品,同时提供这些材料和产品的成本以及用户使用后和/或工业使用 后成分的百分比,项目所使用的所有材料的总的成本。

制定项目使用含回收成分材料的目标,确定能实现这一目标的材料和材料供应者。在施工 期间,确保指定的含回收成分材料被使用,量化所使用的回收材料所占的总百分比。

Confidential 50 MR4.2 20%(1分)

增加含回收成分建筑产品的用量,从而减少由于使用和处理新材料所造成的影 响。

使用含回收成分的材料,其中用户使用后的回收成分与二分之一工业使用后回收 成分相加占项目总材料价值的至少20%。

材料和装饰材料回收成分的价值可以通过将回收成分的重量除以所有材料的总重量,然后 将所得百分数乘以材料总价值得到。

该分计算中不包括诸如电梯和设备的机电和管道材料。只包括项目中永久性安装的材料。 可以包含家具,必须在MR C3-7中保持一致。 含回收成分的材料的定义可根据“国际标准组织”文件:ISO 14021-环境标签和声明得到。 提供由建筑师、业主或其他相关机构签署的LEED信件样本,说明符合上述要求,列 出所使用的含回收成分的产品。包括详细信息,说明项目按要求的百分比使用含回收 成分的材料和产品,同时提供这些材料和产品的成本以及用户使用后和/或工业使用 后成分的百分比,项目所使用的所有材料的总的成本。

制定项目使用含回收成分材料的目标,确定能实现这一目标的材料和材料供应者。在施工 期间,确保指定的含回收成分材料被使用,量化所使用的回收材料所占的总百分比。

Confidential 51 MR5.1 /10%当地提取、冶炼和制造(1 分)

增加当地开采和制造的建筑材料的用量,从而支持当地经济发展,并减少由运输 引起的环境影响。

所使用的至少10%价值的建筑材料和产品是在800公里范围内提取、冶炼和制

造。如果产品或材料中的一部分在当地提取、冶炼和制造,那么只有这部分的百分比对获 得该分有价值。

该分计算中不包括诸如电梯和设备的机电和管道材料。只包括项目中永久性安装的材料。 可以包含家具,必须在MR C3-7中保持一致。

提供由建筑师或相关机构签署的LEED信件样本,说明符合上述要求。包括计算结 果,说明项目按要求的百分比使用当地材料和产品,同时提供这些材料和产品的成本 以及其中当地组件的百分比、项目和制造商之间的距离,和项目所使用的所有材料的 总的成本。

制定地方材料利用的项目目标,确定能实现这一目标的材料和材料供应者。在施工期间, 确保指定的当地材料被使用,量化所使用的当地材料所占的总百分比。

Confidential 52 MR5.2 /20%当地提取、冶炼和制造(1 分)

增加当地开采和制造的建筑材料的用量,从而支持当地经济发展,并减少由运输 引起的环境影响。

所使用的至少20%建筑材料和产品是在800公里范围内提取、冶炼或重选利用

(包括制造)的。如果产品或材料中的一部分在当地提取、冶炼和制造,那么只有这部分 的百分比对获得该分有价值。

该分计算中不包括诸如电梯和设备的机电和管道材料。只包括项目中永久性安装的材料。 可以包含家具,必须在MR C3-7中保持一致。

提供由建筑师或相关机构签署的LEED信件样本,说明符合上述要求。包括计算结 果,说明项目按要求的百分比使用当地材料和产品,同时提供这些材料和产品的成本 以及当地组件的百分比,项目和制造商之间的距离,和项目所使用的所有材料的总的 成本。

制定地方材料利用的项目目标,确定能实现这一目标的材料和材料供应者。在施工期间,

确保指定的当地材料被使用,量化所使用的当地材料所占的总百分比。 Confidential 53 MR6 (1 分)

鼓励保护森林环境的管理措施。

在木质建筑组件中,至少50%的木质材料和产品获得林业保护工作委员会(Forest

Stewardship Council)认证。这些组件包括但不限于,结构框架、常规空间框架、地板、 底板、木门和饰面。只有那些被永久安装在建筑中的木质材料才可以参与计算。

Confidential 54 5Indoor Environmental Quality

越来越多的建筑开发带来糟糕的室内环境质量,包括空气、舒适程度、材料、能见

度、声环境和与室外或自然的联系等各方面。同济联合广场将试图通过污染监控、通风、 施工室内空气质量计划、材料选择、住户舒适程度、日光照明和视野等,提供高品质的室 内环境质量。

EQ1 (必备条件)

建立最低室内空气质量(IAQ)要求,防止建筑物产生室内空气质量问题,保证住 户的舒适和健康。

采用通风率操作步骤,使项目符合ASHRAE 62.1-2004室内空气质量第4章到第7

章的最低要求。机械通风的设计需符合ASHRAE62.1-2004的新风要求或当地要求,以两 者较高者为准。

提供由机电工程师或相关机构签署的LEED信件样本,说明项目完全符合ASHRAE62- 2004(以及ASHRAE认可的附件)的要求,同时提供对室内空气质量问题进行分析时 所采用的操作方法的描述(通风率操作步骤)。

设计通风、采暖和空调系统符合相关标准的通风要求。找出潜在的室内空气质量问题,将

空气入口安置在远离污染物的地方。 Confidential 55 EQ2 ETS(必备条件)

防止住户和系统暴露在吸烟环境(ETS)中。

通过下列两种方法之一使非吸烟人群不会暴露在吸烟环境中。 选项1 ?

禁止在大楼内吸烟; ? 指定的室外吸烟区域设立在远离入口和活动窗口至少8米的地方; 或

选项2 ?

禁止在大楼内除吸烟室外的区域吸烟; ? 指定的室外吸烟区域设立在远离入口和活动窗口至少8米的地方; ? 提供能有效控制和消除吸烟环境的特定的吸烟室。至少吸烟室内的空气应直接排

向室外,含吸烟环境的空气不应在大楼非吸烟区域循环,吸烟室采用抗渗结构, 提供充足的排风,当与周围的门关闭时,对比周围至少平均负压5帕(0.02英寸 水柱)和最小负压1帕(0.004英寸水柱)。 ?

吸烟室的压差测量应证明测量时间维持至少15分钟,其中单次测量时间至少10 秒钟。测量时吸烟室与周围房间或区域的门需关闭。与吸烟室水平相邻的每个房 间或区域均需在最恶劣的条件下进行测量。

提供由建筑业主或相关机构签署的LEED信件样本,说明建筑实行限制吸烟的政策。 或

提供由机电工程师或相关机构签署LEED信件样本,说明吸烟室内的空气直接排向市 外,含吸烟环境的空气不会在大楼非吸烟区域循环,吸烟室采用抗渗结构,与周围环 境相比至少负压平均7帕(0.02英寸水柱)、最小1帕(0.004英寸水柱)。而且吸 烟室的性能已根据评分条件中描述的测试方法得到验证。

禁止在大楼内吸烟,或提供单独的带有独立通风系统的吸烟室。

Confidential …… 此处隐藏:3390字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

LEED-CS 认证细则(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/594432.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)