导读: 7、开关控制回路中防跳闭锁继电器是怎样接线的,并说明如何实现防跳? 答:防跳闭锁继电器回路接线原理见下图。其中KOF为专设的“防跳”继电器,当控制开关KK5-8接点接通,使开关合闸后,如保护动作,其接点BCJ闭合

7、开关控制回路中防跳闭锁继电器是怎样接线的,并说明如何实现防跳?

答:防跳闭锁继电器回路接线原理见下图。其中KOF为专设的“防跳”继电器,当控制开关KK5-8接点接通,使开关合闸后,如保护动作,其接点BCJ闭合,使开关跳闸。此时KOF的电流线圈带电,其接点KOF1闭合。如果合闸脉冲未解除(如控制开关未复归,其接点KK5-8接点卡等情况),KOF的电压线圈自保持其接点KOF2断开合闸线圈回路,使开关不能再次合闸。只有合闸脉冲解除后,KOF的电压线圈断电后,接点才恢复到原来状态。

8、如图所示,电压互感器的变比为110/3:0.1/3:0.1,第三绕组接成开口三角形,但B相极性接反,正常运行时开口三角形侧电压有多少伏?并画出相量图。

答:正常运行时,第三绕组的相电压为100V,但B相极性接反时,相当于A、C两相电压相量相加再加上负B相电压,从相量图可知开口三角形侧的输出电压为2Uph为200V。相量图见右图所示。

9、有一台Y,d11接线的变压器,在其差动保护带负荷检查时,测得其Y侧电流互感器电流相位关系为IbY超前IaY150°,IaY超前IcY60°,IcY超前IbY150°,且IbY为8.65A,IaY=IcY=5A,试分析变压器Y侧电流互感器是否有接线错误,并改正之(用相量图分析)。 答案:变压器Y侧电流互感器A相的极性接反,其接线及相量图如图E-81所示。

图 E-81

此时:IbY超前IaY为150°;

···IaY超前IcY为60°; IcY超前IbY为150°。

······ 其中:IbY为IcY、IaY的3倍,有

·IaY=-I′aY-I′bYIbY=I′bY-I′cYIcY=I′cY+I′aY········

改正:改变A相电流互感器绕组极性,使其接线正确后即为:

·IaY=I′aY-I′bYIbY=I′bY-I′cYIcY=I′cY-I′aY

········10.画出阻抗继电器偏移特性圆(Z’>Z”)。 答:如图

11.画出允许式高频保护简化逻辑图。 答:

MTA MTB A TA TV 发送 MTA 跳闸 跳闸 发送 TV B TA MTB 接收 与 与 接收

12.试画出中性点直接接地电网和中性点非直接接地电网,发生A相接地故障时,三相电压的相量,试计算两种电网电压互感器辅助绕组开口三角的电压。

解:(1)相量图:

(I)中性点直接接地电网(II)中性点非直接接地电网 (2)分析

? 对于中性点直接接地电网:

故障相UA=0

UB、UC电压与故障前相同,开口三角绕组两端的电压3U0=UA 3U0=100V.

? 对于中性点非直接接地电网:

故障相UA=0

UB、UC电压升高3 倍,开口三角绕组两端的电压3U0=3UA

3U0=100V.

13、请画出补偿电容器组的零序电流保护原理接线图。

14、三绕组变压器纵差保护原理接线图。

15、电流互感器的极性标志(减极性)图。

16、纵联闭锁距离保护原理接线图。

17、如附图为SYJZZ3GG型国产有载调压二次回路,试述 1)完成手动升压换档的电路动作全过程

2)6KM继电器及其常闭接点带延时复归的作用

3)分析“只能手动升压但不能手动降压”的故障原因

有份变电运行专业比武试题库 - 图文(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/565588.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)