新建贵阳至开阳铁路站后接触网工程施工方案

5.3 基坑开挖

根据设计图确定坑的类型、限界、坑形和深度,坑口的线路侧加设防止道渣滑落的档板和铺设防污染的彩条布。遇水沟需移时,需保证原有水沟截面和畅通,护坡培土、砌石达到新建铁路设计标准。

争取当日开挖、当日立杆,对当天立不上杆,有危及行车安全的基坑应回填,防止塌方影响行车。基坑开挖多余弃土要装编织袋运走。

基坑根据土壤的稳定性质,采用合理的开挖形式和防塌措施。石质地带基坑采用空压机、风枪进行开挖。黄土区段基坑开挖需要避开雨天进行,并作好排水工作,保证雨天黄土区段不积水。

5.4 基础浇制

土质密实地带,基础地下部分浇制时采用原坑胚膜就地灌注的方法,地上部分采用模型板;塌方或无土方地段,则采用模板组合整体安装灌注的方法。

采用混凝土搅拌机搅拌方法浇注基础。水、电、料全部备齐并搭好作业平台后,开始浇制。浇制过程中,每灌注400mm厚混凝土,用振动棒均匀捣固一次。搅拌混凝土时,按规范要求制作混凝土试块。浇制完毕,在基础表面覆盖草袋、砂等物品进行养生保护。

5.4.1 电缆改移及防护

基坑开挖前与相关单位联系调查电缆位置走向。

坑内出现电缆后立即停止作业,和有关单位联系确定改移及防护方案,方案未制定前不能施工。

电缆改移时,从坑口顺电缆向两侧开挖,然后将电缆从电缆坑内拉出,电缆沟开挖长度以拉出的电缆不影响支柱位置为准,然后顺着拉出的电缆走向开挖新的电缆沟,将电缆放入新开挖的电缆沟内。新电缆沟内的电缆防护(如电缆槽等)和原电缆沟内相同。

基础浇制时,确因地形限制,电缆无法排除坑外时,和有关单位协商后,可以将电缆浇制在基础内,但必须保证电缆自由抽动。电缆在基础内用电缆槽防护。

首先制作电缆槽,电缆槽长度要长出电缆在坑内的长度。

将电缆与坑壁结合处掏空,基础浇制时电缆上方安装木板,以防混凝土下落砸伤电缆。 基坑开挖和混凝土捣固时,作业人员均不得借助电缆上下。

当基础浇制到电缆位置时,安放电缆槽,将电缆槽内填满沙子,盖上电缆槽盖。用塑料布将电缆槽进行包扎,用纸袋或塑料布将电缆槽与坑壁之间的空隙塞实,以免水泥沙浆流进电缆槽影响电缆自由抽动。

继续浇制基础,并在隐蔽记录中记录电缆及防护情况。

5.4.2 水沟改移

基坑开挖前首先调查需要改移水沟的支柱,并根据调查结果制定水沟改移方案,水沟改移后的截面不小于原截面,方案必须经过站前施工部门同意。

中铁八局集团电务工程有限公司 第 6 页 共 34 页

新建贵阳至开阳铁路站后接触网工程施工方案

水沟改移一般在基坑开挖前进行,确实不能在基坑开挖前进行时,要求水沟进行临时改道疏通或采用其它措施,保证水沟畅通。支柱安装到位后及时改移水沟。

水沟一般改移在支柱受力的反方向,确因地形限制无法避免时,无论原水沟上有无盖板,都必须在支柱处的水沟上加装盖板,保证支柱受力良好。

5.5 桥隧埋入杆

隧道埋入杆的规格型号符合设计要求,隧道埋入杆灌注应牢固可靠,粘结剂类别、规格应符合设计要求,锚固抗拔力应不小于设计值。

隧道锚栓埋入杆无锈蚀,隧道内吊柱悬挂点、中心锚结点、下锚埋入杆垂直线路方向偏差在±100 mm。隧道内吊柱悬挂点埋入杆横向布置应于线路中心线垂直,纵向布置应于线路中心线平行,其偏斜度≤3°。隧道各类埋入杆的间距及埋深误差在±20 mm。隧道门墙下锚埋入杆对线路中心线、轨面高度误差在0mm~100mm。

打眼作业时,眼孔要垂直于隧道壁,不能上下左右偏。

螺栓在灌注前,必须把孔内的灰尘吹、刷干净,保证螺栓的灌注质量。

5.6 支柱安装

由轨道牵引车、立杆作业车及平板车组成安装列车。

支柱安装时,根据支柱自身重量的大小和跨度对吊车采取加固、支撑等安全措施,同时注意线路上方有无高压线缆及跨线建筑物,确保施工安全。吊装支柱时,应使用尼龙套或外包黑橡皮管的钢丝套,避免破坏支柱表面保护层。

铁路站后接触网施工方案 - 图文(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/565363.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)