教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 基础教育 >

有份变电运行专业比武试题库 - 图文(5)

来源:网络收集 时间:2026-05-15
导读: +KM----ZHJ----ZJ 线圈---- —KM,启动中间继电器ZJ。 +KM----ZJ----1LJ ----2LJ---- SJ 线圈----—KM,启动时间继电器SJ。 +KM----SJ----XJ 线圈 ----1ZJ(2ZJ)---- —KM,启动跳闸出口继电器1ZJ和2ZJ,跳开各路

+KM----ZHJ----ZJ 线圈---- —KM,启动中间继电器ZJ。

+KM----ZJ----1LJ ----2LJ---- SJ 线圈----—KM,启动时间继电器SJ。

+KM----SJ----XJ 线圈 ----1ZJ(2ZJ)---- —KM,启动跳闸出口继电器1ZJ和2ZJ,跳开各路断路器。

(2)正常中,电流闭锁继电器1LJ 和2LJ 经常处于带电状态,负荷电流又很大,易造成继电器触点抖动,降低自动按频率减负荷装置的可靠性,因此,将中间继电器的常闭触点1f、2f并联在电流继电器1LJ 和2LJ的线圈两端,这样,正常时,电流继电器线圈被短接,电流闭锁继电器不动作,只有当低周继电器启动后,其常闭接点打开,电流闭锁继电器通电,才能对按频率减负荷装置进行闭锁。

27、如下图所示

虚线框内的是需要补充的继电器、接点等。请根据图示的原理图,把框内的相应元件符号补全,并说明其名称

答:A:TWJ 跳闸位置继电器的常开触点 B:ZJ 中间继电器的电压线圈 C:JSJ 加速继电器 D:C 储能电容器 E:ZJ 中间继电器的电流线圈

28、画出变压器中性点零序电流保护原理图。 答案:如图所示。

29、画出10kV TV二次开口三角形侧接地发信启动回路图。 答案:如图所示。

30、下图为直流系统绝缘监察装置典型接线图,请补充画出虚线框中遗漏部分。

答案:如图所示。

31、画出检定同期重合闸交流电压回路图。 答案:如图所示。

32、画出低频减载装置回路图。 答案:如图所示。

33、画出10kV线路过电流保护展开图。 答案:如图所示。

(a)直流回路展开图;(b)交流回路展开图

34、画出用一个电流继电器组成的两相差接线过流保护原理示意图,并分析三相及各种两相短路通入继电器的短路电流。 答案:如图所示。

(a)继电器两相差接线;(b)三相短路; (c)A、B两相短路;(d)A、C两相短路

35、画出零序电流滤过器在运行中其输入端一相断线时的相量图,并指出其输出电流大小。

答案:如A相断线时,相量图如图所示。此时,零序电流滤过器的输出电流为-IAph。

·

36、如图所示,电压互感器的变比为110/3∶0.1/3∶0.1,第三绕组接成开口三角

有份变电运行专业比武试题库 - 图文(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/565588.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)