导读: (11)在门、窗、洞口安装喷头时,喷头距门、窗、洞口上表面的距离不应大于15cm,距墙而后距离不宜小于7.5cm且不宜大于15cm。 (12)在倾斜的屋面板,吊顶下面的喷头安装。 a、喷头应垂直于斜面,其间距按水平投影

(11)在门、窗、洞口安装喷头时,喷头距门、窗、洞口上表面的距离不应大于15cm,距墙而后距离不宜小于7.5cm且不宜大于15cm。

(12)在倾斜的屋面板,吊顶下面的喷头安装。

a、喷头应垂直于斜面,其间距按水平投影计算;

b、当屋面板坡度大于1:3,且在距屋脊75cm范围内无喷头时;应在屋脊处增设一排喷头; (13)边墙型喷头安装

a、在吊顶、屋面板、楼板下安装边墙型喷头时;其两侧1m和墙面垂直方向2m范围内,均不得有阻碍物;

b、喷头距吊顶、楼板、屋面板的距离不应小于10cm,并不应大于15cm;距边墙的距离不应小于5cm;并不应大于10cm;

c、沿墙布置边墙型喷头时,喷头间距对中危险级不应大于3.6m,轻危险级不应大于4.6m; d、边墙型喷头的布置,对宽度不大于3.6m的房问,可沿房间长边布置一排喷头;宽度在3.6-7.2m的房间;应沿房间长向的两侧各布置一排边墙型喷头;宽度大于7.2m的房间;除两侧各布置一排边墙喷头外,还应按规定在房问中间布置标准喷头。

(14)当通风管道宽度大于1.2m时,喷头应安装其腹面以下部位; 3、湿式报警间组安装

报警阀的规格;型号及其组件应符合规范和设计要求,有消防产品检测合格证和出厂合格证。报警间组的安装符合下列要求:

(1)报警间组的安装应先安装水源控制阀、报警阀,再进行报警阀,再进行报警阀辅助管道的连接。水源控制阀、报警间与配水干管的连接,应保证水流方向一致,报警间应安装在明显且便于操作的地点,距地面高度直为1.2m,应确保两侧距墙不小于0.5m;正面距离墙不小于1.2m,安装报警阀的室内地面应有排水设施;

(2)报警阀附件的安装应符合下列要求: a、压力表应安装在报警阀上便于观测的位置; b、排水管和试验间应安装在便于操作的位置;

c、水源控制阀应便于操作,且应有明显开闭标志和可靠的锁定设施。 (3)湿式报警间组的安装应符合下列要求:

a、延时器的安装及功能应满足设计要求,安装后延时器内部不允许有杂物,以免堵塞,报警水流通路上的过滤器应安装在延时器前,且便于排渣操作的位置;

b、系统侧放水后应经5-90s的延时;报警装置开始连续报警延时器应能自动排水,最大排水时问不应超过5min;

c、应确保报警阔前后的管道中能顺利充满水,压力波动时,水力警铃不发生误报;

d、水力警铃应安装在公共通道或值班室附近墙壁上,且应安装检修测试用阀门和公称直径为20mm

16

的过滤器,警铃和报警阀的连接应采用镀锌钢管,当公称直径为15mm时;其长度不应大于6m;当公称直径为20mm时,其长度不应大于20m;水力警铃安装应确保其启动压力不小于0.05MPa,距离水力警铃3m处的响度平均值不应小于85DB(八)。压力开关应竖直安装在通往水力警铃的管道上;且不应在安装中拆装改动;安装牢固,动作灵敏;

e、报警阀上安装的压力表规格、型号、安装位置应符合设计要求,表盘朝向应便于观察,压力表应采用精度为1.5级并经核验合格,量程应为工作压力的2.0-2.5倍;并装有缓冲装置及控制旋塞。

