教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 基础教育 >

Dm23A模块螺杆机组控制器厂家使用说明书 - 图文(12)

来源:网络收集 时间:2026-08-03
导读: Dm23A模块螺杆机组控制器厂家使用说明书-SDBLT-F11M(CHN) 33 8.9、定时逻辑 系统设计了两种定时方式: 1、星期定时 设定每周7天,每天3次的定时开停机时间,当设定的开机时间和关机时间不为零并且星期定时设置成“

Dm23A模块螺杆机组控制器厂家使用说明书-SDBLT-F11M(CHN) 33

8.9、定时逻辑

系统设计了两种定时方式:

1、星期定时

设定每周7天,每天3次的定时开停机时间,当设定的开机时间和关机时间不为零并且星期定时设置成“有效”时,机组将以星期定时启停机组。

2、定时开停

设定用户参数设置项中的定时设置参数,定时设置一次性的开停机时间;如果当前处在开机状态,则机组将在该点时停止机组运行;如果当前机组处在停机状态,则机组将在该点时启动机组运行。

8.10、保护

1、压缩机保护

? 压缩机再次启动时要延时4分钟(可设)

? 压缩机故障只停相应的压缩机,并有故障检测延时。

2、其他保护

? 水流故障、温度探头故障等故障紧急停机,只有按下复位按钮才能继续开启机组。 ? 当某个机头发生故障时,可以通过按下复位按钮复位,如果故障消除,该压缩机将

恢复正常工作。

? 在机器运行过程中不允许运行方式(制冷、制热)和初始化某些参数。

8.11、密码管理

系统的密码至少采用三级管理,即厂家设置密码、机器设置密码、用户设置密码,具体权限分配如下:

a) 厂家设置密码一般为空调厂商掌握,是其中权限最高的密码,他可以进入包括

厂家设置、机器设置、用户设置中的任意设置项进行修改设置;

b) 机器设置密码一般为调试人员掌握,其权限仅次于厂商密码,他可以进入机器

设置和用户设置进行有关的修改设置;

c) 用户设置密码一般为最终用户所掌握,它的权限仅能在于修改用户参数设置。

九、故障诊断

9.1、故障显示

一屏显示多条故障,参见报警界面。

Dm23A模块螺杆机组控制器厂家使用说明书-SDBLT-F11M(CHN) 34

9.2、故障编号以及说明

注:?表示后板号 a)、风冷热泵故障表 编号 PCB-? PCB-? PCB-? PCB-? PCB-? PCB-? PCB-? PCB-? PCB-? PCB-? PCB-? PCB-? PCB-? PCB-? PCB-? PCB-? PCB-? PCB-? PCB-? PCB-? PCB-? PCB-? PCB-? PCB-? PCB-? PCB-? PCB-? PCB-? PCB-? PCB-? PCB-? PCB-? PCB-? PCB-? PCB-? PCB-?

故障名 水流量不足 外部连锁开关 水泵过载 制热低压过低 气压保护 高压过高 制冷低压过低 机内保护 压缩机过载 油位保护 油压保护 错缺相保护 出水温度探头断路 出水温度探头短路 回水温度探头断路 回水温度探头短路 环境温度探头断路 环境温度探头短路 翅片温度探头断路 翅片温度探头短路 排气温度探头断路 排气温度探头短路 出水温度过低保护 出水温度过高保护 排气温度过高 通讯故障 冷凝风扇过热 压缩机过热 外循环水泵过载 外循环水泵温度探头断 外循环水泵温度探头短路 系统出水温度过高保护 系统出水温度探头断路 系统出水温度探头短路 系统回水温度探头断路 系统回水温度探头短路 原因 解决方法 PCB-? 系统出水温度过低保护 Dm23A模块螺杆机组控制器厂家使用说明书-SDBLT-F11M(CHN) 35

Dm23A模块螺杆机组控制器厂家使用说明书 - 图文(12).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/564157.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)