导读: XT??Uk(%)SB 100SN式中: UK(%)——变压器短路电压百分值; UN——发电机的额定电压; UB——基准电压230kV; SB——基准容量1000MVA; SN——变压器额定容量. 2.4.2 三绕组变压器参数的计算公式 (1)各绕组短路电

XT??Uk(%)SB

100SN式中: UK(%)——变压器短路电压百分值;

UN——发电机的额定电压; UB——基准电压230kV;

SB——基准容量1000MVA;

SN——变压器额定容量. 2.4.2 三绕组变压器参数的计算公式 (1)各绕组短路电压百分值

UK1(%)=UK2(%)=UK3(%)=

1〔UdⅠ—Ⅱ(%)+UdⅠ—Ⅲ(%)-UdⅡ—Ⅲ(%)〕 21〔UdⅠ—Ⅱ(%)+UdⅡ—Ⅲ(%)-UdⅠ—Ⅲ(%)〕 21〔UdⅠ—Ⅲ(%)+UdⅡ—Ⅲ(%)-UdⅠ—Ⅱ(%)〕 2式中:UdⅠ—Ⅱ(%)、UdⅠ—Ⅲ(%)、 UdⅡ—Ⅲ(%)分别为高压与中压,高压与低压,中压与低压之间的短路电压百分值。 (2)各绕组的电抗有名值:

UK1(%)UN2 XT1 =

100SN第 6 页 共 42 页