一、施工组织设计

第一章 前言

根据工程招标文件和对技术标的要求及工程的具体情况编制本施工组织设计,在施工部署、流程安排、施工技术、措施制定、材料供应、机械调配、质量要求、进度计划等各个方面统一部署,优化组合,力争详尽、周到、全面,以指导施工得以顺利开展。

第一节编制依据

一、沈阳经济技术开发区热电有限公司-联东U谷高温水管线安装工程招标文件 二、现行相关的施工规范及工程验收规范 序号 名称 编号 CJJ28-2004/J372-1 《城镇供热管网工程设计规范》 2004 2 3 4

三、本企业内部施工质量内控标准及各项管理制度。

第二节 编制说明及内容

根据工程招标文件和对技术标的要求及工程的具体情况编制本施工组织设计,在施工部署、流程安排、施工技术、措施制定、材料供应、机械调配、质量要求、进度计划等各个方面统一部署,优化组合,力争详尽、周到、全面,以指导施工得以顺利开展。

第二章 工程概况 第一节 总体概况

一、本工程为沈阳经济技术开发区热电有限公司-联东U谷高温水管线安装工程,包括新敷设DN500高温水管线,敷设安装直埋式套筒补偿器,外安装DN400焊接球阀安装DN200循环联络闸阀,砌筑入户井室、固定墩砌筑、安装等施工内容。 二、工程建设位置:沈阳经济技术开发区开发大路十六号街

《城镇直埋供热管道工程技术规范》 《城市热力网设计规范》 《城镇直埋供热管道工程技术规范》 CJJT81-98 CJJ34-2002 CJJT81-98

三、工期要求:工期预计30天。 四、工程招标范围及技术要求:

1、改造内容

工程量表

项目名称 工程内容 单位 数量 综合单价 合计 备注 施工管沟长度1100米(管沟内敷设供回双管)包括柏油路切割挖掘长度1060米、绿化带挖掘长度40管道安装工程 米、残土外运、管道焊接敷设约2200米(含供回双管)、补偿器安装约26台 井室砌筑 阀门井室砌筑长(3米)×宽(3米)×深(2米) 入户DN400焊接球阀安装(包括弯头管件焊接) 阀门安装 循环联络DN200法兰闸阀安装(包括弯头管件焊接) 安装焊接 (尺寸固定墩 Ф529*8 Q235B螺旋焊接管,长度2米) 固定墩采用c20混凝土,钢筋一级HPB300级,二级HRB400。长*宽*高 2.1m*0.6m*2.7m 固定墩采用c20混凝土,钢筋一级HPB300级,二级HRB400。长*宽*高 2.1m*0.5m*1.8m 固定墩采用c20混凝土,钢筋一级HPB300级,二级HRB400。长*宽*高 2.1m*0.5m*1.1m 2、技术要求:

米 1100 座 1 台 2 台 1 固定墩安装 个 13 个 2 固定墩砌筑 6 5

1.管道工程

(1)管道施工为高温水管道安装工程,工作压力、温度选用设计压力1.6Mpa、温度150℃计算。根据设计工作芯管材质选用Q235B螺旋焊接钢管,管材厚度按照国家供热管道主材规格型号标准执行。

技术性能 单位 技术指标 保温层密度 Kg/m3 60-80 保温层导热系数 W/m.k 0.016-0.024 工作管输送介质设计温度 ℃ 150 工作管输送介质设计压力 Mpa 1.6 保温层闭孔率 % ≥97 保温层吸水率 Kg/m2 ≤0.2 温层氧指数 h ≥26 保温层抗压强度 Mpa ≥0.3

注:预制保温管应符合国家最新行业标准。 工作芯管管径及壁厚(mm) DN500x8 (2)补偿器安装

补偿器均采用设计温度150℃,压力1.6Mpa,补偿量最大160mm

直埋式套

聚氨酯保温层厚度(中间保温)(mm) 60 高密度聚乙烯外 套管厚度(mm) 9 筒补偿器,补偿器安装由厂家指导施工方安装,补偿器安装在其安装处截断直管段,并确保补偿器与管道平行同心。 (3)阀门安装

设计压力1.6Mpa,设计温度150℃,阀门选用材质铸钢金属硬密封法兰蝶阀。 (4)焊接工艺要求

具备高压焊工操作资质,管道焊接方式采用氩弧焊打底,电焊罩面,两焊两遍。 (5)管道系统内的清洗要求

清洗方法根据管道的使用要求、工作介质及管道内表面脏污程度确定;管道的清洗可采用人工清扫、水冲洗等方法,确保管道安装后清洁。 (6)保温防腐

本工程管道保温层外应有性能良好的保护层,保护层的机械强度和防水性能应满足施工、运行的要求,保温结构还应满足运输的要求;直埋敷设热水工作管、保温层、外护管紧密结合一体的预制管。其技术要求应符合现行行业标准《高密度聚乙烯外护聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》CJ/T114。防腐涂料的品种、性能、涂刷层数等应符合设计规定,焊口处的防腐工程必须在规定的强度、气密性试验合格后进行。

(7)管道焊口焊接完成后必须进行探伤检验,并出具检验报告,检验工作内容以及费用全部由施工单位负责,压力试验按规范进行。 2.土方工程

管线埋深上管皮至路面1.5米,柏油路需施工方切割后整体挖掘,挖掘后残土外运。管道焊接后柏油路面由市政回填恢复,非柏油路面由施工方使用原土方回填,并夯实。

第二节 工程特点与难点

一.工程施工现场分散

本工程位于已通车马路上,而且需要在马路上开挖管沟,无法封路施工环境复杂,需要相关市政管理部门和周围居民及商铺等社会关系进行多方协调,给施工组织和施工效率带来不利影响。

二.工程管道为高压管道,技术要求高,工期要求紧张。

三.工地无法提供临时水电接点,制作场地狭窄,不具备临时食宿条件,施工基地距离远。给施工组织带来很大困难。

第三章 管理目标

一.质量目标

分部分项工程一次验收合格率100%。 二.工期目标

保证总工期控制在30日历天内。 三.安全目标

杜绝伤亡事故,无重大工伤事故,一般事故频率控制在0以内。 四.环境保护承诺

营建绿色花园工地,杜绝污染环境。

第四章 施工组织及保证措施

本工程的总工期为日历日30天,因施工地点繁杂,工期较为紧张。我公司将在以下方面采取有效措施保质保量按时完成施工任务。 项目 1 2 5 8 10 15 20 25 30 工日 测量放线 管沟开挖 阀门井下管 支墩 焊接 试压回填 第一节 组织管理措施

我公司将把本工程列为公司的重点工程,由分管领导专门负责,至始至终掌握工程的全过程。同时针对本工程特点和所处地理位置,按项目法施工的原则,组建“沈阳经济技术开发区热电有限公司-联东U谷高温水管线安装工程”项目经理部,形成以项目经理负责制的领导核心,全权组织施工要素。同时项目经理部署于公司总部各职能部门的监护之下,以项目合同管理和成本控制为主要内容,以科学的系统管理和先进技术为手段的项目管理机制,组合有效资源,达到预期的目标。 一、项目部职责及构成

…… 此处隐藏:879字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
沈阳管道工程施工组织设计.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/564442.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)