导读: UK2(%)UN2 XT2 = 100SNUK3(%)UN2 XT3 = 100SN 各绕组的电抗标幺值: XT1* = Uk1(%)SB 100SNXUk2(%)SBT2* = 100S N XUk3(%)SBT3* = 100S N式中: SB —— 基准容量1000MVA; SN —— 变压器额定容量; UN —— 发电

UK2(%)UN2 XT2 =

100SNUK3(%)UN2 XT3 =

100SN 各绕组的电抗标幺值:

XT1* = Uk1(%)SB

100SNXUk2(%)SBT2* =

100S

N XUk3(%)SBT3* = 100S

N式中: SB —— 基准容量1000MVA;

SN —— 变压器额定容量;

UN —— 发电机的额定电压;

UB —— 基准电压230kV。 (3)大同厂变压器参数计算:

已知: SN = 240MW UK12%=14.12 则: XSBT1??UK1%?S?14.12%?1000240?0.588 T1NX*T1?XT1?ZB?0.588?52.9?34.726??? (4)西万庄变压器参数计算:

已知: SN = 240MW UK12%=11.50 UK23%=7.60 则: 各绕组的阻抗百分值为:

U1K1% =

2(UK12%+UK13%-UK23%) =

12( 11.50 + 23.7 - 7.60 ) = 13.8

UK2% =

12(UK23%+UK12%-UK13%) =

12( 7.60 + 11.50 – 23.70 )第 7 页 共

42 页

K13%=23.70 U

= –2.3

UK1% =

1(UK13%+UK23%-UK12%) 21( 23.70 + 7.60 – 11.50 ) 2 =

= 9.9

XT1* = XT2* = XT3* =

Uk1(%)SB = 13.8?1000 = 0.575

100?240100SNUk2(%)SB = ?2.3?1000 =?0.096

100?240100SNUk3(%)SB = 9.9?1000 = 0.412

100?240100SN对于高碑店变压器参数计算原则与2.4.2(4)相同,计算结果如表2.2所示:

表2.2 各变压器参数计算结果

变压器 编号 T1 T2 T3 容量 (MVA) 240 240 240 绕组型式 短路电压百分值 Uk(%) 等值电抗 标幺值 0.588 0.588 0.575 0 0.412 1.675 0 0.962 1.675 0 0.962 双相双绕组 双相双绕组 三相三绕组 14.12% 14.12% UdⅠ—Ⅱ(%)= 11.50 % UdⅡ—Ⅲ(%)= 7.60 % UdⅠ—Ⅲ(%)= 23.70 % T4 90 三相三绕组 UdⅠ—Ⅱ(%)= 14.07 % UdⅡ—Ⅲ(%)= 7.65 % UdⅠ—Ⅲ(%)=23.73 % T5 90 三相三绕组 UdⅠ—Ⅱ(%)= 14.07 % UdⅡ—Ⅲ(%)= 7.65 % UdⅠ—Ⅲ(%)=23.73 % 说明: 对普通(非自耦)三绕组变压器,按如上方法求得的三个电抗中,有一个可能是负值,这是由于这种变压器的三个绕组中,必有一个在结构上处于其它两个绕组之间,而这个处于居中位置的绕组与位于它两侧两个绕组间的两个漏抗之和又小于该两绕组

第 8 页 共 42 页

相互间的漏抗。例如,中压绕组居中,且有UdⅡ—Ⅲ(%)+ UdⅠ—Ⅱ(%)〈 UdⅠ—Ⅲ(%) 的关系。因此,这种等值电抗为负值的现象并不真正表示该绕组有容性漏抗。普通三绕组变压器出现这种现并不少见,但因这一负值电抗的绝对值往往很小,在近似计算中常取其为零。

2.5 输电线路参数的计算

线路零序阻抗为: Z0 = 3Z1

负序阻抗为: Z2 = Z1

线路阻抗有名值的计算:

正、负序阻抗: Z1 = Z2 = (r1+jx1)L

零序阻抗: Z0 = 3Z1

线路阻抗标幺值的计算:

正、负序阻抗: Z1* = Z2* =(r1+jx1)L

零序阻抗: Z0* = 3Z1*

式中: r1 —— 每公里线路正序电阻值Ω/KM;

x1 —— 每公里线路正序电抗值Ω/KM; L —— 线路长度 KM; SB —— 基准容量 1000 MVA; UB —— 基准电压 230 kV。 大同——神头线(AB段)

有名值:ZAB1= RAB1+ jXAB1= (R1+ jX1 ) ×LAB

=(0.0785+j0.4)×80=6.28+j32= 32.610?78.9??

