有份变电运行专业比武试题库 - 图文(3)
答案:
(1)手动升压操作:
按下升压按钮SB2,回路 A—FU1—SB1—1KM1—SA⑤-⑧ —SB2(1-2)—SB3(3-4)—2KM(升压接触器线圈)—3KM3—5KM1—SK——N
2KM1闭合 实现自保持 --短接SB2(1-2)[手动升压按钮 2KM启动
2KM2闭合 接通电机M,--分接开关开始切换;
2KM3断开 闭锁3KM线圈升压回路
当完成一档切换后,SK顺序开关断、合一次,断时就切断了2KM的自保持回路,2KM失电,电机停转,完成换档。
(2) 6KM及其延时接点的作用: 1) 相当于升压按钮SB2常开触点,2KM(3KM)启动后—2KM4(3KM4)—6KM—6KM1(6KM2)断开自动调压装置回路,由2KM1(3KM1)自保持接通电机
2)可以延时(闭合)复归,防止换档完毕后有可能自动调压装置的返回时间大于SK断、合时间再次启动电机。
(3) 分析只能手动升压不能降压的故障原因 1)排除法:
可以手动升压,说明此功能回路元件正常,与手动降压的(自动升、降控制回路)公用
元件可排除;
公用电路及元件:A——FU1——XB——SB1——1KM1(说明1KM1线圈正常)——SA⑤-⑧——手动升压回路——SK——N 正常 只需查找——手动降压回路的接线及元件: 2)逐一查找:
手动降压回路:SB3(1-2);SB2(3-4);2KM3、4KM2接点接触不良;3KM线圈烧坏或断线,如果3KM线圈已经励磁,则电机回路3KM2、4KM1、S1接点接触不良(断线)的可能性大
18、下图为断路器控制回路图。
当断路器处在合闸位置时,发生如下两种异常情况,(1)断路器不能分闸但红灯亮(2)断路器不能分闸且红灯不亮。将检查二次连线无问题,现提供万用表一只,检查A、B、C、D、E、F电压,试综合分析判断故障原因? 答:(1)当断路器不能分闸但红灯亮时,如测B点对地电压为正压,E点对地电压为负压,则为KQ 有损坏;如测E 为正压,F 为负压,则为断路器辅助触点有问题;如测F 为正压,D为负压,则说明跳闸线圈有问题!
(2)当断路器不能分闸且红灯不亮时,这时如测得A点为正电压, C点为负压,则为灯丝断;如C点为正压,D点为负压,则为电阻断;如D 点为正电压,B点为正电压。则可能为断路器辅助触点、跳闸线圈、KQ 中电流线圈有损坏或连接不通、接触不良等,可依次进行查找。
19、请画出单相接地时电容电流的分布和相量图 答:其中(a)为分布图,(b)为相量图
20、(1)补充完整小电流接地系统交流绝缘监视装置的接线图,并说明其工作原理。 (2)若其一次绕组中性点接地线断开,对装置功能有什么影响?