4、湿式报警间组的报警功能

a、当进口压力分另为0.14Mpa、0.7Mpa、1.2Mpa、及系统才应以60、80、170L/min流量连续放水时。均应发出报警信号,系统侧放水停止后,报警间不再有水流向水力警铃;

b、报警间无须手动复位即能依次报警;

c、当进口工作压力在0.1-1.2Mpa之间,流速在6m/s之内,不用调整应能准确工作; d、管道压力波动时,报警阀水力警铃和压力开关不应发生误报警和控制信号;

e、自动喷水灭火系统的每个报警阀控制的喷头数应符合规范及设计规定;每一湿式报警阀控制闭式喷头数不宜大于800个。

5、水流指示器的安装

a、在管道试压冲洗合格后;方可安装,其规格必须与管径相区配;

b、水流指示器应竖直安装于水平管道上侧,其动作方向应和水流方向一致:安装后水流指示器的浆片;膜片应动作灵活;不得与管壁发生碰擦;

c、水流指示器的规格、型号应符合规范和设计要求,有消防产品检测合格证和出厂合格证及安装使用说明书,其功能和灵敏度应符合GA32-92《水流指示器的性能要求和试验方法》标准的要求: 通过流量≤15L/min时,水流指示器不应报警;

通过流量在15L/min-37.5L/min间任意值时;应该报警,到37.5L/min时必须报警; 报警流量37.5L/min。

6、排气阀应在系统管网试压、冲洗合格后安装于配水干管顶部、配水管的朱端;且应确保不渗漏,且必须配套安装检修控制阀;

7、控制阀的规格、安装部位应符合设计图纸要求;安装方向正确;间内清洁无堵塞、无渗漏;系统中的主要控制问必须安装启闭标志,隐蔽处的控制阀应有指示其位置的标志;

8、未端试水装置应安装在每一层分区管网未端或系统管网未端;并应设相应的排水设施,且应带有经校验合格的压力表,压力表前后均应安装控制阀,控制阀及试水管管径应为25mm;

9、超高层建筑消防自动喷水灭火系统中;低区系统应设有减压系统一般采用比例减压阀;既能减静压,又能减动压,其口径由设计规定;减压阀设置一般为两个并联为一组;两个前后都应安装检修用阀门和压力表,并安装在湿式报警问之前,若只设置一个,则减压阀旁边要设一根旁通管,旁通管上要装阀门。如图:

17

(五)自动喷水灭火系统的试压和冲洗 1、一般规定

(1)自动喷水灭火系统管网安装完毕后,应对其进行试验;严密性试验和冲洗; (2)管网和强度试验。严密性试验宜用水进行; (3)自动喷水灭火系统试压前应具备下列条件:

a、埋地管道的坐标、标高、坡度及管道基础,支墩等经复查符合设计要求;

b、试压用压力表已经校验;精度应不低于1.5级,压力表量程为试验值的1.5-2倍且不少于两只;

c、试压冲洗方案要经批准。

(4)试压前;应对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件加以隔离或拆除;加设的盲板应具有突出于法兰的边耳;且作明显标志,并记录下盲板数量;

(5)试压过程中,如遇泄露,不得带压修理;应放空管网;消除缺陷后重新再试;

(6)试压完成后,应及时无遗漏地拆除所有临时盲板及管道,并与记录核对无误;且应填写《自动喷水灭火系统试压记录》;

(7)自动喷水灭火系统管网经试压合格后,应分段进行冲洗。冲洗顺序是:先室外,后室内:先地下;后地上。室内部分应按配水干管、配水支管顺序进行;

(8)管网冲洗宜采用水进行,冲洗前;应对系统的仪表采取保护措施;并将止回阀和报警间等拆下,冲洗工作结束后应及时复位;

(9)冲洗前;应对管网支架,吊架进行检查;必要时应采取加固措施;

(10)对不能受冲洗的设备和冲洗后可能破留脏物、杂物的管段,应采用其它方法进行清理; (11)冲洗大直径管道时;应对其焊缝,死角和底部重点敲打;但不得损伤管道;

(12)管网冲洗合格后;应填写《自动喷水灭火系统管网冲洗记录表人 除规定的检查及恢复工作外不得再进行影响管内清洁的其他作业;

(13)水压试验和水冲洗宜用生活用水进行;不得使用海水或有腐蚀性化学物质的水。 2、水压试验 水压试验要求:

18

(1)水压试验宜在环境温度5度以上 …… 此处隐藏:3079字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

消防施工组织设计 - 图文(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/593035.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)