导读: 6.6.1 现场作业前应组织好作业内容和现场危害识别及风险评价,制订落实安全防范措施。 18 6.6.2 施工队伍应资质齐全,各项管理制度健全,制定有符合实际的施工应急预案,并根据施工内容按规定办理用火、临时用电、

6.6.1 现场作业前应组织好作业内容和现场危害识别及风险评价,制订落实安全防范措施。

18

6.6.2 施工队伍应资质齐全,各项管理制度健全,制定有符合实际的施工应急预案,并根据施工内容按规定办理用火、临时用电、进入受限空间、高处作业、破土作业等作业票。取得进站施工确认单后,方可进场施工。

6.6.3 加气站站长为现场施工监督责任人,有权拒绝未经培训或考核不合格人员进站施工;有权制止违章施工;有权对存在重大违章行为、屡查屡犯或不及时整改问题的施工队伍作出停工处理。

6.6.4 罩棚、LNG储罐等高处检维修作业应严格遵守集团公司《高处作业安全管理规定》。施工现场应文明施工,现场管理应符合集团公司《施工作业安全管理规定》的要求。

6.6.5 LNG站场设备的检维修工作应满足:

6.6.5.1 LNG储罐和LNG槽车罐体的检查修理应由专业公司进行。当罐体的外容器上如有大面积的结霜或日蒸发率异常增大时,应及时进行检查或修理。

6.6.5.2 储罐检修前后应采用干惰性气体进行臵换,不能采用充水臵换方法。

6.6.5.3 LNG储罐外容器为外压真空容器,严禁在负压条件下在外容器上施焊。

6.6.5.4 低温管道检修完后,严禁水份、油污、机械杂质进入系统管路,以免堵塞管路。

6.6.5.5 严禁敲打或用火烘烤站内低温设备冻结部分,不得用水喷淋,应适当用热空气或热氮气加温解冻。