4.4.2 低温泵与LNG储罐回气管路间应没有虹吸现象,管路必须保持连续向上倾斜,以避免产生气阻现象。

4.4.3 严格执行泵操作规程,当进口和溢流口温差不大于潜液泵的启动温差要求时,才能启动潜液泵。定期检查低温泵的运行状况,严禁带故障运行。

4.4.4 低温泵不应频繁的快速启动。低温泵在首次运行时,应进行预冷。在正常生产过程中,应保持储罐的最低液位和LNG泵池内LNG最低液位。

4.4.5 低温泵的密封性能应定期进行检查,两周检查1次。 4.5 气化器的运行管理

4.5.1 站内低温LNG及其蒸气的放空必须经过空温气化器