消防施工组织设计 - 图文(8)
b、按设计要求核实水泵接合器的数量和供水能力,并通过移动式消防水泵作供水试验进行验证。 (3)消防水泵调试:
a、以自动或手动方式启动消防水泵时。泵应在5min内投入正常运行;
b、以备用电源切换后;泵应在90s内投入正常运行;关掉主泵电源开关,主、备泵转换启动正常; c、水泵机组运行连续时间不应小于2h。运行平稳,无异声音。水泵性能符合设计要求;初期来火工况压力升高在允许范围内,并有安全泄压保障,电机电流在额定值范围内;轴承温升等符合规定; d、在消防控制室手动按钮启泵,水泵启动正常;消防控制室启泵反馈信号显示正常。 (4)联动试验:
a、用专用测试仪表或其它方式,对火灾自动报警系统的各种探测器输入模拟火灾信号,火灾自动报警控制器应发出声光报警信号并启动系统;
b、启动一只喷头或以0.94L/S—1.33L/S的流量从未端试水装置处放水;水流指示器、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作并发出信号。 四、管道支吊架制作
(一)管道支架、吊架制作要求
管道支架、吊架的型式和加工尺寸应符合施工图或设计文件指定的标准图的要求。当标准图上的尺寸与现场实际情况不符时,应按现场实际需要的尺寸进行调整。管道支、架材料;除设计文件另有规定者外,一般采用Q235普通碳素钢型材制作。制作时下料切割宜采用机械冲剪或锯割,边长大于50mm的型钢可用氧乙炔焰切割,但应将切割后的熔渣及毛刺清除掉。
支、吊架上的孔应采用电钻加工,不得用氧乙炔割孔。钻孔直径应比所穿管或螺栓的直径大2mm左右。
管卡、吊杆等部件的螺纹宜用车床等机械加工,当数量较少时也可用圆板牙进行手工板丝;但加工出来的螺纹应光洁整齐,无断丝和毛刺等缺陷。
管卡宜用镀锌成型件,当无成型件时可用圆钢或扁钢制作,其内圆弧部分应与管子外径相符。 支、吊架的各部件;应在组焊前校核其尺寸;确认无误后再进行组对和点固焊。点焊成型后用角尺或标准样板校核组对角度。并在工作台上整形,最后完成所有焊缝的焊接。
支、吊架制作完毕;应按设计文件规定及时作好防腐处理;当设计文件无规定时;除锈后涂防锈漆一道。
21
制作完成的管道支、吊应进行质量检验:
(1)支、吊架型式、材质、结构尺寸、加工精度及焊接质量等应符合设计文件或有关施工验收规范的要求;
(2)焊缝应均匀完整、外观成形良好、不得有欠焊、漏焊、裂纹和绞内等缺陷; (3)防腐涂层应完整、厚度均匀、编号标志应清晰。 (二)常用管道支吊架形式
(1)a、b两种适用于公称直径小于或等于40mm水平起线的管道支呆,吊臂长度按实际情况而定。 (2)c、d两种是用于公称直径大于或等于50mm水平起线的管道支架、支架周边尺寸按实际情况而定。
(三)立管支架形式:(防晃动支架)
(1)a适且于只有一要立管的支架。 (2)b适用于有两根或两根以上立管的支架。
22
(四)立管托架
托架的作用主要是支方管的重量,适用于100-500mm的主管,钢管的口径大小依据实际情况而定,钢管与主管的接触面要用焊接。
(五)“井”字形主管托架
“井”字形立管托架适用高层建筑管井立管的受力支架;防止因管道过长造成底部托架不能承受,“井”字形托架承受托架以上的主管重量;根据管道的重量其钢板和槽钢厚度也要有相应的变化。其安装数量由设计或根据实际情况而定。
(六)安装时需要注意的几个问题:
1、支吊架和防晃支架都要与管道安装同步进行;
23
2、支架、吊架和防晃支架安装时必须保持在同一水平线上;确保管道走正、走直;支、吊架长度在制作时必须把装修吊顶的高度考虑进去;
3、管道与管道之间的接口焊缝不能置于支、吊架上;需距离支吊架大于150-200mm。
第六章 施工进度控制网络计划
一、施工进度计划目标
(详见附表计划开、竣工时间和施工进度计划横道图) 施工进度计划管理
整个进度计划,根据建设单位提供的设计施工图纸,深化设计,材料、机具进场时间,劳动力部署等每一个环节,每一分项工程的完成均围绕这一总的目标进行。为确保这一目标,构成一个自上而下,从总体到细部完整的计划体系。
第七章 确保工程质量保证措施
1. 质量管理目标 1.1
消防分部工程合格率为100%
2. 质量保证措施
2.1建立完善的现场施工管理架构及质量管理体系
2.1.1组成由具有初中级职称以上并且经过放工员培训、项目经理培训,全面质量管理培训及具有多年施工实践,质量意识强的人员组成工程施工管理班子。
2.1.2建立完善的质量管理体系,严格按《质量计划》对施工全过程进 行质量控制。 2.2加强质量技术管理
2.2.1认真贯彻工程质量保证措施的执行,做到工程质量分层管理,把好质量关。对每分项工程特别是关键部位,一定做好技术交底工作,并落实到班组、个人。技术交底主要分为现场人员技术交底、现场技术人员向各施工班组组长交底,这主要是对各个分部、分项工程向施工班组长进行技术交底;施工班组组长向工人交底,在施工前各班组长向现场工人进行技术交底。 2.2.2加强现场施工质量检查,配备专业检查人员。
2.2.3要严格按施工图施工,特别对进口设备要详细地阅读说明书及有
关资料,掌握设备的有关规范和有关技术要求,各项安装工程要
24
做出施工方案或施工技术措施,经批准后才能进行施工。 2.2.4加强原材料和设备的质量检查工作,做好记录。不论是国内还是 国外设备和材料,坚持不合格产品不施工的原则。
2.2.5设备管道应严格按照顺序施工,做到先室外后室内,先地下后地 上,先设备后配管的原则,由大到小组织施工。
2.2.6凡是隐蔽工程都要经监理工程师或建设单位现场工程师验收,并做好原始记录。隐蔽项目完成后,应先进行自检达到要求后通知有关人员检查,检查达到要求后才能隐蔽,对于需要紧密配合施工的内容及其他特殊情况,不能及时请有关人员检查,可先进行隐蔽,但应做好记录以备抽查,有条件则应照相留底备案。
2.2.7所有项目均有施工方案,设计图纸有明确要求的按设计进行施工,设计图纸没有的按国家规范,国家规范没有的则由现场技术人员按实际情况制定,并由监理工程师审核:对于复杂的施工方案应出施工草图,简单的方案可以口授。
2.2.8正式工程使用的设备及材料,施工人员不得作临时用途使用。未经批准,不准在钢结构上烧焊开孔,不准在永久性钢模上用气焊开洞。
2.2.9施工前必须做施工方案或施工技术措施的安装项目,所做的方案必须经审批通过后才能进行施工。 2.2.10除按照安装工程所需执行的检验要求进行自检外,还应结合检查验收程序要求,提供具体的技术数据,保证施工质量。
第八章 文明施工及安全生产保证措施
1、文件依据
1.1《廊坊市建筑工程文明施工检查评分细则》 1.2《廊坊市建设工程现场文明施工管理办法》 1.3《建筑施工安全检查标准》 2、文明施工目标:创文明施工优良工程 3、文明施工安全生产管理职责
3.1项目负责人安 …… 此处隐藏:1279字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记




