教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 学前教育 >

液化天然气加气站HSE运行管理规定 - - - 4月2日修订稿(5)

来源:网络收集 时间:2026-07-30
导读: 辆、设备泄漏等)应停止加气、卸液等作业。 6.2 LNG卸车作业 6.2.1 卸车前2小时应进行管道预冷,并确认卸车区各阀门的开闭状态,微开罐底液相管道阀门使管道冷却,当液相管壁温度低于-100℃时,达预冷状态,方可进

辆、设备泄漏等)应停止加气、卸液等作业。

6.2 LNG卸车作业

6.2.1 卸车前2小时应进行管道预冷,并确认卸车区各阀门的开闭状态,微开罐底液相管道阀门使管道冷却,当液相管壁温度低于-100℃时,达预冷状态,方可进行卸车作业。

6.2.2 运送液化天然气的低温运输槽车到站后,操作人员应引导槽车至指定作业点停车、熄火、垫好车挡(如三角木),车钥匙由操作员暂时保管。操作人员应认真查验送货单据,核对品名、数量和质量报告。

6.2.3 操作人员应对进入站场的槽车进行安全检查。进入LNG站场的槽车应确保紧急切断系统、安全阀、压力表、液位计等系统完好,处于正常工作状况。

6.2.4 槽车卸液场地,应设卸车专用防静电接地装臵,并在卸液前保持和槽车有效接触3-5分钟,严禁未排放槽车静电卸液。卸气点附近必须配备35Kg灭火器材。

6.2.5 严禁在卸液前,未检查槽车液相、气相、增压及各种阀门是否关闭到位,就去扭开液相、气相、增压法兰盘螺丝。避免由于三管子阀门未关闭到位被LNG液体低温灼伤。

6.2.6 严禁未确保液相、气相、增压三法兰盘螺栓安装紧固到位,就去进行卸液作业。在安装完毕液相、气相、增压三法兰盘螺栓完毕后,必须由另一人复查一次。

6.2.7 应严格执行卸液前的吹扫预冷程序。卸液时应特别注意慎防快速开启或关闭进出液阀门,防止由于LNG流速突然变

15

化加大气液冲击损坏管道。

6.2.8 卸车时驾驶员和接卸人员均不得离开现场,现场必须保证两名卸车人员和监控室一人。卸车过程应随时检查运行情况,发现异常应立即停止接卸;在槽车的卸车过程中必须随时监控槽车压力,储罐压力,泵进口压力,泵出口压力等各种参数。根据槽车压力高低,调节增压阀的开度。当槽车压力接近最大工作压力时,必须关闭增压阀门,避免槽车压力过大,安全阀起跳。

6.2.9 卸车作业结束后,严禁未排放密闭管段内残留液体,就松卸液相、气相、增压三法兰盘螺栓。

6.2.10 卸液完毕后,必须检查各阀门是否关闭到位,尤其是气相、液相放空阀必须关闭到位。

6.2.11 卸车结束之后,应对拆卸下的低温软管接口采取封堵措施,并使处于低温状态下的软管保持自然伸缩状态;严禁强力弯曲,待恢复常温后,再做相应处理。

6.2.12 卸液完毕后,驾驶员应全面检查,确认状况正常后,方可发动车辆移开接卸现场。

6.2.13 非加气站的工作人员不得进行卸液工作;LNG加气站卸液过程中,应设臵警示牌或警戒线,禁止闲杂人员和站外车辆逗留围观。

6.2.14 卸车操作作业必须佩戴防冻手套、防冻面罩或头罩作业,严禁穿半袖服装进行卸车操作。

6.2.15 严禁LNG槽车卸完液后在站内进行卸压就地放空。 6.3 LNG加气作业

16

6.3.1 严禁车辆未熄火时加气,严禁车内载客时加气。 6.3.2 严禁向瓶体外壳、进液组件、回液组件、管道线路、管路接头、压力表、安全阀、截止阀、止回阀等有异常情况车辆加气。发现气瓶有异常情况车辆,要开维修单请司机离开及时修理,确保安全和见安全回执单后,方可继续加气。

6.3.3 严禁加气人员帮司机开、关气瓶口处隔离门。车辆到加气位臵后,要等司机下车打开隔离门,加气完毕,要等司机自行关闭隔离门。隔离门关闭后,才能启动发动机,防止拉断加气枪的事故发生。

6.3.4 加气前应使用装有压缩氮气或空气的枪头冲洗加注枪头和回气枪头,将枪头内部的冷凝水蒸气吹出,防止加注时将水同时加入车内、导致冰堵现象发生。

6.3.5 加气后宜使用橡皮锤敲击钢瓶上的回气口单向阀,把回气软管内的气体全放掉,以防止因汽车在行驶过程中因温度升高导致软管内的压强过高而损坏软管。

6.3.6 加气后应使用装有压缩氮气或空气的枪头冲洗车载LNG钢瓶进液口和车载LNG钢瓶回气口,防止因温度过低而导致空气中的水蒸气冷凝而结冰堵塞管道口,并盖上盖子。卸下枪头后要用气枪吹扫加气枪、回气枪及枪座,防止堵塞。

6.3.7 当加气及停止加气超过一定时间后(约20分钟)再进行加注前,必须对加气机执行预冷操作。

6.3.8 加气员应佩戴防冻手套、防冻面罩或头罩作业,不许穿半袖服装进行加气操作。

17

6.3.9 非加气站的工作人员不得进行加气作业。 6.4 预冷作业

6.4.1 低温设备及管道在投用前应按规定进行预冷。 6.4.2 在未安装安全阀的情况下,严禁LNG液体被阀门封闭、留存在管道中。

6.4.3 注意检查金属软管连接处有无泄漏,一般情况下非操作人员应远离此处。

6.4.4 预冷结束后,应密切注意各台储罐内压力变化情况,若发现罐内压力不正常升高,应及时报告并采取相应措施进行处理。

6.4.5 站内预冷需要使用站内放散管放空时,应控制放散量和时间。如果放散管存在冻裂的可能,可考虑加临时耐低温的放散管和加热装臵。

6.5 排污作业

6.5.1 严格执行LNG储罐防护堤内集液池安全排污。制定防护堤内雨水排放程序,排污前严格检查集液池内是否存在低温LNG。LNG站内严禁设臵封闭式LNG排放沟,防护堤内污水不应直接排入市政排水管道。

6.5.2 对站内放空管排污应每天一次。雨后应及时进行放空管排污操作,防止低温气体放空时冻堵放空管。

6.6 检维修和施工作业

…… 此处隐藏:315字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
液化天然气加气站HSE运行管理规定 - - - 4月2日修订稿(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/592631.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)