导读: ∴ X0??X3//0.588?2.007//0.588?0.456 X1??X0? ,所以采用单相接地的零序电流: 3I10?1??3E3?1??2.609 2X1??X0?2?0.347?0.456∴ 流过保护1QF的最大零序电流3I0,max为: 3I10,max?3I10IB?1?0.5880.588?2.609?2.510??

∴ X0??X3//0.588?2.007//0.588?0.456

X1??X0? ,所以采用单相接地的零序电流:

3I10?1??3E3?1??2.609

2X1??X0?2?0.347?0.456∴ 流过保护1QF的最大零序电流3I0,max为: 3I10,max?3I10IB?1?0.5880.588?2.609?2.510??1.484(KA)

X3?0.5882.007?0.588(2)对于:A母线短路时流经2号断路器的最大零序电流3I10,max;D母线短路时流经7号断路器的最大零序电流3I10,max;A母线短路时流经8号断路器的最大零序电流3I10,max的计算原理与4.5(1)相同,计算结果如表4.3。

表4.3 母线处短路时流过保护的最大零序电流

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 短路位置 系统运行方式 故障类型 流过保护的最大零序电流(KA) B母线处短路 A母线处短路 C母线处短路 A母线处短路 B母线处短路 C母线处短路 D母线处短路 A母线处短路 E母线处短路 系统等值阻抗最小 系统等值阻抗最小 系统等值阻抗最小 系统等值阻抗最小 系统等值阻抗最小 系统等值阻抗最小 系统等值阻抗最小 系统等值阻抗最小 系统等值阻抗最小 单相接地短路 单相接地短路 单相接地短路 单相接地短路 单相接地短路 两相接地短路 单相接地短路 单相接地短路 单相接地短路 1QF:1.484 2QF:1.335 3QF:3.556 4QF:2.314 5QF:3.274 6QF:2.688 7QF:1.435 8QF:1.177 9QF:0.541 (3)零序电流3I0,min的计算 在距1号断路器15%处短路时流经1号断路器的最小零序电流3I10,min 正序网:

第 22 页 共 42 页

图4.12 距1号断路器15%处短路时的等效正序网

图4.13 距1号断路器15%处短路时的等效正序化简网(1)

图4.14 距1号断路器15%处短路时的等效正序化简网(2)

1??XA???0.234?0.726?//0.168?0.309?//?5.43??0.962?1.675???0.424

2??X1??(XA?0.478)//0.52?0.756?//0.3?15%?0.605?0.326 X2??4.74?0.139?//?0.588?0.614??85%?0.605?1.479 X1??X1//X2?0.326//1.479?0.267

第 23 页 共 42 页

零序网:

图4.15距1号断路器15%处短路时的等效零序网

图4.16 距1号断路器15%处短路时的等效零序化简网(1)

图4.17距1号断路器15%处短路时的等效零序网(2)

XA???0.411?2.178?//0.1715?0.927?//?7.867?0.962?1.675??0.986 X1??(XA?1.434)//0.687?2.268?//0.306?15%?1.815

??(0.986?1.434)//0.687?2.268?//0.306?15%?1.815?0.548

X2??2.494//(0.575?0.412)?0.417?//0.588?85%?1.815?1.929

X0??X1//X2?0.548//1.929?0.427

第 24 页 共 42 页

X1??X0? ,所以采用两相接地的零序电流:

3I10?1,1??X1?3E3?1??2.676

?2X0?0.267?2?0.427∴ 流过保护1QF的最小零序电流3I0,min为: 3I10,min?3I10?1,1?IBX21.929?2.676?2.510??5.231(KA)

X1?X21.929?0.548(4)对于: 在距2号断路器15%处短路时流经2号断路器的最小零序电流3I10,min;在距7号断路器15%处短路时流经7号断路器的最小零序电流3I10,min;在距8号断路器15%处短路时流经8号断路器的最小零序电流3I10,min的计算原理与4.5(2)相同,计算结果如表4-4所示。

(5)B母线短路时流经1号断路器的最小零序电流3I10,min 正序网:

图4.18 B母线短路时的等效正序网

图4.19 B母线短路时的等效正序化简网

第 25 页 共 42 页

1??XA???0.234?0.726?//0.168?0.309?//?5.43??0.962?1.675???0.424

2??X12?X1X20.605?0.3780.229???0.204

X1?X2?X30.605?0.378?0.1391.122X1X30.605?0.139X13???0.075

X1?X2?X31.122X23?X2X30.378?0.139??0.047

X1?X2?X31.122

??????0.424?0.478?//0.52?0.756??//0.3?0.204?//?XXB?0.588?0.614?1.202

X1??X4//XB?0.477//1.202?0.341 零序网:

X4????XA?0.478?//0.52?0.756??//0.3?X12//?X23?4.74??X1323??4.74??0.075?0.477

图4.20 B母线短路时的等效零序网

第 26 页 共 42 页

…… 此处隐藏:416字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
继电保护课程设计(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/592016.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)