2012供热管网标书施组织设计(7)
H、对焊机进行检查试焊,让每位焊工熟悉其相应焊机的各位置焊缝的电流使用及其他属性(飞溅、弧长、弧偏等),以保证其焊接质量。 (2)、焊接
A、打底:由下往上施焊,点焊起、收尾处可用角磨机打磨出适合接头的斜口。整个底层焊缝必须均匀焊透,不得焊穿。氩弧打底必须先用试板试焊,检查氩气是否含有杂质。氩弧施焊时应将焊接操作坑处的管沟用板围挡。以防刮风影响焊缝质量。底部焊缝焊条接头位置可用角磨机打磨,严禁焊缝底部焊肉下塌,顶部内陷。
21
B、中层施焊:底部施焊完后,清除熔渣,飞溅物,并进行外观检查,发现隐患必须磨透清除后重焊,焊缝与母材交接处一定清理干净。焊缝接头应与底层焊缝接头错开不小于10mm,该层选用焊条直径为Φ4.0-Φ3.2。中层焊缝厚度应为焊条直径的0.8~1.2倍,严禁在焊缝的焊接层表面引弧。该层焊接完毕,将熔渣、飞溅物清除后进行检查,发现隐患必须铲除后重焊。
C、盖面:该层选用焊条直径为Φ2.5-Φ4.0。焊接时视其焊缝已焊厚度而选用,每根焊条起弧、收弧位置必须与中层焊缝接头错开,严禁在中层焊缝表面引弧,该盖面层焊缝应表面完整,与管道圆滑过渡,焊缝宽度为盖过坡口两侧约2mm,焊缝加强高度为1.5-2.5mm,焊缝表面不得出现裂纹、气孔、夹渣、熔合性飞溅等。不得出现大于0.5mm深度,且总长不大于该焊缝总长的10%,焊接完毕,清理熔渣后,用钢丝刷清理表面,并加以覆盖,以免在保温、防腐前出现锈蚀。
D、介于交流焊机电流的不稳定性,各层施焊时应根据实际情况和各操作人员的特性对焊接电流做以调整,以确保焊接质量,视特殊情况中层可多道焊接。
6、探伤
焊缝采用拍片探伤,焊缝质量按《城市供热管网施工验收规范》执行。 7、焊接安全措施
(1)、焊口位置的操作坑的深度、宽度应满足操作人员要求,焊口位置沟顶两侧渣土清理干净,沟槽采用木方子,木板支撑,专人看护,焊接人员必须穿戴相应防护服罩。
(2)、接、拆焊机电源线由专业电工负责,焊机一次线不超过10m,电
22
焊机放在干燥位置,雨季施工时要保证沟底特别是焊口位置干燥,雷雨天气严禁施焊。
(3)、焊接时采用阳光板进行遮挡,防止伤害周边和行人眼睛。
(4)、如发生特殊情况,应及时采取有效措施并按照公司制定的相应应急处理预案执行。
(5)、施工现场安放灭火器,明火作业事先清理掉易燃物,设看火人,防止火灾和不必要的伤害。
8、阀门、补偿器安装
阀门、补偿器在安装前应根据设计要求核对阀门的型号以及补偿器安装方向,复核产品合格证。
阀门、补偿器各部件不得有裂纹、气孔、砂眼、浇筑不到等缺陷。 阀门应在关闭情况下安装。
阀门安装时应按介质流动方向确定其安装方向。 阀门在阀门井内的位置要便于操作。
阀门的操作结构和传动装置应进行清洗、检查和调整,达到灵活可靠,无卡涩现象。
镇墩(固定节)的浇筑
镇墩(固定节)墩体材料:混凝土,所有支墩均按设计图浇注。 各类固定节支墩分两步进行施工,在固定节等各类管件安装前进行管道底平面下部位施工,各类固定节管件安装后再进行其它部分施工,施工中严格按设计图纸尺寸进行施工。
遇有地下水或淤泥时,固定墩底部应铺300mm厚卵石或碎石灌砂层,每边向支墩边外扩300mm。
23
混凝土必须达到设计强度,方能进行管道水压试验。
固定墩用各种材料进场必须具有合格证和复试报告,混凝土配合比经试验室试配确定。
回填土时应先将盖板盖好,在井壁周围同时回填,并分层夯实,恢复地貌。
施工完毕及时将井室清理干净。
9、压力试验 水压试验
管道水压试验应在焊接质量的外观检查,无损探伤检验均已合格及固定墩的砼强度达到设计强度后,经总监批准后进行。
管道试压前必须将试压段管道两侧至管顶以上500mm的土方回填并分层夯实,局部范围暂不回填,将水压试验合格后再回填其余部分。 本工程的设计压力为1.6Mpa,试验压力为2.4Mpa。试压前,试验管段所有敞口应堵严,不得有渗漏现象。试压前应对试验用的所有管件、阀门,仪表进行检验,合格后方可试压。试压前应对管道转弯及三通处加装缓冲垫或填充软质柔性材料以吸收管道位移。试压前,管道两端及支线处封盲板堵,盲板堵厚度为16mm。盲堵板附近不得站人,不得采用闸阀座堵板。试压段注满水后,应充分排气后再进行试压。试压段管道两端头必须加临时固定支墩。
