35kv变电站设备安装工程施工组织设计(8)
用预埋的接地扁钢与各柜的接地母线连接一起,将接地开关的按地线与接地扁钢连接一起。 ⑤柜体固定
当开关设备已完全组装好后,用Ml2 螺栓将柜体固定地基础槽例上。
10.2.1.5 电缆线路工程安装施工方案 主要安装施工方法及注意事项 ① 一般注意事项
A 电缆桥架、管线定位防线一定要按照设计图和工艺要求进行,施工中的各种支吊架应按图纸及有关技术资料的规定要求,事先预制,并作好防腐处理,安装时一定要牢固可靠,不得有松动。 B 各种金属构件的安装孔,采用电动机械开/钻孔,切割也必须使用电动机械切割; ② 电缆沟支架制作安装
A 支架制作: E形支架应严格按施工图加工,角钢应进行校直工序、角钢切割处的锐角应用砂轮机打磨干净;焊接时,电流控制稳定、焊缝饱满、不夹渣,并去掉焊渣;加工完毕编号委托厂家进行热镀件。 B 安装前,由砌沟单位预埋铁件,安装单位验收,并配合进行接地扁钢敷设-镀锌扁钢-40×4;支架安装采用焊接方式,焊后应进行防腐处理,也可采用金属胀管固定方式,支架间距0.8 米。 ③ 电缆敷设
A 电缆应经绝缘检查合格后再敷设,所有电缆都应按“电缆平面
第26页 共80页
布置图\准确敷设,敷设前应编制《电缆清册》,电缆的护套及绝缘层应保护完好,每条电缆应有足够的裕度,并悬挂电缆牌,上面标明编号、型号及电缆起止点,电缆敷设应统筹安排,合理使用,尽量减少中间接头。
B 电缆沿支架敷设:电缆按电压等级的高低由上而下排列、最高层为高压电缆,中层是低压电缆,下层是控制电缆,电缆在支架上固定采取软夹绳或电线绑扎方式;电缆应在转弯处、端头处、中间头处预备足够的余量。 ④ 电缆头制作安装
高压户内电缆头可采用冷缩/热缩终端头作法,详细做法见作业指导书。
10.2.1.6 35KV/l0KV 架空电力线路安装施工方案 主要安装施工方法及注意事项
① 放线:线盘应放在耐张杆处。放线一般采用人力拖放,放线速度不宜过快,用力应一致,勿使导线产生松股、扭折和死弯。 ② 紧线:紧线一般采用紧线器夹住导线进行紧线,根据工程条件确定紧线方式,紧线方式一般有单线、双线法、三线法;紧线时应将横担两侧的导线同时收紧,防止受力不均,使横担歪斜。 10.2.1.7 绝缘子及穿墙套管主要安装施工方法及注意事项 (1)绝缘子与穿墙套管安装前应进行检查,瓷件、法兰应完整无裂纹,胶合格后方可使用。
(2)安装在同一平面或垂直面上的支柱绝缘子或穿墙套管的顶面,
第27页 共80页
应位于同一平面上;其中心线位置应符合设计要求。支柱绝缘子叠装时、中心线应一致,固定应牢固,紧固件应齐全。
(3)穿墙套管的安装应符合:安装孔径应比嵌入部分大5mm 以上;垂直安装时,法兰应向上,水平安装时,法兰应在外;套管接地端子及不用的电压抽取端子应可靠接地。
10.2.1.8 电气接线主要安装施工方法及注意事项 (1)所有多股线应压接端子,低压三相导线应标明相色; (2)控制电缆终端头采用塑料控制电缆头制作;
(3)用校线器将导线按校对的接线柱图接好,如有错误应立即纠正;校好的导线应套上异型管线套;
(4)将导线核查后、用尼龙绳或绑扎线绑扎成束,固定在端子板的两侧,然后由线束引出导线到端子板上; (5)接线端子板的导线应留有余量; (6)绑扎的线束应整齐、美观;
(7)备用线芯不要切断,应绑扎到线束的最高处。 10.2.1.9 防雷接地安装施工方案 (l)设计相关规定
详见汉源河西香林35KV变电站配套兴建工程设计图纸《全所接地说明》(图号: )中的相关说明。 (2)主要安装施工方法及注意事项 ①避雷针安装:
钢结构独立避雷针的混凝土基础,在土建完工后应进行中间验
第28页 共80页
收、基础混凝土强度达到70%后才能树立塔体;针塔组装时不得重力敲击;吊装时,吊装点应不少于3 处,塔体必须垂直于地平面,各部位安装误差不得大于士1mm。 ②避雷器安装
阀式避雷器安装:避雷器连接时应将接触面清理干净,并涂一层电力复合脂,然后将连接螺栓拧紧,最后作好密封;避雷器三相中心线的间距应符合工程设计尺寸;阀式避雷器应垂直安装,接地线应固定牢靠,接触良好,并应以最短距离与接地干线连接。 ③接地装置的敷设
A 接地体顶面埋设深度应符合设计规定,一般不宜小于0.6 米。钢管接地极应垂直安装、除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应作防腐处理。
B 接地线应防止发生机械损伤和化学腐蚀。在可能发生损伤的地方及穿过墙壁、楼板和地坪处应加以保护,在化学腐蚀的部位应采取相应的防腐措施。
C 接地干线应在不同的两点及以上与接地网相连接。自然接地体应在不同的两点及以上与接地干线或接地网相连接。
D 每个电气装置的接地线应以单独的接地线与接地干线相连接、不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。
E 接地体敷设完毕后的土沟其回填土内不得夹有石块和建筑垃圾等;外取的土壤不得有较强的腐蚀性;在回填土时应分层务实。 F 明敷接地线的安装应符合:应便于检查;敷设位置不应妨碍设
第29页 共80页
备的拆卸和维修;支持件间的距离,在水平直线部分为05~1.5 米,垂直部位为1.5~3.0 米,转弯部位为0.3~0.5 米;接地线应水平/垂直/沿建筑物倾斜结构平行敷设,在直线段上不应有高低起伏及弯曲等情况;接地线沿建筑物表面水平敷设时,离建筑物地面距离为250~300MM,与建筑物表面间隙为l0~l5mm。
G 变电站的避雷器应用最短距离的接地线与主接地网连接。 ④接地体/线的连接
A 接地体/线的连接应采用焊接,焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线,应用镀锌螺栓连接,螺栓连接处的接触面应按现行国家标准《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》的规定处理。 B 接地体/线的焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合相关规定。
10.2.1.10 电力载波系统主要安装施工方法及注意事项
由于载波系统已属淘汰产品,本站不新设载波系统,只在B相电缆增加一台高频阻波器,用以阻塞高频信号向非通信方向传输,不影响原来的载波通信系统。 10.3 变电站土建工程施工方案 10.3.1基础工程施工方案 10.3.l.1 基础土方工程 (1)土方开挖
①土方开挖,随挖随运,边坡按1:0.5 放坡、在基础边预留不小于800 的施工操作面。
第30页 共80页
…… 此处隐藏:1001字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记