肉菜市场(自编GJ-2栋)工程(棠德花园项目施工总承包【标段一】) 施工组织设计

3.12 现场准备工作

1、施工围墙

围蔽形式、标准、压顶造型严格按照《广州市建设工程施工围蔽管理提升实施技术要求》相关规定执行。

围蔽采用18cm砖墙砌筑,墙体高度为2.5米,其中墙脚高度为0.5米,墙脚和墙柱外侧粘贴瓷砖,墙柱之间距离为3米,每隔6米在柱帽顶安装电压为36V的圆型节能LED灯具,外墙面批荡抹光刷3遍白色乳胶漆。

2、施工道路

由于本工程需要使用各类大型、重型行走机械及车辆,因此,在工地内设施临时道路,西边与北边设置大门出入,路基使用300mm碎石粉,路面铺筑200mm厚C25混凝土。施工过程中,要注意做好场外道路和场内临时道路的保养工作。

3、施工场地

在施工场地内,对未平整的区域进行平整,并作硬化处理,铺设100mm厚C20素混凝土,建设临时性分类仓库,按相关标准架设临时电缆及配电箱,周边按消防规定设置消火栓、灭火器等消防器材。工地周边设置一条300宽排水沟,施工废水由排水沟流至沉沙井,经处理后排放至棠德北路排水管网,以创造整洁、安全、文明的施工环境。 4、垂直运输

受本工程建筑高度矮,建筑面积小的局限性,本施工场地将不建设提升架等运输机械,钢筋、模板等材料运输将采用起重机吊运,砌筑和装修阶段采用人工搬运。 5、施工临时设施

第 6 页 广东开平建安集团有限公司

肉菜市场(自编GJ-2栋)工程(棠德花园项目施工总承包【标段一】) 施工组织设计

由于场地范围有限,项目部将采取周边租设房屋进行办公及生活,施工现场只设一间施工室及厕所。办公区张贴施工许可证、规划许可证、淤泥渣土排放证、夜间施工许可证等证件复印件,并在显目位置悬挂质量、安全、文明施工目标以及相应的管理制度与组织架构、责任人一览表以及施工总平面布置图。生活区按照相关规定增设灭火器等,并定期进行清洁卫生、安全防盗检查,实行半封闭、半集中管理。

第 7 页 广东开平建安集团有限公司

肉菜市场(自编GJ-2栋)工程(棠德花园项目施工总承包【标段一】) 施工组织设计

第四章 施工方案与技术措施

4.1施工测量控制

由项目部技术负责人直接领导,采用先进的经纬仪和水准仪,建立平面控制网。

1)基础施工:采用塔尺将水准点标高引测到基底。基底设控制标高桩,将标高在控制桩上用墨线标示清楚。

2)主体施工:根据原有的控制点,利用水准仪、塔尺、钢尺传递至各个楼层上,以控制各层的标高。每层利用水准仪往返测量与基准点校核,将测量误差控制在允许的范围之内。

3)水平距离测量:在用钢尺对位置点进行测量时,用水准仪协助控制尺子两端的水平,拉尺用力应一致、均匀。距离测量均采用来回两次拉尺的方法,用两次排尺的平均值消除人为误差。

4)误差要求:根据《工程测量规范》要求,轴线竖向投测和标高竖向传递允许误差为:轴线位移<3mm,混凝土柱垂直度允许偏差<3mm,层高测量允许偏差<3mm。

5)沉降观测: 现场设4 个水准基点,组成水准网,对水准基点定期进行高程检测并做好记录,当建筑施工到首层完后观测一次,主体结构没施工一层完成以后一次,直至沉降稳定为止。

沉降观测必须由专业测量员负责,采取定人员、定仪器、定时间的三定方针。一定要确保观测结果的准确。 4.2 基础工程 1、施工工艺

平整场地→桩位放线→桩机定位→冲击成孔→清孔→安放钢筋笼→下

第 8 页 广东开平建安集团有限公司

肉菜市场(自编GJ-2栋)工程(棠德花园项目施工总承包【标段一】) 施工组织设计

导管→二次清孔→灌注混凝土→成桩 2、施工方法及技术措施

针对本工程的地质情况,决定采用冲击成孔,冲击成孔对软弱、易塌土层可投放填充物冲击造壁,在坚硬的岩层(微风化灰岩)具有成孔速度快等优点。冲孔灌注桩采用泥浆护壁,冲击钻进成孔、正循环清孔,现场制作、安放钢筋笼,水下砼灌注成桩。

1)测量定位

用经纬仪测放桩位,桩位中心插一钢筋,四周各打一根控制桩来控制桩位中心,用砂浆固定控制桩,并经复核合格后,进入下道工序。

2)埋设护筒

护筒采用4~8mm厚的钢板加工制成,高度1.5m,内径为D(桩径)+20cm,护筒上部开设1~2个溢浆孔;校核桩位中心后,在护筒四周用粘土分层回填夯实,护筒埋设深度一般为1.2~1.5m。

3)冲击成孔

护筒埋设好后,桩机就位,使冲击锤中心对准护筒中心,要求偏差不大于±20mm。开始应低锤密击,锤高0.4~0.6,并及时加片石,砂砾和粘土泥浆护壁,使孔壁挤压密实,直至孔深达护筒底以下3~4m后,才可加快速度,将锤提高至2~3.5m以上转入正常冲击。冲孔时应及时将孔内残渣排出,每冲击1~2m,应排渣一次,并定时补浆,直至设计深度。每冲击1~2m检查一次成孔的垂直度,如发生斜孔、塌孔或护筒周围冒浆时,应停机。待采取相应措施后再进行施工。

冲击至岩面时,加大冲程,勤清渣。每钻进100~200mm要取一次岩样,并妥善保存,以便终孔时验证。冲击过程中,为防止跑架,应随时校核钢

第 9 页 广东开平建安集团有限公司

肉菜市场(自编GJ-2栋)工程(棠德花园项目施工总承包【标段一】) 施工组织设计

丝绳是否对中桩位中心,发生偏差应立即纠正。成孔后,应用测绳下挂0.5kg重铁砣测量检查孔深,核对无误后,经监理工程师终孔验收后,进行下一道工序。

4)钢筋笼制作安装

钢筋骨架现场制作,在一次清孔完毕后,起钻、吊车吊放钢筋骨架。钢筋骨架在井口分段焊接,焊接长度10d,同一截面接头数不大于50%,钢筋骨架型号、位置安放必须准确。钢筋笼的制作应符合图纸设计和建筑地基基础工程施工质量验收规范《GB50202-2009》要求。

钢筋笼在运输和吊装时,应防止变形,安放应对准孔位,不得强行插入和碰撞孔壁,就位后应立即固定。钢筋笼安装可用小型吊运机具或起重机吊装就位。对直径和长度大的钢筋笼,可分节制作和安装,且在每节主筋内侧每隔5m设一道井字Ф30加强支撑,与主筋焊接牢固组成骨架。 5)安放导管

导管采用壁厚5mm的无缝钢管制作,直径Ф250,导管必须具有良好的密封性能,使用前应进行水密承压和接头抗拉试验,进行水密试验的水压不应小于孔内水1.3倍的压力,也不应小于导管壁和焊缝可能承受灌注时最大压力的1.3倍。导管吊放时应居中且垂直,下口距孔底0.3~0.5米,最下一节导管长度应大于4米。导管接头用法兰或双螺纹方扣快速接头。 6)清孔 …… 此处隐藏:797字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

肉菜市场施工方案(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/592216.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)