1. 给定的图纸是220kV母联配置的保护装置,请按图叙述各套保护的功能及动作过程。

答:

(1) 零序电流保护:是被保护元件单相接地的主要保护。1LJ0、2LJ0分别为零序电流I段和零序II段零序电流继电器,当被保护元件发生不同性质的单相接地及两点接地时动作,分别以零秒,一定时限启动出口并相应发出信号。 (2)相电流保护:是被保护元件相间故障的主要保护,1LJa.1LJb..1LJc.和2LJa.2LJb.2LJc. 分别为相电流I 段及II段电流继电器,当被保护元件发生相间故障时,分别以零秒,一定时限启动跳闸出口,并相应发出信号。

(3)非全相保护:当母联开关非全相运行时启动跳闸出口,起动出口回路由双位置继电器控制,在确证为一相断相,另相在合位时,执行启动出口跳闸。断相保护的整定时限应躲过重合闸及开关继电器等的固有动作时间。

2. 在下图虚线框内填入连线及相应元件符号,并说明其含义。

2.答:

a. KK开关(28) 与JSJ连接为手动合闸实现启动后加速回路。

b. 3 13 为防跳继电器常开接点。 3

TBJ

TBJ TBJ

7为防跳继电器常闭接点。

手动合闸至故障线路,当KK把手没返回,防跳继电器电流线圈启动,防跳继电器TBJ电压线圈自保持断开“3-7”TBJ常开接点使其不能再次合闸。

c.51 33 跳继电器常开接点,当发生事故跳闸时 ,此接点闭合自持至跳闸,达到可靠跳闸的作用

TBJ

3.如附图所示:

虚线框内的是需要补充的继电器、接点等。请根据图示的原理图,把框内的相应元件符号补全,并说明其名称 答:

A: SHJ手合继电器 B:STJ手跳继电器

C:重合闸引入(由重合闸来) D:TWJ跳闸位置继电器 E:开关辅助接点常闭接点DL F:跳闸位置三对常开接点TWJ G: 合闸位置常开接点HWJ

H:保护跳闸引入(由保护来) I: HWJ跳闸位置继电器 J:开关辅助接点常开接点DL

4.请说出下图是何回路图?并简要说出动作原理

答:是低电压闭锁(或复合电压闭锁)过流保护直流回路展开图。

工作原理:发生短路时电压降低,低电压继电器返回,常闭接点闭合,中间继电器BZJ线圈励磁,故障相电流继电器启动,常开接点LJ 闭合,时间继电器SJ线圈励磁,经整定时限后,常开接点闭合使信号继电器XJ线圈与保护出口继电器线圈BCJ励磁,信号继电器动作掉牌,保护出口继电器常开接点闭合接通跳闸线圈断开开关。

5、画图并分析断路器非全相保护动作原理(以母联开关为例)?

6、画出消弧线圈原理接线图并说明YH、LH、阀型避雷器、线圈分接头等部件的作用。 答:(1)电压互感器YH作用:测量系统单相接地时消弧线圈的端电压,并发接地信号。 (2)电流互感器LH作用:测量系统单相接地时流经消弧线圈的补偿电流. (3)阀型避雷器:为了防止大气过电压损坏消弧线圈。 (4)分接头调节补偿电流值。 (5)绘图。

有份变电运行专业比武试题库 - 图文.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/565588.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)