水压试验程序:
管道升压时管道的气体应排除,升压过程中,当发现弹簧压力计表针摆动不稳,且升压较慢时,应重新排气后再升压。 应分级升压,每升一级应检查后背、支墩、管身及接口,当无异常现象时,再继续升压。水压试
24
验过程中,后背顶撑,管道两端严禁站人。水压试验时,严禁对管身,接口进行敲打或修补缺陷,遇有缺陷时,应做出标记,卸压后修补。水压升至试验压力后,30分钟无降压无渗漏为合格。试压完毕,应及时拆除所有临时盲板堵,核对记录,并填写《管道水压试验记录》。
10、管道清洗
管道清洗前,把不应与管道同时清洗的设备及仪表等与需清洗的管道隔开。
管道冲洗由上至下逐级进行,冲洗过程中应随时检查管道情况,并作好冲洗记录。
应先打开枢纽总控制阀和待冲洗的阀门,关闭其他阀门,启动水泵对管道进行冲洗,直到干管末端出水清洁,然后关闭干管未端阀门,进行支管冲洗,直到支管末端出水清洁为止。 冲洗工作介质采用水冲洗。
水力冲洗应连续进行并尽量加大管道内的流量,一般情况下管内的平均流速不应低于1m/s,以入水口与排水口的透明度相同为合格。
合格后,应填写管网清洗记录,并对接口部位进行回填。 11、热力管道试运行
直埋管道试运行在热力管网工程的各分项工程全部竣工并验收合格,管网系统试压合格,管网清洗合格,热源工程已具备供热条件后进行,试运行必须缓慢的升温,在低温热运行期间,应对管网进行全面检查,在低温热运行正常后,再缓慢升温到预热温度70℃,当预热温度稳定时,一次性补偿器的伸长量到位后焊接。热运行期间,应详细观察管网和设备的工作状态是否正常,完成应当检验和考核的各项工作,做好热运行数据的记
25
…… 此处隐藏:612字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [基础教育]2016-2022年中国钢芯铝绞线市场现状调
- [基础教育]语文部编版初一语文下册练习题 句式变
- [基础教育]南京继续教育参考答案--深入学习贯彻习
- [基础教育]国旗下讲话稿——珍惜时间好读书
- [基础教育]北师大版六年级数学下册圆锥的体积教学
- [基础教育]人教版-音乐-四年级下册-四年级下册音
- [基础教育]乔布斯2019年斯坦福大学毕业典礼致辞.d
- [基础教育]2015年加油站安全知识竞赛试题及答案
- [基础教育]2020年教师年度考核个人工作总结
- [基础教育]2019年中考历史试题-2019年大庆市初中
- [基础教育]初三仁爱英语第一轮总复习教案
- [基础教育]SG-A094电气配管安装工程隐蔽验收记录
- [基础教育]冀教版小学数学三年级下册第六单元教材
- [基础教育]青岛版(五制)小学科学二年级下册16《制
- [基础教育]2018-2019年初中科学初一中考真卷测试
- [基础教育]幼儿园大班期末简短评语精选
- [基础教育]2018云南临沧公务员考试申论技巧:这样
- [基础教育]学校食堂经营管理方案
- [基础教育]新中国砥砺奋进的七十年原文
- [基础教育]真空泵的选型及常用计算公式
- 高职田径课程教学现状与对策
- 全髋关节置换术在老年股骨颈骨折患者中
- 青人社厅函〔2016〕576号(附件)工资
- cp101-07砂子检验作业指导书 - secret
- 微观经济学 第八章 博弈论 习题
- 2014高考真题(词语运用)汇编及答案
- 2018年人教版七年级语文下册《第三单元
- 苏教版数学四年级上册第一单元试题 - M
- 四川大学新闻与传播考研2000-2010年真
- 浙江万里学院英语专业四年制本科教学计
- 最新2018马年事业祝福语-范文word版(2
- 最全模具行业术语英文翻译
- 皮亚杰的发展心理学理论
- 64篇高考情景式默写 练习题及答案
- 仿写(学生稿)
- 《SQL Server数据库技术》试卷A
- 第七章作业答案
- 江苏省赣榆县海头高级中学高中语文必修
- 浙江省2001年10月自考正常人体解剖学答
- 2012英语重点短语