二、消防栓给水管道系统施工方法

2

2

1、室内消火栓给水管网的施工

室内消火栓给水管道系统的管网包括进户管、主干管、竖管、支管以及系统与设备、设施的连接管道。消防管道应用焊接钢管;且钢管管径小于100mm时;应采用螺纹连接;大于等于10Omm时采用焊接连接。配管顺序一般从进户管装起由主管到支管。

套管长度不得小于墙体厚或应高出楼面或地面50mm。并且在管道安装时;管道与管道的接口不得设置在套管内;免得在管道试压时若接口处出现渗漏而造成维修不便的麻烦。管道与套管之间的间隙应用不燃材料填塞。竖管的安装应铅垂每米允许偏差不得超过2mm。竖管的固定支架应设置在距地面1.5m-1.8m高处;但层高在4m以下时每层可只设置一个支架。

管道上安装的控制阀门采用蝶阀。安装时应使其手柄便于操用不妨碍使用。闸间体上标明的公称直径和公称压力数据在安装时注意将其对在人的视线观察范围内;不能隐蔽;便于以后的维护。阀门连接一般采用法兰连接;若管道采用的是螺纹连接;则阀门安装应安配螺纹法兰盘。

管道在安装后应用清水进行冲洗和试压;并做好试压冲洗记录。管道表面要做防腐处理。 2、室内消火栓箱安装

室内消火栓箱的安装方式分为明装、暗装和半明装。其安装应符合下列要求: (1)明装于砖墙上的消火栓箱应按图1中的要求安装固定

(2)明装于混凝土墙上的消火栓箱,应按图2中的要求安装固定。

9

(3)暗装于砖墙上的消火栓,应按图3中的要求固定

(4)半明装于砖墙上的消火栓箱。应按图4中的要求安装固定。栓口阀门中心距相近侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差5mm。

(5)消火栓及检箱应安装在便于取用位置,有醒目的标志箱门不得用装饰物遮盖且消火栓箱门与周围装修材料颜色有明显区别;

(6)消火栓箱安装操作时;必须取下箱内的水枪、消防水带等部件。不允许用钢钎撬、锤子敲的方法将箱硬塞入预留孔内防上箱体变形。箱体安装端正,无歪斜翘曲现象;箱门开启灵活、箱门关闭到位后应与四周框面平开、间隙均匀平直;最大间隙不超2.5mm。

(7)消火栓栓口应朝外,栓口中心距地面为1.10m;

图1 明装于砖墙上的消火栓安装固定图

图2 明装于混凝土墙、柱上的消火栓箱安装固定图