LEED-CS 认证细则(7)
室里面各种各样的仪器和设备,计算机,电梯,自动扶梯,厨房的烹饪设备,制冷设备 (冰箱),洗衣机,烘干机,除了照明功率计算包括的其他照明(例如仪器设备内部的照 明)。普通负荷(非工艺负荷)包括照明(建筑内部照明,停车场照明,地面停车场照 明,建筑立面,表面照明,其他照明),空调通风系统(加热器,制冷机,风机,泵,厕 所排风扇,停车场通风,厨房烹饪通风,其他),家庭生活热水系统和热水供暖系统。 对于EA C1这一分来讲:工艺负荷对于基准模型和设计模型,所占的比例是不一样的, 所以必须分开确定。然而,工程团队会根据ASHRAE90.1-2004附录2.5介绍的计算方法 来计算,这样就会减小工艺负荷。工艺负荷减少的假设在基准模型和设计模型里面都减 小,而且必须具有相应的理论或者经验信息来说明工艺负荷的减少。 选择二 说明性的方法(4分)
根据ASHRAE高级节能设计手册2004(小型办公建筑)介绍的方法来进行。必须满足以 下的限制条件才能用这个方法:
1 建筑面积小于1858平方米(20000SF) 2 建筑是办公用途
3 工程团队应该完全按照ASHRAE高级节能设计手册里面相应的建筑所在地的气候分区 里面规定的所有可用标准来进行。
选择三 说明性的方法(1分)
根据高级建筑基准(1.1版本)里面介绍的基本条款和说明性方法来进行,不包括以下章 节1.7,1.11室内空气品质,1.14计算机网络监控和控制。必须满足以下的限制条件才能 用这个方法:
工程团队应该完全按照高级建筑基准(1.1版本)里面相应的建筑所在地的气候分区里面
规定的所有可用标准来进行。 Confidential 37 完成LEED信件样本,其中包括数据表,说明建筑设计中的节能措施。 利用能源模拟软件结果报告说明设计方案能源成本小于ASHRAE/IESNA标准90.1- 2004第11节中的能源成本预算。
设计建筑保温系统,以最大化提高能源利用效率。用一个计算机模拟模型来进行评定能源 利用效率和确定最节约能源的方法。确定设计模型相对于基准模型的节能效果。
USGBC已明确当地标准与美国的能量标准相当,则可用当地标准来进行这一分的相关计 算。关于美国的能量标准可以在.
www.energycodes.gov/implement/determinations_com.stm这个网站找到相关信息。
Confidential 38 EA2 1% (1 分)
鼓励并不断提高就地可更新能源利用率,提高项目能源自给水平,减少燃烧化石 燃料对环境造成的不利影响。
通过使用就地可更新能源系统提供建筑物总能源消耗1%的能源。
提供由建筑师或工程师签署的LEED信件样本,说明建筑的采暖、通风、空调制冷系 统中可再生能源的使用。
针对项目使用清洁无污染型新能源,包括太阳能,风能,地热,潮汐及生物能。 Confidential
39 EA3 (1 分)
证实并确保整幢建筑根据意图设计、建造并校准运转。
在基础的调试计划的基础上,执行附加的调试计划。需要聘请独立的调试专家对
施工图进行复审,他还将对承包商提出的关于需要调试设备的呈交文件进行复审,并向业 主提供再调试管理手册。
提供由业主或调试专家(组)签署的LEED信件样本,证明基本调试要求都已经成功 实施,或根据现有合同将要实施。
为了满足该必要条件要求,业主需要聘请符合条件的单位来领导调试过程。符合条件的单 位必须在以下领域中具有丰富经验, 能源系统设计、安装和运行。 调试计划和过程管理。 具有能源系统性能、交互作用、启动、平衡、测试、运作和维护过程的实际操作 经验。
能源系统自动控制知识。
鼓励业主考虑包括用水系统、建筑外围护系统和其他系统在内的调试计划。建筑外围护是 非常重要的要素,将影响能源消耗、居住者的舒适度和室内空气质量。虽然LEED没有 要求对其进行调试,但是业主能够通过对建筑外围护的调试来获得客观的经济效益,同时 也能降低室内空气质量差的风险。
Confidential 40 EA4 (1 分)
减缓臭氧层稀薄趋势,符合《蒙特利尔协议》要求,同时减少全球变暖趋势,符 合《京都协议》。
对于制冷剂需要满足:
建筑中HVAC&R设备应符合以下公式,公式中结合了臭氧破坏值与全球变暖潜 值:LCGWP + LCODPx105 ≤100 其中:
LCODP = [ODPr x (Lr x Life + Mr) x Rc] / Life LCGWP = [GWPr x (Lr x Life + Mr) x Rc] / Life LCODP: 生命周期内臭氧消耗潜值 (lbCFC11/Ton-Year) LCGWP: 生命周期全球变暖潜值 (lbCO2/Ton-Year) GWPr: 制冷剂全球变暖潜值 (0 至 12,000 lbCO2/lbr) ODPr: 制冷剂臭氧消耗潜值 (0 至0.2 lbCFC11/lbr)
Lr: 制冷剂泄漏率 (0.5%至2.0%; 默认值为2% ,除非有其他证明)
Mr: 生命末期制冷剂消耗 (2% 至 10%; 默认值为10% ,除非有其他证明) Rc: 制冷剂填充量 (0.5 至5.0 lbs)
Life: 设备使用生命(10 至30 年; 默认根据设备类型确定使用生命, 除非有其他 证明)
对于多个机器,需要进行加权平均符合以下公式: 100 /])10([5≤××+∑QtotalQunitLCODPLCGWP
即
Qunit =单个HVAC&R设备的制冷量
Qtotal =所有HVAC&R设备的总制冷量
提供由建筑师或工程师签署的LEED信件样本,说明建筑的采暖、通风、空调制冷系
统和其他冷媒系统的使用满足要求。 Confidential 41
对于新建建筑,详细列出现有的使用制冷剂和消防化学品的建筑系统,替换那些温室效应 和臭氧层破坏负面影响很大的制冷剂和化学品。
Confidential 42 EA5.1 &5.2 (2 分)
不间断提供可读数据,不断优化建筑能源利用利用情况。
EA 5.1: 制定测量和审计计划,要求提供针对基准建筑和住户端用电计量的设备, 并进行持续测量,便于测量结果与基准模型比较,优化建筑能源利用;
EA 5.2: 制定测量和审计计划,要求基准建筑中设置集中用电计量设备,便于调和 租户用电分配和计量,同时针对项目出租面积比例做出如下要求: 75%在租户空间安装计量设备,确定能耗消耗量;并 且制定能耗消耗付款条约,要求租户承担自己费用; 75%工作内容与 EA C5.1一致,即需要与能耗模拟结
果相比较;同时,针对以下设施安装持续计量设备:a) 灯光系统和控制; b)插头负 荷; c)运行HVAC设备所耗电量
该分的文件将作为设计提交文件中的一部分。使用LEED NC2.2的信件样本提供以下文 件:
确定项目满足IPMVP的选项要求。 上载测量与审计报告。 提供特殊情况的描述或计算解释。
起草建筑运行时使用的测量和审计计划,估计建筑和/或能源系统性能。通过能源模拟或 工程分析来明确建筑和/或能源系统性能。安装必要的测量设备来测量能源使用量。通过 比较预计性能和实际性能来估计能源效率。
Confidential 43 EA6 …… 此处隐藏:2929字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记