ZAB2 =ZAB1 =6.28+j32= 32.610?78.9?? ZAB0= RAB0+ jXAB0=3 ZAB1

= 3×(6.28+j32)=18.84+j96=97.830?78.9??

标幺值:ZAB1*= ZAB1/ ZB =(6.28+j32) /52.9 =0.119 +j0.605=0.617?78.9? ZAB2* =ZAB1* =0.119 +j0.605=0.617?78.9?

ZAB0*= RAB0*+ jXAB0*=3 ZAB1*

=3×(0.119 +j0.605)=0.357+j1.815=1.851?78.9?

第 9 页 共 42 页

SB UB2

对于其它线路:大同——西万庄线(BC段),神头——西万庄线(AC段),神头——南郊线(AD段),南郊——高碑店线(DE段),高碑店——房山线(EF段),房山——天津线Ⅰ回(FG段),房山——天津线Ⅱ回(FG段)的计算原则与2.5(2)相同,计算结果如表2.3所示:

表2.3 线路参数计算结果

线路 名称 大神 (AB段) 大西 (BC段) 神西 (AC段) 神南 (AD段) 南高 (DE段) 房高 (EF段) 型号 长度正、负序阻正、负序阻抗/Km 零序阻抗 零序阻抗 (有名值?) 18.84+j96 抗(标幺值) (有名值?) (标幺值) 0.119+j0.605 0.034+j0.139 0.074+j0.378 0.148+j0.756 0.117+j0.478 0.076+j0.309 0.178+j0.726 0.178+j0.726 6.28+j32 0.357+j1.815 0.102+j0.417 0.222+j1.134 0.444+j2.268 0.351+j1.434 0.228+j0.927 0.534+j2.178 0.534+j2.178 LGJQ-400 80 LGJQ-2﹡240 LGJQ-300 23 1.806+j7.36 5.418+j22.08 50 3.925+j20 11.775+j60 LGJQ-400 100 7.85+j40 6.202+j25.28 4.004+j16.32 9.42+j38.4 23.55+j120 18.606+j75.84 12.012+j48.96 28.26+j115.2 LGJQ-2﹡300 LGJQ-2﹡240 79 51 房天1 LGJQ-2﹡(FG段) 300 120 房天2 LGJQ-2﹡(FG段) 300 120 9.42+j38.4

28.26+j115.2

第 10 页 共 42 页

3 输电线路上TA、TV及中性点接地的选择

3.1 输电线路上T A、TV变比的选择

3.1.1 TA的配置原则

(1)型号:电流互感器的型号应根据作用环境条件与产品情况选择。 (2)一次电压:Ug=Un

Ug—电流互感器安装处一次回路工作电压; Un—电流互感器的额定电压.

(3)一次回路电流:I1n≥Igmax

Igmax—电流互感器安装处一次回路最大电流; I1n—电流互感器一次侧额定电流.

(4)准确等级:用于保护装置为0.5级,用于仪表可适当提高。 (5)二次负荷:S2≤Sn

S2—电流互感器二次负荷; Sn—电流互感器额定负荷ф.

(6)输电线路上CT的选择: 根据最大极限电流来选择。

3.1.2 TA变比及型号的选择

TA二次侧的电流为5A (1)对大神线而言

其最大工作电流为:

Igmax =

Smax3UN

=

2500003?230= 628A

所以线路AB上TA变比选为1200/5。

对于大西线,神西线,神南线,南高线,房高线同3.1(2)的选择原则及结果相同,TA变比均为:1200/5,由《发电厂电气部分课程设计参考资料》查的型号为LCW—220型 其中, L—电流互感器; C—瓷绝缘; W—户外式。 (2)对房天1线及房天2线而言

其最大工作电流均为:

Igmax =

Smax3UN

=

500003?230= 125A

第 11 页 共 42 页

…… 此处隐藏:1627字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
继电保护课程设计(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/592016.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)