导读: 总挥发性有机物(TVOC) 500 mg/m3 4-苯基环己烯(4-PCH)【1】 6.5 mg/m3 一氧化碳 9 ppm且不得高于室外空气2ppm 【1】 这项测试仅仅在地毯或其他织物中含有丁苯乙烯丁二烯橡胶(SBR)时进行。 Confidential 61 提供

总挥发性有机物(TVOC) 500 mg/m3 4-苯基环己烯(4-PCH)【1】 6.5 mg/m3 一氧化碳 9 ppm且不得高于室外空气2ppm

【1】 这项测试仅仅在地毯或其他织物中含有丁苯乙烯丁二烯橡胶(SBR)时进行。

Confidential 61 提供由建筑师、总承包商或相关机构签署的LEED信件样本,说明建筑彻底通风操作 步骤和彻底通风的日期。 或

提供由建筑师或相关机构签署的LEED信件样本,说明遵循供参考的空气质量测试协 议。提供测试结果。

入住前,实施建筑彻底通风,或进行建筑污染物水平测试。

Confidential 62 EQ4.1 黏合剂和密封剂(1分)

减少有气味、有潜在刺激性和/或有害的室内空气污染物的量,保证安装人员和 住户健康和居住舒适。

黏合剂和密封剂的VOC含量必须小于最新“南海岸空气质量管理地方法规”

(SCAQMD)1168号的限制标准。VOC含量必须符合下列表格,2005年7月1日开始执 行,2005年1月7日修改版本。

提供由建筑师或相关机构签署的LEED信件样本,列出建筑所使用的黏合剂和密封 剂,说明它们符合“绿色印章”标准GS-11对VOC和化学成分的限制要求。

在施工文件中规定使用低VOC材料。明确表明黏合剂和密封剂的VOC限制标准。

Confidential 63 EQ4.2 油漆和涂料(1分)

减少有气味、有潜在刺激性和/或有害的室内空气污染物的量,保证安装人员和 住户健康和居住舒适。

建筑内(定义为建筑防水系统内部和场地内部)所使用的油漆和涂料应符合以下 标准。

内墙漆、涂料和底漆的VOC含量不得超过绿色印章标准GS-11,油漆,1993年5月 20日,第一版。

平光:50g/L 亮光和亚光:150g/L

用于室内金属层的防锈底漆和面漆:VOC含量不得超过250g/L,根据南海岸空气质 量管理地方法规(SCAQMD)GC-03, 防锈底漆,1997年1月7日第二版。

用于室内构件的木质表面涂层清漆、地板涂料、防水密封剂、嵌贝腻子和着色剂等: 不得超过南海岸空气质量管理地方法规(SCAQMD),第1113条规定,建筑涂料, 自2004年1月1日起实施。 木质表面涂层漆:清漆350g/L;硝基漆550g/L 地板涂料:100g/L 密封剂:防水250g/L;嵌贝腻子275g/L;其他密封剂200g/L。 着色剂:250g/L。 提供由建筑师或相关机构签署的LEED信件样本,列出建筑所使用的室内油漆和涂

料,说明它们符合“绿色印章”标准GS-11对VOC和化学成分的限制要求。

在施工文件中规定使用低VOC的油漆和涂料。明确表明油漆和涂料的VOC限制标准。 在施工过程中,追踪所有室内油漆和涂料的VOC含量。

Confidential 64 EQ4.3 地毯(1分)

减少有气味、有潜在刺激性和/或有害的室内空气污染物的量,保证安装人员和 住户健康和居住舒适。

地毯和衬垫必须符合或超过“地毯研究所绿色标签计划”所规定的要求。所有地毯胶 需满足EQc4.1的要求:VOC不超过50g/L。

提供由建筑师或相关机构签署的LEED信件样本,列出建筑所使用的地毯,说明它们 符合“地毯研究所绿色标签室内空气质量测试计划”的限制要求。

在施工文件中规定使用低VOC地毯产品和系统。明确表明地毯的VOC限制标准。

Confidential 65 EQ4.4 合成木材(1分)

减少有气味、有潜在刺激性和/或有害的室内空气污染物的量,保证安装人员和 住户健康和居住舒适。

合成木材、纤维产品及其复合胶必须不含附加尿素甲醛成分。

提供由建筑师或相关机构签署的LEED信件样本,列出建筑所使用的合成木材产品, 说明它们不含附加尿素甲醛树脂成分。

在施工文件中规定使用不含附加尿素甲醛树脂成分的合成木材、纤维产品及其复合胶。

Confidential 66 EQ5 (1 分)

避免大楼用户被暴露在有潜在危害空气质量的有害化学制品环境中。 设计尽量减少常规居住区域被化学污染物污染: ? 在建筑所有入口采用永久性入口系统(格栅、格网等),至少1.85米长,捕捉灰 尘、小颗粒等,使其无法进入大楼。 ?

在化学制品使用区域(包括清洁用品室和复印/打印室),提供独立的区域(从楼 板到楼板的隔墙和自动关闭型门),并提供独立向外排气系统,排气率至少为每 分钟每平方米0.16立方米,不产生再次循环,保持至少5帕的负压(0.02英寸水 柱),当其门关闭时,保持至少1帕的负压(0.004英寸水柱)。对于清洁用品 房,必须设置上下水和台盆。 ?

在机械通风的空间,在入住之前提供MERV为13或更好的过滤体,同时用于室 外新风和回风过滤。

提供由建筑师或相关机构签署的LEED信件样本,说明: ? 在大流量通道口提供永久性建筑入口系统(如格栅和格网)用于捕捉灰尘、小颗 粒等。 ?

在化学制品使用区域(如清洁用品室和复印室)用隔层隔离;独立排气结构排气 率至少为每分钟每平方米0.16立方米,实现至少5帕的负压,当其门关闭时,保 持至少1帕的负压(0.004英寸水柱),清洁房设置上下水及台盆。 ?

在机械通风的空间,在入住之前提供MERV为13或更好的过滤体,同时用于室外 新风和回风过滤。

为使用污染物的房间设计独立的排气和排水系统,使其与大楼其他部分分隔开来。安装永 久性建筑入口系统,如格栅和格网,防止污染物进入大楼。

Confidential 67 EQ6 热舒适性(1分)

在多用户空间提供高效的对热舒适度的控制系统,提高用户的健康、生产力和居 住舒适水平。

为建筑常规使用区域内提供热舒适度控制系统,满足该区域内至少50%的使用者可以操 作控制设备,达到个人舒适要求;

可开启窗的设置被默认为个人操作系统,其要求需满足: 可开启窗面积至少占该房间净面积的4%,

对于有效操控者的工作范围应符合以下页图示中红色范围,即操控者有效工作范围面积 =20英尺x (10英尺+ 可开启窗宽 + 10英尺);

同时为建筑内所有开敞区域提供可调节热舒适度的控制系统,满足该区域工作人员的热 舒适要求

提供由建筑师或相关机构签署的LEED信件样本(具体要求将于近期,认证系统更新 后提供)。

设计舒适性调节设备帮助个人和群体获得热舒适性,ASHRAE55-2004给出了热舒适性 所涉及的要素,并且考虑到了人体的活动强度。适当的控制策略应能够实现这些舒适性要 求,这些策略将包括:可开启的窗户、窗户开启和空调系统的联动装置(或单独的机电装 置)。个人热舒适性的措施包括:个人的自动调温控制器、附近安装于地板、写字台或天 花上的出风口(或辐射末端)、或从属于整体楼宇舒适、节能控制的一部分的设备设施。 …… 此处隐藏:2719字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

LEED-CS 认证细则(11).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/594432.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)