答:(1)
交流绝缘监视装置的工作原理为,TV是母线电压互感器(三相五柱式或三个单相组),其一次中性点接地,正常时每相绕组对地电压,故二次星形每相绕组电压是100/3,开口三角形每相绕组电压是100/3V。当一次系统中A相发生接地时,一次A相绕组电压降到零,其他两相绕组的电压升高到线电压。二次星形绕组的A相绕组电压降到零,其他两相绕组电压升高到100V。三个电压表中,A相电压表指示零、另两相指示线电压,
由此得知一次系统A相接地。二次开口三角形的A相绕组电 压降到零,其他两绕组电压升高到100/3V,三角形开口两端 电压升高到100V。加在电压继电器kV上的电压由正常时的零伏升高到100V,kV动作发出信号。
(2)若一次绕组中性点接地线断开,则绝缘监测装置不能正常工作,因为一次绕组在这种情况下接的是相线对中性点的电压,不是相对地的电压。当系统发生单相接地时,接地的一相虽然对地电压为零,但中性点电压仍为相电压。这时加在电压互感器一次绕组上的电压并未改变,则二次侧相电压也未改变,因此绝缘监察电压表上不能反映出系统接地情况,整个装置不能正常工作。
21、画出用单相电能表测量三相三线制电路中三相有功电能的电路图。 答:三相三线制电能测量可采用如下图所示的两表法。三相消耗总电能是两表读数之和。此法应注意,电能表额定电压与供电网路的线电压相等。
22、电压互感器二次绕组及三次绕组接线如下图所示,试画出二次及三次绕组相量图(电压互感器的二次和三次电压为100/3和100伏,“·”表示极性端)
ABC二次绕组UAUBUCa-b-c-三次绕组a+b+c+NL
答:
acAbCB
23、画出变压器的T型等效电路
I1R1U1I0XmX1RmR2E1=E2I2X2U2
24、画出并说明变压器强油循环风冷却器工作和备用电源自动切换回路的切换过程。
答:变压器在投入电网之前,先将SA开关手柄置于Ⅰ工作Ⅱ备用,或者Ⅱ工作Ⅰ备用位置。当变压器投入电网时,1KM常闭触点接通;1kVl、2kVl带电常开触点接通,起动1kV、2kV使常闭触点断开;假定SA开关手柄在工位,则SAl-2接通起动1KL接触器,1KL主触头闭合由工作电源(Ⅰ)供电。2KL线圈回路被1KL常闭触点断开(闭锁了)。当工作电源(Ⅰ)由于某种原因停电,1KL线圈断电,1KL主触头断开工作电源(Ⅰ),1KL常闭触点接通,1kV断电常闭触点接通,再经SA5-6触点动作2KL接触器,2KL主触头闭合由工作电源(Ⅱ)供电。假如工作电源(Ⅰ)恢复供电时,1kV 1动作起动,1kV动作,1kV常闭触点断开使2KL断电,2KL的主触头断开工作电源(Ⅱ),2KL常闭触点起动1KL,1KL主触头闭合由工作电源(Ⅰ)供电。
…… 此处隐藏:421字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [基础教育]2016-2022年中国钢芯铝绞线市场现状调
- [基础教育]语文部编版初一语文下册练习题 句式变
- [基础教育]南京继续教育参考答案--深入学习贯彻习
- [基础教育]国旗下讲话稿——珍惜时间好读书
- [基础教育]北师大版六年级数学下册圆锥的体积教学
- [基础教育]人教版-音乐-四年级下册-四年级下册音
- [基础教育]乔布斯2019年斯坦福大学毕业典礼致辞.d
- [基础教育]2015年加油站安全知识竞赛试题及答案
- [基础教育]2020年教师年度考核个人工作总结
- [基础教育]2019年中考历史试题-2019年大庆市初中
- [基础教育]初三仁爱英语第一轮总复习教案
- [基础教育]SG-A094电气配管安装工程隐蔽验收记录
- [基础教育]冀教版小学数学三年级下册第六单元教材
- [基础教育]青岛版(五制)小学科学二年级下册16《制
- [基础教育]2018-2019年初中科学初一中考真卷测试
- [基础教育]幼儿园大班期末简短评语精选
- [基础教育]2018云南临沧公务员考试申论技巧:这样
- [基础教育]学校食堂经营管理方案
- [基础教育]新中国砥砺奋进的七十年原文
- [基础教育]真空泵的选型及常用计算公式
- 高职田径课程教学现状与对策
- 全髋关节置换术在老年股骨颈骨折患者中
- 青人社厅函〔2016〕576号(附件)工资
- cp101-07砂子检验作业指导书 - secret
- 微观经济学 第八章 博弈论 习题
- 2014高考真题(词语运用)汇编及答案
- 2018年人教版七年级语文下册《第三单元
- 苏教版数学四年级上册第一单元试题 - M
- 四川大学新闻与传播考研2000-2010年真
- 浙江万里学院英语专业四年制本科教学计
- 最新2018马年事业祝福语-范文word版(2
- 最全模具行业术语英文翻译
- 皮亚杰的发展心理学理论
- 64篇高考情景式默写 练习题及答案
- 仿写(学生稿)
- 《SQL Server数据库技术》试卷A
- 第七章作业答案
- 江苏省赣榆县海头高级中学高中语文必修
- 浙江省2001年10月自考正常人体解剖学答
- 2012英语重点短语