来源:网络收集 时间:2026-08-23
导读: 所以线路DE上TA变比选为600/5, 由《发电厂电气部分课程设计参考资料》查的型号为LCLWD2—220型。 其中, L—电流互感器; C—瓷绝缘; L(第三个字母)—电缆型 ; W—户外式; D2—差动保护用。 (3) TV的配置原则

所以线路DE上TA变比选为600/5, 由《发电厂电气部分课程设计参考资料》查的型号为LCLWD2—220型。

其中, L—电流互感器; C—瓷绝缘; L(第三个字母)—电缆型 ;

W—户外式; D2—差动保护用。

(3) TV的配置原则

型式:电压互感器的型式应根据使用条件选择,在需要检查与监视一次回路单相接地时,应选用三相五柱式电压互感器或具有三绕组的单相互感器组。 一次电压的波动范围:1.1Un>U1>0.9Un 二次电压:100V

准确等级:电压互感器应在哪一准确度等级下工作,需根据接入的测量仪 表。继电器与自动装置及设备对准确等级的要求来确定。 二次负荷:S2≤Sn (4) TV变比及型号的选择

线路电压均为220kV,由《发电厂电气部分课设参考资料》查得变比为

220000100//100 , 型号为YDR—220; Y—电压互感器;D—单相; R—电容式。 33表3.1 TA、TV选择结果

线路名称 大神(AB段) 大西(BC段) 神西(AC段) 神南(AD段) 南高(DE段) 房高(EF段) 房天1(FG段) 房天2(FG段) 长度(km) 最大工作电流(A) 80 23 50 100 79 51 120 120 628 753 628 1130 1000 500 125 125 TA变比 1200/5 1200/5 1200/5 1200/5 1200/5 1200/5 600/5 600/5 TV变比 220000100//100 333.2 变压器中性点接地方式的选择

通常,变压器中性接地位置和数目按如下两个原则考虑:一是使零序电流保护装置在系统的各种运行方式下保护范围基本保持不变,且具有足够的灵敏度和可靠性;二是

第 12 页 共 42 页

不使变压器承受危险的过电压。为此,应使变压器中性点接地数目和位置尽可能保持不变。

3.2.1 变压器中性点接地的位置和数目的具体选择原则

(1)对单电源系统,线路末端变电站的变压器一般不应接地,以提高保护的灵敏度和简化保护线路;对多电源系统,要求每个电源点都有一个中性点接地,以防止接地短路的过电压对变压器产生危害。

(2)电源端的变电所只有一台变压器时,其变压器的中性点应直接接地;变电所有两台及以上变压器时,应只将一台变压器中性点直接接地运行,当该变压器停运时,再将另一台中性点不接地的变压器改为中性点直接接地运行。若由于某些原因,变电所正常情况下必须有二台变压器中性点直接接地运行,则当其中一台中性点直接接地变压器停运时,应将第三台变压器改为中性点直接接地运行。

(3)双母线运行的变电所有三台及以上变压器时,应按两台变压器中性点直接接地的方式运行,并把他们分别接于不同的母线上。当其中一台中性点直接接地的变压器停运时,应将另一台中性点不接地的变压器改为中性点直接接地运行;低电压侧无电源的变压器中性点应不接地运行,以提高保护的灵敏度和简化保护接线。

(4)对于其他由于特殊原因不满足上述规定者,应按特殊情况临时处理。例如,可采用改变保护定值、停运保护或增加变压器接地运行台数等方法进行处理,以保证保护和系统的正常运行。

根据变压器的台数和接地点的分布原则,结合该系统的具体情况,中性点接地的选择结果如下: 大同发电厂A的两台为T1、T2;西万庄变电站C端的一台为T3;高碑店变电站E端的两台为T4、T5。

T1—接地; T2—不接地; T3—接地; T4—接地; T5—不接地。

第 13 页 共 42 页

4 短路电流的计算

4.1电力系统短路计算的主要目的

4.1.1电力系统短路计算的主要目的是:

(1)在选择电气主接线时,为了比较各种接线方案或确定某一接线是否要采取限制

短路电流的措施时,需进行短路计算。

(2)在选择电气设备在正常运行和故障情况下都能安全可靠的工作,同时又力求节

省投资,这需要全面地进行短路计算。

(3)在选择继电保护装置和进行整定计算时,需进行各种短路电流计算,依次据短路电流的大小及特性,来确定保护装置的型号及整定值。 4.1.2短路计算的假定条件

本设计短路电流计算采用以下假定条件及原则:

(1)故障前为空载, 即负荷略去不计,只计算短路电流的故障分量。 (2)短路发生在短路电流为最大值的瞬间。

(3)故障前所有接点的电压均等于平均额定电压, 其标幺值为1。 (4)不考虑短路点的电弧阻抗和励磁电流。 在本次设计中所有线路和元件的电阻都略去不计。

4.2 运行方式确定的原则

计算短路电流时,运行方式的确定非常重要,因为它关系到所选的保护是否经济合理、简单可靠以及是否能满足灵敏度要求等一系列问题。

保护的运行方式是以通过保护装置的短路电流的大小来区分的。

4.2.1最大运行方式 …… 此处隐藏:166字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

继电保护课程设计(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/592016.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)