来源:网络收集 时间:2026-07-08
导读: (10)当喷头安装于不到顶的隔墙附近时,喷头距离隔墙壁的安装距离应符合下表: 单位mm 水平距离 最小垂直距离 150 75 225 100 300 150 375 200 450 236 600 318 750 388 ≥900 450 喷头溅水盘高于梁底、通风管道等

(10)当喷头安装于不到顶的隔墙附近时,喷头距离隔墙壁的安装距离应符合下表:

单位mm

水平距离 最小垂直距离 150 75 225 100 300 150 375 200 450 236 600 318 750 388 ≥900 450 喷头溅水盘高于梁底、通风管道等 顶级底部突出物腹面的最大距离 25 51 76 102 152 178 229 280 356 15