44、看图说明变电站事故照明原理图的工作过程。

答:平时交流接触器线圈1KL是接通的,正常时事故照明是由380/220V的交流电源供电。当交流电源发生故障,任何一相失去电压时,电压继电器1kV、2kV、3kV之一失去励磁,该电压继电器的常开触点断开,常闭触点闭合,使交流接触器1KL的衔铁线圈失磁,1KL主触头就断开,A、B、C三相母线与交流电源脱离联系。当1KL断开后,其常闭触点1KL闭合,而1kV、2kV、3kV之一的常闭触点已闭合。所以交流接触器2KL的衔铁线圈励磁,2KL主触头就接通,其常开触点2KL闭合,使直流接触器3KL的衔铁线圈励磁,3KL主触头接通,事故照明被切换到直流电源上。当三相交流电源都恢复时,电压继电器1kV、2kV、3kV都被励磁,其三个常闭触点均断开,3KL的衔铁线圈失磁,3KL主触头断开,三相母线触点与直流电源脱离联系。此时3KL的常闭触点接通,由于1kV、2kV、3kV的三个常开触点已闭合,使

1KL衔铁线圈励磁,1KL主触头接通,事故照明恢复为三相交流电源供电。

45、看图说明变压器强油循环风冷却器工作和备用电源自动切换回路的切换过程。

答:如图所示,变压器在投入电网之前,先将SA开关手柄置于工工作Ⅱ备用,或者Ⅱ工作工备用位置。当变压器投入电网时,1KM常闭触点接通;1kVl、2kVl带电常开触点接通,起动1kV、2kV使常闭触点断开;假定SA开关手柄在工位,则SAl-2接通起动1KL接触器,1KL主触头闭合由工作电源(工)供电。2KL线圈回路被1KL常闭触点断开(闭锁了)。当工作电源(工)由于某种原因停电,1KL线圈断电,1KL主触头断开工作电源(工),1KL常闭触点接通,1kV断电常闭触点接通,再经SA5-6触点动作2KL接触器,2KL主触头闭合由工作电源(Ⅱ)供电。假如工作电源(工)恢复供电时,1kV 1动作起动,1kV动作,1kV常闭触点断开使2KL断电,2KL的主触头断开工作电源(Ⅱ),2KL常闭触点起动1KL,1KL主触头闭合由工作电源(工)供电。

46、下图为断路器控制回路图。

当断路器处在合闸位置时,发生如下两种异常情况,(1)断路器不能分闸但红灯亮(2)断路器不能分闸且红灯不亮。将检查二次连线无问题,现提供万用表一只,检查A、B、C、D、E、F电压,试综合分析判断故障原因? 答:(1)当断路器不能分闸但红灯亮时,如测B点对地电压为正压,E点对地电压为负压,则为KQ 有损坏;如测E 为正压,F 为负压,则为断路器辅助触点有问题;如测F 为正压,D为负压,则说明跳闸线圈有问题!

(2)当断路器不能分闸且红灯不亮时,这时如

测得A点为正电压, C点为负压,则为灯丝断;如C点为正压,D点为负压,则为电阻断;如D 点为正电压,B点为正电压。则可能为断路器辅助触点、跳闸线圈、KQ 中电流线圈有损坏或连接不通、接触不良等,可依次进行查找。

47、图为闪光装置的接线图,说明其作用。

答:(1)它的作用是当断路器事故跳闸时使绿灯闪光。按下按钮SB,则负极经白灯HW到闪光小母线WH,再经闪光继电器SGJ到正极,该回路接通。电容器C充电,加到继电器线圈上电压逐渐升高,升高到一定数值,继电器动作,常闭触点断开。断开后,电容器经线圈放电,电压逐渐下降。降到一定数值,常闭触点又闭合,电容器又充电。如此反复充电和放电,使得常闭触点时断时合,因而使接到闪光小母线与负极之间的灯HW闪光。

(2)两块中间继电器组成的闪光电路。正常时,+L经常闭触点2KM、线圈1KM充电到闪光母线+WH上,电路中断。中间继电器1KM、2KM均在失磁状态。信号灯HW发平光。按下试验按钮SB,WH经常开触点SB、白灯HW到L-母线形成通路,1KM通过电流动作,信号灯HW暗光。由于1KM常开触点闭合,2KM通过电流动作,常开触点闭合,信号灯亮光。2KM常闭触点断开使1KM断电,其常开触点断开,使2KM失磁,其常开触点断开,常闭触点闭合,1KM又通过电流动作,信号灯HW暗光。就这样一亮一暗的循环闪光,直到试验按钮复归或者闪光母线引出的动作回路断开为止。

48、说明图直流绝缘监视装置接线图各元件的作用。

答:(一)母线电压表转换开关(ST)手柄有三个位置:

(1)操作手柄竖直在断开位置,触点9-11、2-1、5-3接通,2PV测量母线电压。 (2)手柄逆转45°负极对地,触点5-8、1-4接通,2PV测量负极对地。 (3)手柄顺转45°正极对地,触点1-2、5-6接通,2PV测量正极对地。

若两极对地绝缘良好,则对地电压都指零V。若有一极接地,则接地极对地电压为零V,另一极对地电压为额定电压。

(二)绝缘监视转换开关1SA也有三个位置:

(1)手柄竖直是信号位置,触点5-7、9-11接通,ST断开位置9-11接通,经电流继电器KA组成工作电路。

(2)手柄顺时旋转到I位,测正极对地绝缘电阻。

(3)手柄继续顺时旋转到II位,测负极对地绝缘电阻。 (三)电阻R1、R2和R3都是1kΩ,组成平衡电桥的两臂。

49、画出变压器Y,d3接线及相量图。

答案:

ABCXYZcabzxy 12AcbCa3B

50、画出电压断线闭锁接线图 答:

51画出电容式重合闸接线图。 答:

52、如下图所示

虚线框内的是需要补充的继电器、接点等。请根据图示的原理图,把框内的相应元件符

…… 此处隐藏:276字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
有份变电运行专业比武试题库 - 图文(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/565588.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)