来源:网络收集 时间:2026-08-03
导读: Dm23A模块螺杆机组控制器厂家使用说明书-SDBLT-F11M(CHN) 21 空调出水温度制冷正常返回 制热温度上限 制热出水温度过高保护 制热出水温度正常返回 空调出水温度制热过高保护 空调出水温度制热正常返回 冷却塔风扇启

Dm23A模块螺杆机组控制器厂家使用说明书-SDBLT-F11M(CHN) 21

空调出水温度制冷正常返回 制热温度上限 制热出水温度过高保护 制热出水温度正常返回 空调出水温度制热过高保护 空调出水温度制热正常返回 冷却塔风扇启动温度 冷却塔风扇停机温度 冷却水出水温度过高保护 冷却水出水温度正常返回 蒸发器出水温度过低保护 蒸发器出水温度正常返回 冷凝器出水温度过高保护 冷凝器出水温度正常返回 开始换向除霜环境温度 换向除霜环境温度(一) 换向除霜环境温度(二) 开始换向除霜环境翅片温差 结束换向除霜翅片温度 防冻开水泵出水温度 防冻开电加热器出水温度 防冻开压缩机出水温度 防冻关压缩机出水温度 冷凝风机1开启排气温度 冷凝风机1关闭排气温度 冷凝风机2开启排气温度 × 50℃(0~80) 55℃(0~80) 50℃(0~80) × × × × × × × × × × 7℃(-10~10) 0℃(-10~0) -5℃(-20~0) 8℃(0~20) 15℃(10~50) 6℃(0~30) 4℃(0~30) 2℃(0~30) 15℃(0~30) 20℃(0~120) 10℃(0~120) 70℃(0~120) × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 20℃(0~120) 10℃(0~120) 70℃(0~120) × × × × × × 35℃(0~60) 25℃(0~60) 45℃(35~65) 35℃(0~65) × × × × × × × × × × × × × × × × 10℃(-30~60) 制冷时空调出水温度≥10℃允许开压缩机 50℃(0~80) × × 55℃(0~80) 50℃(0~80) × × × × 2℃(-20~20) 8℃(-20~25) 60℃(0~120) 55℃(0~120) × × × × × 6℃(0~30) 4℃(0~30) 2℃(0~30) 15℃(0~30) × × × 用于限制用户可设的制热控制温度 制热时出水温度≥55℃停所有压缩机 制热时出水温度≤50℃才允许启动压缩机 制热时空调出水温度≥55℃停所有压缩机 制热时空调出水温度≤50℃允许开压缩机 冷却出水温度≥35℃开,见冷却塔风扇 冷却出水温度≤25℃关,见冷却塔风扇 当冷却出水温度≥45℃,停机并报警 当冷却出水温度≤35℃,恢复正常 当蒸发器出水温度≤2℃,停压机并报警 当蒸发器出水温度≥8℃,恢复正常 当冷凝器出水温度≥60℃,停压机并报警 当冷凝器出水温度≤55℃,恢复正常 见除霜逻辑 同上 同上 同上 同上 见防冻逻辑 同上 同上 同上 ●见注释1,见冷凝风机 ●同上 ●同上

Dm23A模块螺杆机组控制器厂家使用说明书-SDBLT-F11M(CHN) 22

冷凝风机2关闭排气温度 60℃(0~120) 60℃(0~120) × × × × 80℃(0~120) 70℃(0~120) 90℃(0~120) 80℃(0~120) × × × × × 80℃(0~120) 70℃(0~120) 90℃(0~120) 80℃(0~120) × × × × × 85℃(0~120) 79℃(0~120) 95℃(0~120) 89℃(0~120) ●同上 ●同上 ●同上 ●同上 ●同上 当排气温度≥80℃开电机喷液电磁阀 当排气温度≤70℃关电机喷液电磁阀 当排气温度≥90℃开中间喷液电磁阀 当排气温度≤80℃关中间喷液电磁阀 除霜冷凝风机1开启排气温度 80℃(0~120) 除霜冷凝风机1关闭排气温度 70℃(0~120) 除霜冷凝风机2开启排气温度 90℃(0~120) 除霜冷凝风机2关闭排气温度 80℃(0~120) 电机喷液电磁阀开启排气温度 85℃(0~120) 电机喷液电磁阀关闭排气温度 79℃(0~120) 中间喷液电磁阀开启排气温度 95℃(0~120) 中间喷液电磁阀关闭排气温度 89℃(0~120) 注释: 1、以上说明中标有“●”符号的参数项,当【控制冷凝风机】设为“中压开关”时,不可见。

6.6、温控参数设置

设置项 温度控制周期 急停控制周期 制冷、制热加载温差设置 制冷、制热卸载温差设置 外循环泵控制温差

风冷热泵 0秒(0~180) 2℃(0~10) 3℃(0~10) 3℃(0~10) 风冷冷水 0秒(0~180) 2℃(0~10) 3℃(0~10) 3℃(0~10) 水冷冷水 60秒(0~240) 0秒(0~180) 2℃(0~10) 3℃(0~10) 3℃(0~10) 水源热泵 60秒(0~240) 0秒(0~180) 2℃(0~10) 3℃(0~10) 3℃(0~10) 说明 用于制冷制热控制,详见“能量调节” 用于急停区控制,详见“能量调节” 用于制冷制热控制,详见“能量调节” 用于制冷制热控制,详见“能量调节” 用于外循环泵的自动控制,见外循环泵 60秒(0~240) 60秒(0~240)

…… 此处隐藏:521字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
Dm23A模块螺杆机组控制器厂家使用说明书 - 图文(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/564157.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)